1#
现在很多水泥混凝土路面完工后一般委托做取芯抗压试验。但如何确认强度等级是否符合设计要求呢。一般取芯都按照JTG E30-2005试验规程,取芯一般取圆柱形200*100的芯样,实际操作是取到底同时可以测量厚度是否符合要求。回试验室对芯样加工成1:1或者是2:1的芯样进行试验。都知道混凝土强度设计等级是按照150立方体标养试件进行强度试验的,那么如何将现场取芯与标养强度建立关系呢?翻开E30-2005试验规程发现芯样是2:1,直径150mm为标准芯样进行轴心抗压强度试验,注意这里是轴心抗压。如果将芯样加工成1:1的试样,根据规程要乘以0.87的系数变成2:1的芯样,同时再乘以0.95可以换算成150mm,2:1的标准芯样。N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
那么如果1:1的芯样抗压,具体要乘以多少的系数才能去评价混凝土的等级呢?N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
按照试验规程上后面的对应关系可以看出大概换算比例,也就是说1:1的圆柱芯样要乘以0.87*0.95*1.25这样的系数可以大概换算成150*150*150立方体标准芯样的抗压强度,注意这里只是说是立方体强度,这个我认为应该是同条件的立方体试件,也就是说还不能等价于标准养护条件下的立方体试件强度。N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
所以问题是如何按照现场取芯法评价路面混凝土强度等级是否符合设计要求呢?,我认为没有确切的对应关系,不同的试件、不同的养护环境,一个是同条件,一个是标养设计,所以没有对应关系,但只能大概去反应强度等级。N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
所以我认为取芯抗压如果抗压的芯样是100mm直径,高径比为1:1的芯样,这种芯样抗压强度值直接就大概等于同条件的立方体抗压强度值了。因为根据上面0.87*0.95*1.25=1.03 约等于1了N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
而最可笑的是我所在单位将抗压强度值乘以0.87的系数作为结果,这只是变成高径比为2:1的圆柱体轴心抗压强度值。如何去评价路面强度等级呢N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
分享 转发
xuesong6289
TOP
2#

N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
TOP
3#

N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
TOP
4#

路面芯样一般是做劈裂,换算小梁抗折强度的。其他结构物取的芯样才是楼主所理解的芯样标准立方体换算!N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
TOP
5#

回复 4楼kuang2003711的帖子N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
是的,但是我们做的水务局的就要去做抗压强度,报告出了怎么样也没人关心N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
xuesong6289
TOP
6#

回复 4楼kuang2003711的帖子N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
这里路面混凝土除了有强度指标外,还有弯拉强度指标,而劈裂强度可以换算成弯拉强度N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
xuesong6289
TOP
7#

楼上:如何用劈裂强度值换算成弯拉强度值呢?N,½¿ôÝÒÅmbbs.3c3t.com\î}´œ~…Ä!
TOP