4、钻孔灌注桩工程质量的控制

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

1)灌注桩施工监理的部署:  

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

灌注桩工程的工序较多、隐蔽工程多,考虑到钻孔灌注桩施工的连续性要求,应坚持24h不间断的监理工作,随时进行抽查的隐蔽工程或分项工程验收;实行八步验收和两道旁站的工作程序。八步验收包括:护筒桩位、成孔质量(孔深、孔径、垂直度、入岩深度)、沉碴厚度、钢筋笼验收、导管安放检查、灌注前(孔深、沉碴厚度、泥浆相对密度)的检查;混凝土的质量检查、混凝土灌注高度与灌注量的检查。两道旁站包括:钢筋笼焊接下沉的旁站;混凝土灌注过程的旁站,严格控制混凝土第一斗料量,满足混凝土封底的最少混凝土量的要求。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

2)灌注桩施工监理的控制要点:

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

钻孔灌注桩工序较多,技术要求较高,施工难度大,从单桩就位钻进至成桩有20余项大小工序,应针对易产生的缩颈、断桩、孔斜、沉碴超厚、水下浇注混凝土等质量通病,分别规定检查标准和实施的具体方法要求,关键抓住以下几个方面:

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

一、钻孔作业中的质量控制要点:

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

1)开工前抓测量,严格控制桩位偏差; 

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

2)钻进前就抓对中,整平。用预先设在护筒口的十字中心线核准对中,并用水准仪在机台钻盘抄平检查;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

3)钻进成孔抓好四保证(保证桩径、保证孔深、保证护壁)。钻机下钻前,对钻头直径进行测量,提钻时对钻头直径进行复测,要求钻头直径同设计桩径。钻进中配以一定量的制备泥浆,使泥浆相对密度控制在1.25左右,保证护壁良好,孔壁稳定。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

①成孔深度:钻孔时,通过按设计孔深配置钻杆长度的方式来控制;成孔后,用测绳测量孔深来检查;下钢筋笼时,用钢筋笼长度复核            孔深;消孔后,再次用测绳测量孔深和沉碴时检查孔深。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

②沉碴厚度:坚持使用反循环清孔,配合检查泥浆相对密度。本桩基工程采用的是测绳测量。当检查结果沉碴厚度大于50mm时,应要求施工人员继续清孔,直到达到合格要求为止。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

③桩径:开钻前检查直径,要求钻头直径大于桩径;终孔后用专用的孔径检查笼下沉检查、进行测量。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

④桩孔垂直度:开钻前在施工单位自检的基础上,监理人员复测检查,签字后开钻,在钻进中进行抽检。钻机口中心、对盘、天轮要三点一线,主动钻杆垂直度、机台水平度,如有偏差,立即纠正,待恢复到位后,再继续钻进。终孔后用超声波智能工程测井仪进行测量。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

⑤保证人岩深度:孔底中风化岩的人岩深度用钻速、泥浆颜色和地质报告三种方法会同勘探单位确定,由勘探单位进行岩层鉴定并签认二、钢筋笼制作:  

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

1)控制钢筋质量,钢筋质保书(合格证)齐全,进场后及时抽检,检查使用焊条的牌号和性能;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

2)检查钢筋焊接质量,外观检查焊缝及抽取试样作拉伸实验;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

3)钢筋笼制成后,施工单位报验,监理检查钢筋笼尺寸、规格,包括主筋、箍筋间距、钢筋笼直径和长度应符合设计要求。钢筋的接头应严格按规范要求制作(注意受力钢筋接头应错开)。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

三、水下混凝土浇注的旁站要点

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

    监理人员要严格把好混凝土浇筑关,混凝土配合比审核应符合规范的规定,混凝土浇筑采用导管水下混凝土作业,其要求:项式1)保证骨料粒径<4em,最好限制在2--3cm,砂率采用40%一50%以防堵管;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

2)混凝土的水灰比应保证混凝土有足够的流动性(坍落度在16--20cm);

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

3)混凝土供料能力应能保证水下混凝土作业连续进行,间断时间不得超过15min;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

4)必须配备足够的导管,导管接头应有橡胶密封圈,防止漏水,备有导管塞(或木球)以隔水;导管壁厚≥3mm使用前应试拼装,试水压力0.6-1.0MPa.

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

5)导管安装时,导管底端离孔底高度一般控制在0.3—0.5m,并应备有容量足以保证第一次浇筑需要的盛料斗;严格要求并计算出第一次浇筑的混凝土量,应能保证导管底部埋人混凝土中0.8—1.3m;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

6)为提升导管需要,应有稳固的提升支架和提升设备;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

7)灌注过程中如遇堵管现象,应采取措施立即排除,严禁水倒流人导管内,防止产生断桩;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

8)浇筑过程中导管底部埋人混凝土始终保持在2—6m以上的要求,任何时候都不允许导管底端脱离混凝土表面;监理人员通过记录拆   除导管的时间与混凝土的灌注高度进行对比来检查。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

9)混凝土浇筑过程中监理人员跟踪检查浇筑高度和混凝土浇筑量,绘制桩身混凝土柱状图。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

10)灌注结束时,监理人员控制混凝土表面高于桩顶设计标高0.8m以上,以保证凿除浮浆后的桩顶标高符合设计要求;

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

11)混凝土强度控制:监理人员每根桩均抽查坍落度2-3次,并按规范要求留置试块。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

3)、常见质量问题及处理措施

护筒埋设太浅,筒外未分层捣实。回转钻进时泥浆密度和黏度偏小。冲击钻进进钢丝绳太松,钻具碰撞孔壁。

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

护筒埋入原状土大于1m,筒外围分层捣实。冲击钻进密度和黏度可适当放大,钢丝绳适当吊紧钻具不碰孔壁

钻孔浅部地层有流砂层,钻进时钻具晃动太大

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

遇流砂层加大泥浆密度和黏度,尽量减少钻具晃动

有流塑黏性土层或含有高岭土成分的黏性土和膨润土

第一次清孔不彻底,泥浆中含有小泥块或含砂量偏大

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

彻底清孔,含砂量<4%,合理调整泥浆密度和黏度

孔底沉淤偏大,泥浆密度和含砂量偏大。混凝土面至笼底时猛烈冲击笼上升,导管起拔时钩笼上升,吊筋太细或未固定,混凝土初凝等。’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
          

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

孔底沉淤≤5cm,混凝土面至笼底时放慢灌注速度,导管居笼中心,顺时针转动导管,吊筋使笼固定,初凝时间需大于灌注时间二倍等

清孔不彻底,沉淤偏大,导管埋深太小

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

彻底清孔,沉淤≤5cm,导管埋深3-1cm

混凝土质量不好(未按设计配合比实施,搅拌时间太早,坍落度太小等),导管不密封漏水,相邻桩施工间距太小

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

混凝土质量要好,导管要密封不漏水,施工间距≥4d,或时间间隔>36h

导管变形,混凝土质量不好(同上),离析,或混有大石块水泥袋碎屑等堵塞导管和操作不当等

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

导管需圆直光涌不变形,混凝土搅拌和制作质量要好,进料时偏大石块水泥袋碎块需捡出,避免导管插入孔壁或孔底

导管埋深大于10m,混凝土因故初凝,有异物使导管和钢筋笼卡住

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

导管埋深3-10m,水泥中不能含无水石膏成分,水泥安定性要合格,不能用不同品种不同等级的水泥混用,预防导管和笼卡住等

导管埋深太小或拔出混凝土面

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

导管埋深4-6m严禁拔出混凝土面,一旦拔出需再次彻底清孔,二次灌注混凝土

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

[此贴子已经被kiii于2006-12-1 8:20:56编辑过]’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/

’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
分享 转发
TOP
2#

谢谢,正在学习桩基施工方面的知识!’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
3#

受益菲浅,谢谢前辈’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
4#

楼主真厚道,什么要求都没有,这种帖子要顶上去’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
5#

不错,谢谢了’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
6#

q我也是’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
7#

回复:钻孔灌注桩监理细则

谢谢了!’ÐçfÖ¡÷ï?bbs.3c3t.comeú¨‰34>/
TOP
发主话题 回复该主题