监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

碎石级配的变化对EDTA标准曲线图的滴定是否有影响? [复制链接]

1#
之前使用的碎石级配比例为 37(9.5-31.5):14(4.75-9.5):49(0-4.75)做了一个EDTA的标准曲线图。.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
后来在进材料的时候原材发生变化,级配比例变为:36:26:38.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
请问后面级配比例拌制的水泥稳定碎石用前面级配比例做的EDTA曲线图做滴定出来的水泥剂量结果是否反映出真实的水泥用量?.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
分享 转发
TOP
2#

应该不能,级配变了,结果应该是偏小~~.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
3#

掺配比例饿不能说明说明问题的 ,只能说明你的原材变化较大,如果是同一料场的材料 最主要的是合成级配变化是否很大,合成级配变化较大的话对灰剂量是有影响的,建议重新做EDTA曲线,已新的曲线控制,不过说实话EDTA这个试验人为影响因素太大,最好是能够用总量控制的手段进行参考!!!.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
4#

应该影响不会很大,因为EDTA试验检测的是水泥的游离CaO.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
5#

个人认为可以。.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
因为EDTA是 测定水泥的,而级配的改变更多是 石料的比例,影响更多的是材料的受力情况,级配的改变 更多的 体现在抗压方面。.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
6#

不过我记得 做滴定的时候,最初有个不加水泥做滴定,这里可能涉及到 集料本身可能会和EDTA 参与化学反应,因此如果级配的改变,排除集料本身可能会于试剂参与反应外,应该可以认为。.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
以上是个人愚见 .ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
7#

级配比例变了,应重新标定EDTA曲线.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
8#

如果标准曲线批复困难,可以把新的集料按照新的比例掺好,直接滴定目标耗量,采用该耗量控制,在结合总量控制,基本不会有太大的误差.ýoq®0H^—bbs.3c3t.comoyþ€’ãéì_h
TOP
发主话题 回复该主题