[求助] 混凝土拉爆如何处理 [复制链接]

1#
应力箱梁张拉时锚垫板和混凝土碎了,怎么处理应力箱梁张拉时锚垫板和混凝土碎了,怎么处理。我用环氧树脂强度达不到啊XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}
分享 转发
TOP
2#

把拉爆的砼部位清理干净,用高一标号的砼补强后再张拉。XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}
TOP
3#

还是用环氧树脂,现在天气冷,在用环氧树脂修补后要保温(起暖器,太阳灯等)不然难达到强度XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}
TOP
4#

采用高强环氧混凝土,并好好养护XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}
TOP
5#

用环氧树脂材料补,现在天气温度不高,补后要保温(起暖器,太阳灯等)和养生,不然难达到强度。XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}
TOP
6#

先将碎裂的砼凿掉冲洗干净,如空洞大考虑植入钢筋网片,然后用环氧树脂+C50 用铁钎插密并压平实,覆盖洒水养护14天以上,注意观察锚垫板周边不能有裂缝,否则重新补强!XÊ×ßFü¨–Kbbs.3c3t.com¾²¿½7–˜,}