监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 土的标准击实试验问题 [复制链接]

1#
土的标准试验是采用干土法做的,试验做完后,发现一个问题,最后得出的计算平均含水率比预加含水率普遍要高2%左右,请问这是正常现象吗?我觉得不正常,怎么可能比预加的还要多呢?RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    TOP
    2#

    正常的,你烘干后要冷却,吸收了水分,和我们做一样的RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      3#

      正常,我也有时出现这情况,不过素土击实没事,灰土容易出现,RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

        已有1评分我要评分查看所有评分

        TOP
        4#

        干土法不可能把土烘干为0,备料不均匀也容易出现偏差!RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

          已有1评分我要评分查看所有评分

          TOP
          5#

          这个是正常的,因为是根据抛物线的曲线选取的最大干密度和对应的最佳含水量。RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

            已有1评分我要评分查看所有评分

            TOP
            6#

            这个正常,我们做的时候也会出现这种情况。RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è

              已有1评分我要评分查看所有评分

              TOP
              7#

              是不是你用的土其实并不干?RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è
              TOP
              8#

              1、土烘干立即称取质量,所得质量比实际偏小,计算含水率时得出的数据偏大;RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è
              2、烘土不均匀,取土做含水量时没有代表性;RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è
              3、试验时称量所用的称感量太大,试验结果误差大;RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è
              追梦!
              TOP
              9#

              正常的,因为你的土的含水率不是0.所以最后测的含水率要高于预加含水率RáÝSXe¯TÍ«bbs.3c3t.comˆW•ô™~'!è
              TOP