1#

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002中4.0.12条规定:“同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。”而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T13-94中6.0.12.1条规定:“同强度等级的混凝土或砂浆的强度平均值不得低于强度设计值。任意一组试件的最小值,不得低于强度标准值的80%。”同样是评定验收批砂浆强度,为何两本规范对最小值的要求相差5%呢?我们施工人员在实际工作中按哪本规范执行呢? !ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

!ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

根据《砌体结构设计规范》(GB50003-2001),砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的,并在此基础上考虑砂浆抗压强度降低25%的条件下确定砌体强度,所以《砌体工程施工质量验收规范》对最小值的要求是不低于75%。但是设置钢筋混凝土构造柱的多层墙体,构造柱与墙体的弹性模量相差较大,为使两者能更好地协同工作,砌体的强度不能太低,对砂浆强度的要求适当提高。另外,钢筋混凝土构造柱每高500mm设置2φ6的拉结筋与墙体进行连接,如果砂浆强度太低,不能保证拉结筋与砂浆间的粘结强度,墙体遭地震破坏后钢筋起不到延缓墙体倒塌的作用,对抗震不利,这也对砂浆强度的要求要高一些,所以《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》对砂浆最小值的要求不低于80%。 !ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

!ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

另外,从标准间的关系来看。《砌体工程施工质量验收规范》是国家强制性标准,是必须遵守的最低标准。《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》是行业标准,其要求必然高于国家标准。《砌体工程施工质量验收规范》第1.0.5条也规定:“砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。”在这条的条文说明中就包括《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》。 !ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

!ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

所以,我们施工人员、监理、质量监督人员在对设置钢筋混凝土构造柱的多层房屋的砂浆进行检查验收时,应严格执行《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》,对最小值多加注意,不要忽视这5%,以免对工程质量造成不利影响。 !ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w

!ÈÊ+¯Òbbs.3c3t.comùy¦3Νêö0w