监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

<求助>水泥P.I52.5和P.O52.5区别 [复制链接]

1#
  最近有两联箱梁急于浇注,山水水泥厂的P.I52.5水泥暂停生产,而我项目部孔道压浆配比所用水泥是P.I52.5的,现在想更换P.O52.5,是换同厂家的P.O52.5好还是换别厂家的P.I52.5,可以不做配比直接使用吗?ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
分享 转发
唯有专注才是王道...
TOP
2#

回复 1# mikeyuanss 的帖子

严格上是要重新做配合比,经试验监理工程师批准同意才可用。若确实是急着施工,那也只好先保守使用,同步做配合比试验。但水泥的基本常规试验还是要先做一下,保证水泥合格。ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
请楼下朋友指正。ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
TOP
3#

P.I52.5:硅酸盐水泥:ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
P.O52.5:普通硅酸盐水泥:ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
两者关系:强度要求是相同的;只是化学成分含量不一样;ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
本人意见P.I52.5凝结时间短,初终凝时间间隔段,强度早成型ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
P.O52.5:凝结时间短,初终凝时间间隔稍长,强度较早成型ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
结论:现浇箱梁使用P.O52.5:是比P.I52.5有水化热,成型时间上的优势;但配比还是要验证的,工期紧的话压三天或7天的看看,主要是外加剂的减水效果;如情况好自己看着办.ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
TOP
4#

谢谢两位解答,和监理沟通,同步做配比,验证7天或者14天强度,如达100%即施工...ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
唯有专注才是王道...
TOP
5#

回复 4楼mikeyuanss的帖子ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
你好,我想请问一下52.5水泥凝结时间大约是多少ïaær¿p‘ÒÆbbs.3c3t.com… ’±²z-Š]
TOP
发主话题 回复该主题