监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求指教:混凝土需水量增大 [复制链接]

1#
混凝土需水量忽然增大 配合比、原材料、外加剂都没变,从七月开始就要多30KG加水才能达到塌落度。按照以前配比打干的要命,求指教什么原因N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/12/26 21:45:36 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

夏天气温升高是主要原因,各项原材料包括水温度都较高,尤其是水泥,水泥在储存罐里温度更高,需水量增加厉害。建议几点措施:1、尽量避开高温时间段拌灰;2、调整外加剂掺量,必要时调整外加剂成分;3混凝土运输过程中保温,入模时模板温度不宜过高。PS:夏季通常外加剂厂家会耍小心思,他们知道气温升高会导致需水量增加,所以在减水剂里也动手脚,使减水剂减水率减小,然后让你大幅增加掺量。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
3#

如果“配合比、原材料、外加剂都没变”,那么影响因素只有温度和设备了。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
设备计量可能有问题。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
4#

外加剂自己做过减水率达到要求,难道就是因为气温?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
5#

其实需水量增加大部分应该都是原材料的原因,你说的原材料没有变,只能说明你检查的不够仔细。首先水泥的细度会影响需水量的改变,其次细集料的天然含水量也会影响,以及细集料的吸水率改变也会影响需水量,再次水泥品种和外加剂的配伍性,然后就是二楼提到的温度影响因素,但是国内大部分拌和站都设有集料的遮阳棚,水泥储罐的保温措施目前还很少有人做,还有就是降低水温等措施,三楼提到的计量问题也是经常发生的,所以要经常检查各个传感器的连接情况和计量校准N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
6#

学习了  谢谢各位。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
7#

楼主:如果“配合比、原材料、外加剂都没变”,那么影响因素有:温度过高,外加剂保坍剂少,设备计量不准确,还有水泥的标准用水量增大(导致水泥水化热加大)。仅供参考。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
8#

除了上述原因外,我建议你换换砂子,我们近期也出现这个问题,砂子换了,就好了,说明这批砂子有问题,只是建议,试试看吧。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
9#

水泥砂子有问题N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
10#

天气原因N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
11#

粉煤灰,仔细检测过了吗?也有可能是粉料的细度有变化。或者是骨料含石粉量或者含泥量太高N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
TOP
发主话题 回复该主题