在高原地区,西藏海拔4500米,做水泥的安定性检测,开水的温度只有88度,这样的检测结果有没有效力啊?要不要采用什么特殊的措施以保证开水100度哦?有没有标准规范啊?
分享 转发
我的QQ我做主
TOP
2#

这个还真有点让人犹豫了,国标或规范都只要求水是沸腾状态,按理说只要能沸腾也可以。但是这样又和平常状态下的试验之间没有可比性,毕竟安定性的指标是通过在常压状态下试验结果来定的,写标准的人也不可能特地去高原做这事情。如果实在纠结的话可以动手装加压的东西给沸煮箱加压,就像高压锅那样,控制好气压,虽然麻烦点,个人感觉的话也只能这样做了呵呵。
TOP
3#

这个还真不好办,常压下沸水会加快游离氧化钙的硬化速度,所以一般的安定性都是指游离氧化钙的,如果加压的话会使游离氧化镁的反应加快,这样你测出的结果就可能会偏大,但是你如果不加压,温度不达标,有可能存在安全隐患,两难,最好的办法就是建立高原与平原的修正,需要投入大量的人力,财力,没人会去做的
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
4#

谢谢大家了,还真是个问题啊