泗阳大桥高强
混凝土配合比与性能研究
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿ 京杭运河泗阳大桥项目位于泗阳县城南面,为沟通京杭运河南北两岸的重要城市通道,也是由盐徐高速公路泗阳李口互通连接泗阳县城的最便捷通道。大桥桥面净宽26米,京杭运河双向四车道。大桥主桥将采用独塔斜拉桥,塔梁固结体系,独塔塔梁位于运河南岸,项目按照城市A级公路桥梁标准设计,全长667.08米,宽26米,双向四车道,总投资1.34亿元。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿ 大桥由宿迁市泗阳县交通局负责建设,由中国交通工程第二公路勘察设计研究院对桥梁造型、结构和景观进行全面设计,由江苏省交通工程集团有限公司负责施工,由北京中交公路桥梁工程
监理有限公司负责监理。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿ 受施工单位委托,进行泗阳大桥高强混凝土配合比与性能研究。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿一、项目研究内容及技术要求
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿1.1 对混凝土原材料性能进行
试验 «k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿测试水泥、粉煤灰、河砂、玄武岩碎石、和外加剂性能。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿1.2 C50、C55混凝土配合比设计
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿要求配制C50、C55混凝土配合比,并对混凝土性能进行试验研究。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿1.3 技术要求
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿(1)强度等级为C50、C55;坍落度控制在160~180mm。在混凝土中掺入适量粉煤灰;
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿(2)进行3d、5d、7d、28d的抗压强度和弹性模量;
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿(3)要求混凝土3d抗压强度大于设计强度的90%;
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿(4)测试混凝土初凝与终凝时间;
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿(5)试验作为最终配合比的混凝土碳化耐久性指标。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿...............
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿五、结论
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿1.根据C50、C55混凝土早强和高强的设计要求,采用了高强度等级水泥、低水胶比、低砂率、掺I级粉煤灰和高性能外加剂等技术路线,配制出低胶凝材料用量、工作性、力学性能和碳化性能满足设计要求的混凝土配合比。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿2. 混凝土原材料质量较好。水泥性能满足标准要求,砂石性能合格,粉煤灰质量优良,外加剂满足配制高强混凝土的要求,总体看JM-PCA高性能减水剂性能优于NF萘系高效减水剂。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿3.从混凝土综合性能看,由于采用的是52.5P•II水泥,掺适量I级粉煤灰的混凝土性能优于不掺粉煤灰的混凝土。
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿4. C50混凝土配合比推荐
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿所配制三组C50混凝土配合比均满足设计要求,推荐第2组如下:
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿组别 强度
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿等级 配合比设计参数 每方混凝土原材料用量(kg/m-3)
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿ W/B FA(%) SP(%) A% m(W) m(C) m(FA) m(S) m(G) m(A)
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿2 C50 0.34 15 35 NF2.3 167 413 73 636 1171 11.2
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿工作性良好、满足施工要求;3d抗压强度为47.5MPa,达到设计强度的95%,28d抗压强度为67.1MPa,3d抗压弹性模量为28.5GPa,28d抗压弹性模量为45.6GPa;快速标准碳化28d其碳化深度为7.7mm.
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿5. C55混凝土推荐
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿所配制三组C55混凝土配合比均满足设计要求,推荐第4组如下:
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿4 C55 0.31 10 34.6 PCA1.7 157 450 50 630 1183 8.50
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿工作性良好、满足施工要求;3d抗压强度为52.7MPa,达到设计强度的96%,28d抗压强度为71.1MPa,3d抗压弹性模量为33.8GPa,28d抗压弹性模量为47.8GPa;快速标准碳化28d其碳化深度为5.5mm.
«k_ =LÉMÚbbs.3c3t.comùyÂS1RBÛ¿若想了解详细全部内容,请下载附件: