1#
求:C50压浆配合比N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011规定了后张预应力孔道压浆浆夜性能指标,水胶比0.26-0.28,流动度:初始流动度10-17S,30min流动度10-20,60min流动度10-25s.........,本人做了几次,只要是满足了水胶比的要求,就满足不了流动度的要求,两者不能兼顾。在网上查了一下,都是老规范做的,水胶比都到0.40了。现求满足《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011要求的C50压浆配合比。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
分享 转发
一切随风,一切空空!
TOP
2#

用压浆剂或者压浆料配,再用高速搅拌机搅拌肯定可以!N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
3#

1、水泥浆稠度仪要用水标定1725ml  15s。2、按要求水胶比配料,必须对压浆料用高速搅拌机搅拌,转速1000r/minN‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
4#

压浆材料和搅拌机械,这两样达到规范要求就可以配出来N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð