监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] C50混凝土配合比问题 [复制链接]

1#
设计配合比为C50      水泥429KG:砂:674KG:碎石:1147KG(碎石分二种规格5-10mm与10-20,按8:2的比例掺配),现在因原材料砂中含有黄豆大小的卵石1.1%,施工中拌出来的混凝土看起来全是大碎石和小碎石,而且混凝土的包裹性很差,请问这时应该怎么调整配比才好。请看到这个问题的朋友顺便帮忙计算一下此配合比用于梁板的。谢谢!
分享 转发
TOP
2#

重新设计配合比

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    3#

    提高砂率,石子比率调整到3:7看看

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      4#

      我也觉得应该提高砂率,呵呵。。。。
      确定混凝土配制强度fcu,o=fcu,k+1.645σ=50+1.645×6.0=59.87
      P.O水泥fce=γc×fce,g=1.16×42.5=49.3
      W/C=αa*f ce/(fcu,o+αa*αb*f ce)= 0.53*49.3/(59.87+0.53*0.20*49.3)=0.40

        已有1评分我要评分查看所有评分

        许⒈个关于≮天荒地老≯的诺言、学 會 放 弃,在 转 身 以 前 落 泪
        〢﹏離不開的離開、抓不住想抓住的愛。莪的 难过,迩的 心疼。都 尽收眼底。
        TOP
        5#

        不知道你要求的坍落度是多少,按70~90算的话,碎石最大粒径20,选用水量即为215
        mca=mwa/(w/c)=215/0.40=538(kg/m3)
        跟你给的差距太大了,不敢算了

          已有1评分我要评分查看所有评分

          许⒈个关于≮天荒地老≯的诺言、学 會 放 弃,在 转 身 以 前 落 泪
          〢﹏離不開的離開、抓不住想抓住的愛。莪的 难过,迩的 心疼。都 尽收眼底。
          TOP
          6#

          从楼主提供的混凝土配合比来看,凭个人经验觉得水泥用量有点偏低(水泥强度等级为52.5级吧?),碎石掺配后做一下合成级配的筛分试验,看是否满足连续级配要求,另外配合比没有提供用水量及坍落度。建议做以下调准:1、增加水泥用量或者掺加适量的粉煤灰等掺合料;2、可适当增大砂率至40%左右;3、验证一下碎石的合成级配是否满足规范要求,不满足要调整碎石的掺配比例。

            已有1评分我要评分查看所有评分

            TOP
            7#

            C50强度的标号你居然只用429公斤的水泥,你觉得现实吗?
            给你个基本基调:没加减水剂的情况下水灰比不要大于0.38 砂率35%以下 具体根据实际拌合情况调整
            像这种C50的大多数是要加减水剂&外掺材料才行的 强度这么高 说明是很重要部位 慎重!
            TOP
            8#

            第一、多筛几次砂。把4.75以上的量搞准,然后把零伍子数量计入粗集料级配中。重新调整一下粗集料参配比例。不过我不知道你这个1.1%是砂的1.1%还是整个集料的1.1%。如果是砂的1.1%的话真的不大,4.75以上量占到5-10%都比较正常。
            第二、调整砂率。上面的都说过了。。一般来说工地现场用的集中拌和。坍落度都在120-160之间的居多,砂率控制在38-42之间比较好,零伍子多的话就计算一下4.75以上的量重新调一下砂率。只有大碎石和小碎石说明没有砂浆。也就是要调整浆集比。另:如果坍落度控得较大如到了200左右砂率也要增加两个点左右。
            第三、砂的级配和细度模数是否合适。砂过细或过粗都会对浆体产生较大影响。
            第四、复核碎石级配。
            第五、调减水剂。也有可能减水剂相容性差然后以反作用。
            TOP
            9#

            另:你不会没有加减水剂吧。。。以上是按加减水剂的情况说滴~~
            TOP
            10#

            楼主所提供的配合比数据不全,需要回答的面太广了,希望尽快地把配合比的全部数据(包括集料筛分数据、以及坍落度要求等相关数据)上传,才能更快地得到大家的帮助。
            我只能回答两点:1、水泥用量少,建议楼主增加水泥用量及粉煤灰掺合料。2、砂偏粗,砂率37%可以不做调整,也可以满足要求。
            初来咋道,请多关照!
            TOP
            11#

            楼主给出来的数据不全,石子级配2:8是你是你试验出来的还是随便给出来的,砂的细度几区没提供,水泥429,应该是52。5的,没加入外加剂吗,那么强度会达不到的,石子小,砂率你选择就偏低了,故建议:1,把石子级配重新试验调整下,2,水泥用量不够,3,适当加入外加剂,4,砂率最好选择在39%,5,你的坍落度没提供,按照你说的混凝土的包裹性很差,那么可能比较大,这样你应该在外加剂选择中适当加入塑化剂。因为你提供的数据不全,所以我没办法给你算出你要的配合比。
            TOP
            12#

            我认为级配偏粗,有间断致使10mm左右的集料偏少,可减小公称最大粒径,减小水灰比,用高效减水剂
            TOP
            13#

            C50的配合比一般都要使用高效减水剂,从你这个水泥用量来看,应该是掺有高效减水剂的了,C50的配合比如果不是泵送的话,一般不应该用到37%这么大的砂率,而且你的碎石最大粒径又这么小,砂率过大集料表面需要包裹的水泥用量也就越大,离析或泌水也严重,砂率有个临界点的,过大过小都不行。从你说的现象来看应该是离析了,可能是碎石级配不好,空隙率过大,砂率很大拌和后好象也看不到砂,而你的砂率已经偏大了。级配碎石一定要经过级配设计,符合连续级配的要求!C50砼最大粒径20mm,规范推荐的砂率是32~37%左右,虽说要以现场实际为准,但楼上的说调到40%,太大了。
            我建议重新做碎石级配设计,筛除砂中>5mm的卵石,或折算到碎石中,并降低配合比的砂率。
            TOP
            14#

            主要是碎石级配有问题把,砂率没多大问题,建议调整碎石级配,添加粉煤灰或减水剂改善坍落度。水灰比宜控制在0.24-0.38
            TOP
            15#

            要是你的试验室配合比成功了的话,我认为你们施工中的问题是:因为你的10-20碎石中含有黄豆大小的石子,故在掺配时要将该部分的重量计算出来,再用5-10的重量减去该部分部量,因为10-20中有包含5-10的石子,所以5-10的不要加这么多。
            全力打造监理检测网一流的免费资料平台
            TOP
            16#

            加掺合料,提高胶材用量
            TOP
            17#

            C50混凝土配合比的设计,高标号的混凝土建议掺粉煤灰和矿粉(胶凝材料总量不大于500),坍落度是根据施工工艺、施工环境、气候来确定的,原材质量保证,碎石符合5~20连续级配........
            TOP
            18#

            以上楼主都是高手,个人认为包裹性差应该是有两个原因,第一,胶泥材料看起来偏少,可以试着增加水泥用量或者加水煤灰或者试着增加减少剂看看效果。第二是集料偏粗,你要确定砂重4.5mm以上的料比例,这部分要算在碎石上的,余下的砂看看是不是偏粗,要是偏粗厉害  就要考虑换砂了
            TOP
            19#

            以上楼主都是高手,个人认为包裹性差应该是有三个原因,第一,胶泥材料看起来偏少,可以试着增加水泥用量或者加水煤灰或者试着增加减少剂看看效果。第二是集料偏粗,你要确定砂重4.5mm以上的料比例,这部分要算在碎石上的,余下的砂看看是不是偏粗,要是偏粗厉害 就要考虑换砂了  第三,估计是减水剂过多,或者不相溶
            TOP
            发主话题 回复该主题