监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 水泥混凝土强度上不去原因? [复制链接]

1#
关于水泥混凝土强度上不去原因?怎样解决?
试配结果是c30的,水灰比大,强度大,C40\C50强度一样大。
水泥、水、砂、碎石常规检验合格,外加剂合格。
分享 转发
TOP
2#

回复 1# baixi1980 的帖子

试配结果是c30的,水灰比大,强度大,C40\C50强度一样大。

这句是不是没表达清楚?
TOP
3#

降低砂率
原来习惯已成自然。。。
TOP
4#

降低砂率
TOP
5#

查查操作,有可能是操作存在问题
曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
TOP
6#

什么叫水灰比大:
0.6>0.4,


水灰比大的反而强度大,怕是你拌和料太少,取样不均匀导致
TOP
7#

具体数据拿出啦分析一下
TOP
8#

没说清楚,把具体的数据拿出来,我帮您分析下。
TOP
9#

影响混凝土强度因数太多,建议用鱼刺图一一梳理分析,个人观点是:现在在试验室配C100以下任何等级混凝土都不是太难的事,难就难在搅拌站能否大规模长时间的质量均衡生产混凝土
TOP
10#

影响混凝土强度因数太多,建议用鱼刺图一一梳理分析,个人观点是:现在在试验室配C100以下任何等级混凝土都不是太难的事,难就难在搅拌站能否大规模长时间的质量均衡生产混凝土
TOP
11#

本来就是这样,C30很好配,C40以上很难,原因很多,级配,水灰比,外加剂
TOP
12#

本来就是这样,C30很好配,C40以上很难,原因很多,级配,水灰比,外加剂
TOP
13#

回复 1# baixi1980 的帖子

应该是水灰比过大了,试试降低水灰比,增加砂率
解决
TOP
14#

1、查找一下级配原因。
2、施工中间查找。
TOP
15#

原材料合格前提下,水灰比大,强度大,主要原因:原材料称量过程中存在误差,并且水灰比过于接近都有可能导致上述结果。而C40和C50强度一样,估计有两方面原因:1外加剂增强效果不好,仅用于提高混凝土的工作性;2水泥与外加剂适应性有一定问题。
如果需要更为详细的原因,可将数据罗列出来,大家一起讨论分析一下!
TOP
16#

没说清楚,把具体的数据拿出来
TOP
17#

砂石材料含泥过大,有可能试配操作过程中不规范
TOP
18#

首先检查水泥的强度等级及水泥用量能否满足要求,其次试验石料的抗压强度等
TOP
19#

我怎怎么不能发表啊
TOP
20#

从各个施工环节上找问题,含泥量、试验材料与实地材料有无区别,因素较多,慢慢找
TOP
21#

你试配的时候,不是有三个配比吗,都打不到要求么
TOP
22#

讲清楚才好说啊
TOP
23#

问题不明白,但设计和施工有很多不确定的因素
TOP
发主话题 回复该主题