m¶¾一、施工设备:uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、机具:ZM4-500型电动油泵2-4台、YCJ26型千斤顶2台、YCM150-200型千斤顶4台YC60A-200型千斤顶1-2台、YH型压花机1台、GYJ型挤压机台、BW160型压浆机1台、限位板6件、工具锚4件、高压油管、千斤顶支撑。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、工具:钢尺、手锤、扳手、φ6cm水管uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、张拉记录表、退锚剂uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾二、机具检验及千斤顶鉴定:经监理工程师认可的有资质的计量部门uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾三、张拉方法uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、纵向张拉:纵向张拉使用预应力锚具为YM15-7群锚,YM15G-7连接器,每束钢绞线为7根,根据图纸要求,采用一端或两端对称整体张拉。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、竖向张拉:竖向使预应力锚具为JLM32精轧螺纹钢和φ32精轧螺纹钢,根据图纸要求采用两端张拉。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾四、张拉预应力计算及钢绞线伸长值uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾根据图纸要求:uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、纵向预应力使用YM15-7群锚,YM15G-7连接器与φ15(7φ5)标准强度Ryb=1860MPa钢绞线配套张拉,张拉控制应力为1367.1KN,钢绞线的伸长值为分段计算。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、竖向预应力使用JLM32精轧螺纹钢锚具和Φ32精轧螺纹钢配套张拉,张拉控制应力为uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾
KN,精轧螺纹钢的伸长值以施工图为准。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾五、钢绞线下料、轧花、P型锚挤压与编束uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、切割下料应用高速切割砂轮uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、P型挤压成型uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、钢绞线编束时不得互相纠缠。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾六、预应力孔道:uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、波纹管预埋前应检查是否有孔洞,如有孔洞应及时处理或修补。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、波纹管接头要牢固,防止浇注砼时脱节或进浆造成堵塞。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、排气管要预埋好。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾七、张拉前的准备uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、预制梁的砼强度达到设计强度要求,uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、清除锚垫板止口面的水泥,uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、清除垫板及波纹管内的水泥及堵塞物,检查压浆孔道及压浆孔的畅通,uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾4、清除预应力筋的水泥、锈斑及污物。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾八、锚具的安装uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾夹片装好锚环、夹片、夹片用水管套筒打紧,用力要一致、均匀;uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾精轧螺纹钢装好螺母,保证张拉端有足够的长度进行张拉。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾九、张拉uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾张拉前,将电动油泵连同千斤顶在空负荷运行两遍,以检查机具的运行良好,然后按照下面顺序进行张拉操作:uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾安装uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾
0uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾
初应力(测量伸长值) 控制应力(测量伸长值)uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾十、技术要求uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、测量的延伸量与计算延伸量误差应控制在±6%以内,否则要检查原因或重新张拉。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、张拉后,预应力筋回缩值不超过5mm。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、每束钢绞线滑丝、断丝不超过1根,每个断面断丝只和不超过该断面钢丝总数的1%。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾十一、封锚、压浆uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾张拉完毕后及时封锚,以便压浆。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、压浆水灰比为0.4~0.45∶1。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、压浆前,孔道要用水清洗,并检查孔道畅通。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、压浆方法可采用两次压浆或采用高压压浆。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾4、压浆水泥标号R425uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾5、水泥浆如需加外加剂,需经监理工程师同意。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾十二、安全注意事项uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾1、张拉时,施工人员应该在千斤顶两侧操作施工;uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾2、电控开关要接地;uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾3、千斤顶及油泵有漏油现象,就立即停止;uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw
m¶¾4、张拉时,要均匀、平稳进油和千斤顶伸出。uah¨EÞÍfÇbbs.3c3t.comÓw