1个金币
请问各位大侠:招标文件规定使用普硅水泥粉煤灰掺灰量不得大于10%计算水泥用量是=414 kg,粉煤灰超量影响系数是1.3 ,最后确定试验室出具的
试验室配和比如下表:
水泥:黄砂::::外加剂=373:687:1029:207:53:2.13,请哪位大侠看配合比粉煤灰超量了吗??

分享 转发
TOP
2#

这个是没有超量的,因为招标文件中的粉煤灰掺量是指的粉煤灰不超过总胶材的10%
TOP
3#

超了,粉煤灰占胶泥材料的12.4%了
TOP
4#

这个是没有超量的
TOP
5#

赞同YANMINGMING说法。
TOP
6#

赞同YANMINGMING说法。
TOP
7#

你们误解了,“普硅水泥粉煤灰掺灰量”指的是生产水泥时,水泥中粉煤灰的掺量,是你采购水泥品种时的指标!不是指施工时砼配合比中粉煤灰相对水泥的掺量,你这个配合比没有超过桥涵施工规范最大掺量的要求,是可以使用的!