监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[职责制度] 某高速公路质量通病精细化控制要点下载 [复制链接]

1#
八、桥梁构件钢筋保护层厚度不合格s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    表观现象s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    桥梁混凝土构件钢筋外漏或钢筋保护层厚度不够。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    原因分析s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    a.钢筋骨架制作不规范,骨架几何尺寸大于设计值,局部钢筋紧靠模板。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    b.钢筋保护层垫块尺寸不符合设计要求。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    c.垫块分布密度低,捆绑松动或脱落。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    d.混凝土浇筑时,振捣棒触及钢筋骨架,使钢筋绑扣松动。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    控制要点s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    施工措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.制作钢筋骨架时要精确测量,特别是在钢筋弯起点,控制准确,保证骨架钢筋几何尺寸满足要求。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.通常情况下,在允许误差范围内,钢筋骨架制作略小于设计尺寸,确保钢筋保护层厚度。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.垫块尺寸符合要求,强度达到梁体强度标准。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.垫块捆绑牢固,位置和分布密度符合要求,相互错开。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5.非焊接钢筋骨架的多层钢筋之间,用短钢筋支垫,保证位置准确。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    6.混凝土振捣首选附着式振捣器,插入式振捣棒应配合附着式振捣器使用,防止插入式振捣棒触及钢筋骨架或垫块,影响钢筋保护层的厚度。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    管理措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.梁板浇筑前模板及垫块必须经监理工程师验收,达不到验收标准的,承包人自行返工,不得进行下一道工序施工。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.明确桥梁构件施工负责人、监理责任人。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.首块梁板浇筑完成之后,及时总结施工方法,调整施工方案,保证后续桥梁浇筑满足质量要求。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.制定保证桥梁构件钢筋保护层厚度作业指导书,规范施工方法和验收标准。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5.统一购置垫块,根据各类构件的保护层厚度不同,使用合适的垫块。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    九、预应力结构张拉、锚固、孔道压浆不饱满s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    表观现象s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    预应力结构张拉应力不够、张拉伸长量不足或超限,锚端位置不准确,预应力梁板孔道压浆不饱满,预应力筋无法和梁体形成统一整体,预应力筋产生锈蚀,影响桥梁使用寿命。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    原因分析s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    a.预应力筋在室外存放时间过长,出现锈蚀、腐蚀现象。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    b.施加预应力所用的机具设备及仪表未设专人管理,并未定期进行维护和校验。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    c.预应力结构预埋锚垫板位置不准确,s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    d.压浆时锚具处预应力筋间隙漏浆。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    e.压浆时孔道未清理干净,有残留物或积水。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    f.水泥浆泌水率太大。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    g.水泥浆的膨胀率和稠度指标控制不好。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    h.压浆时压力不够或封堵不严。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    控制要点s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    施工措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1. 张拉机具设备在使用前,应进行全面校验。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2. 锚具安装正确,对后张构件,混凝土必须达到要求的强度。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.施工中计入锚圈口预应力损失时,可比设计要求提高5%,但在任何情况下不得超过设计规定的最大张拉控制应力。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.预埋锚垫板在浇注混凝土前要充分固定,浇注时不得出现位移。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5. 管道应具有足够的强度,不允许有漏浆现象,浇注混凝土时可采取钢管抽芯、胶管抽芯等方法进行预留。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    6.钢束张拉完毕后尽快灌浆,压浆前清除孔道内杂物和积水。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    7.钢绞线张拉完毕后,将锚具外的钢绞线切除,然后用环氧砂浆进行封闭,以防漏水。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    8.用硅酸盐水泥浆进行压浆,灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂剂量按施工技术规范及试验标准中要求控制。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    9.在水泥浆出口及入口接上密封阀门。将压浆泵连接在进浆端上,以串联的方式将压容器、三向阀门和锚具盖帽连接起来。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    10.在保持压浆泵运作的同时,开始往压浆端的水泥浆入口压浆。所溢出的水泥浆形成流畅及一致性,没有不规则的摆动,即认为管道已被浆液充满。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    11.保持压力下继续压浆半分钟。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
管理措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.预应力筋、锚具进场时应分批验收,验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外,必须严格按照规定频率进行检验。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.预应力材料必须保持清洁,在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需长时间存放时,必须安排定期的外观检查,在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.参与预应力管道张拉和压浆工作人员,必须进行岗前培训。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.准备工作未经监理工程师检查之前,不得进行压浆。当监理工程师认为需要时,可以进行压浆试验s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5.压浆时,施工负责人和监理责任人必须在施工现场旁站,指导施工。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    6.发现压浆不饱满时,应及时采取补救措施,不得隐瞒,否则将对有关责任人进行严肃处理。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    十、桥梁支座安装质量缺陷s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    表观现象s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    支座的上下支承面脱空或不密贴,支座受力不平衡,梁板安装时采用砂浆调平或下垫钢板。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    原因分析s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    a.施工时支座垫石标高控制不准确,垫石标高误差大,梁板放置支座支承面产生空洞。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    b.支座表面平整度差。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    c.垫石施工时几何尺寸控制不准,中线测量有误,支座位置偏离。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    d.支座上下支承面未考虑纵横坡设计,上、下面不能平顺的结合。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    控制要点s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    施工措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.盖梁垫石施工时应准确测量标高,盖梁浇筑时预埋垫石模板固定钢筋,保证垫石混凝土模板在浇筑时不上浮,不移动。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.精确测量支座中心位置,加强测量放线的复测工作,确保测量放样无误。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.仔细研究设计图纸,明确支座各部构造,正确安装。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.支座顶面除按设计要求设置调坡或滑动钢板外,一律不得设置调高钢板。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5. 支座垫石不平整时,可采取机械抹平,标高误差较大时,必须返工处理,严禁使用油毛毡、橡胶板、木板、砂浆等材料垫高支座。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    6.避免滑动支座固定螺栓露出太高,阻碍支座滑动。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    7.在支座附近进行焊接时,做好防护措施,防止将支座橡胶块烧坏。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    管理措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.规范支座垫石施工和支座安装施工工艺,发布作业指导书s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.加大对支座垫石标高和中线位置的测量结果检查力度,严格控制误差允许值。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.认真阅读图纸,支座安装前应进行必要的技术交底工作。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.在吊装时发现支座位置偏移,要将大梁吊起,重新安装。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5.监理工程师要对支座安装逐个进行检查,吊梁施工全过程旁站。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    隧道工程s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    十一、隧道衬砌不实、渗水s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    表观现象s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    隧道衬砌完工后或交工通车时,衬砌表面出现渗水、漏水和路面冒水现象,寒冷地区因冻融的反复作用,加快衬砌和设备的损坏,水泥路面的破损。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    原因分析s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    a.地表水下渗或围岩中的水渗透到衬砌中。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    b.地下水上冒到隧道路面或衬砌中。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    c.混凝土振捣时处于流动状态,顶部混凝土易向低处流淌,拱顶混凝土难于充实。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    d.混凝土厚度不足,产生开裂。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    e.沉降缝不规范,衬砌出现上下、左右错台,局部挤碎、剥落。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    控制要点s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    施工措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.合理设置排水管、排水沟,灌注混凝土或压浆时浆液不得进入沟管内,以免造成堵塞。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.采用防水混凝土作隧道衬砌时,严格按照规范要求进行施工,施工缝应埋设环向遇水膨胀止水条,沉降缝应埋设橡胶止水带。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3.因地表水引起的渗漏,应在洞顶设置防排水设施,通过地表填平、铺砌、勾补、抹面、喷护混凝土,达到防渗抗渗目的。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4.封顶合龙处的混凝土应适当减小水灰比和坍落度,减少收缩影响。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5.合理设置沉降缝,伸缩缝和沉降缝宜采用沥青马蹄脂填塞牢固,并用塑料或橡胶止水带密封,施工缝尽量和沉降缝、伸缩缝重合。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    管理措施s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    1.针对隧道混凝土施工要求制定作业指导书,制定隧道衬砌工程验收标准。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    2.严格自检和报验程序,加大对混凝土浇筑质量和防水板安装的检查,规范施工管理s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    3. 所用材料、规格必须满足规范和设计要求。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    4. 防水混凝土粗集料尺寸不应超过规定值,防水混凝土必须满足设计和规范的要求。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
    5. 拱墙背后的空隙必须回填密实,因严重超挖和塌方产生的空洞要制定具体处理方案经批准后实施。s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
.......详细请下载质量通病精细化控制要点.docs]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
TOP
2#

谢谢楼主,收藏s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
3#

感谢楼主无私分享!s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
4#

谢谢楼主s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
5#

回复 1# 监理 的帖子

谢谢s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
6#

很好,谢谢分享s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
7#

感谢楼主s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
SZHJ
TOP
8#

学习一下,在施工过程中注意s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
9#

谢谢楼主,收藏了!!!s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
10#

不错,正是所需的资料!s]P l)€bbs.3c3t.comJö ÛF¯4˜
TOP
发主话题 回复该主题