1#
目前正进行水稳碎石基层施工,但因所用石粉砂当量检测达不到总监处下发文件提及的大于或等于60%而被迫停工。但查遍所有规范也没见有基层检测石粉砂当量的。不知各位施工中遇到此类问题没有?请赐教{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
分享 转发
TOP
2#

规范上是没有要求的,不过基层用石粉的砂当量大于或等于60%这要求有点高,我们砂当量检测是内部指标,一般大于或等于50%就行了,这主要是不要做液塑限了。砂当量大于或等于60%这是沥青料的要求,那你们就采购沥青料做水稳基层吧。如果不核算的话,每次你送样时将石粉过筛后,这也能提高砂当量哦!不过这是馊主意,最好的办法跟总监办沟通一下,如果不行就叫一名有影响力的专家到你们那里给总监办上上课。{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
TOP
3#

谢谢指教, 我就是找了很多资料说法都不一样!!!{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
TOP
4#

可以研究一下合同文件,如果合同文件上有这样的要求,那么就比较麻烦,如果没有提出具体指标,只是说参照某某规范,那么就可以向监理提出申请,要求监理出具相关的规范条款,如果拿不出来,那就按规范执行,要求其降低相应的标准{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
5#

不用检测{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
TOP
6#

回复 5# jianggw1980 的帖子

学习了{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
TOP
7#

砂当量是必测项,否则如何控制质量{ F3¾°î¶Ñbbs.3c3t.comúîO k:
TOP
8#

回复 2# 蓝田 的帖子