沥 青N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

1、沥青分类?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

2、组分概念?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

3、沥青气候分区原则?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

4、沥青技术性质(针入度、软化点、延度、含蜡量)试验步骤、结果整理、精度要求?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

针入度:⑴试验方法与步骤试验结果确定和计算沥青N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

软化点试验(环球法):试验方法一:软化点在80℃以下的沥青试验方法二:软化点在80℃以上的沥青N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

沥青延度试验:⑵试验结果N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

沥青含蜡量试验方法:(2)试验步骤⑶试验结果处理5、N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

三大指标含义及其意义?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

①针入度:②软化点③延度:N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

6、影响沥青三大指标的条件?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

7、抗老化(沥青薄膜加热试验)试验方法步骤及结果整理?N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

8、N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

1、沥青分类?沥青是一种结构和组成都十分复杂的有机混合物,相应类型的划分目前还没有一个统一的标准。根据不同的依据,沥青类型划分有多种不同的结果。(1)按产源不同划分成经地质开采加工后得到的地沥青和通过化学工业加工制造获得的焦油沥青,其中地沥青又分为地质直接开采的天然沥青和开采石油加工后的石油沥青;而焦油沥青又根据化学工业加工的原材料的不同,可分为煤沥青、木沥青和页岩沥青等。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
由于石油沥青的产量大,可加工改性的程度高,并能够较好地满足现代道路交通运输特点,是目前道路工程中最主要的沥青品种,所以本章讨论的沥青和沥青混合料均指石油沥青。(2)按原油成分中所含石蜡数量的多少划分成石蜡基沥青(含蜡量>5%)、沥青基沥青(含蜡量<2%)、混合基沥青(含蜡量2%一5%)等。(3)按加工方法分类,经过不同的加工工艺,得到多种性能有明显差别的沥青品种。①直馏沥青:原油通过常压或减压蒸馏方法得到的沥青产品。该产品符合沥青标准的就是直馏沥青,不符合沥青标准的是渣油沥青。直馏沥青的温度稳定性和大气稳定性较差。②溶剂脱沥青:渣油沥青通过减压蒸馏,得到减压渣油;由减压渣油经溶剂沉淀后得到溶、一剂脱沥青产品或半成品,这类沥青在常温下是半固体或固体。③氧化沥青:以减压渣油(或加入其他组分)为原料,在高温下(230~280℃)吹入空气,经氧化处理得到的沥青产品。常温下是固体,比直馏沥青有较高的热稳定性,高温抗变形能力较好,但低温变形能力较差,易形成开裂。所以通过降低氧化程度得到半氧化沥青,以改善氧化沥青的温度感应性。④裂化沥青:对蒸馏后的重油在高温下进行裂化,得到的裂化残渣称为裂化沥青。裂化沥青具有更大的硬度和延度,软化点也较高。但粘度、气候稳定性比直馏沥青和氧化沥青差。(4)按常温下的稠度划分成固体沥青、粘稠沥青和液体沥青。(5)按用途的不同分成道路石油沥青和建筑沥青。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

2、组分概念?通过一定的分离方法,将沥青分离成化学性质相近,并且和路用性质有一定联系的几个组,这些组就称为组分。沥青中各组分的含量与沥青的技术性质有直接关系。(1)沥青质:沥青质是不溶于正庚烷而溶于苯的黑褐色无定形固体物,约占沥青含量的5%~25%。沥青质对沥青的热稳定性、流变性和粘性有很大影响。其含量越高,沥青软化点越高,粘度也越大,沥青相应也就越硬、越脆。(2)胶质:能够溶于正庚烷,是深棕色固体或半固体,有很强的极性,影响沥青中沥青质的分散效果,突出的特征是具有很强的粘附力。胶质和沥青质之间的比例决定了沥青的胶体结构类型。 (3)芳香分:由沥青中分子量最低的环烷芳香化合物组成,约占沥青总量的20%~50%,粘稠状液体,呈深棕色,对其他高分子烃类物质有较强的溶解能力。(4)饱和分:由直链和支链饱和烃、烷基烃和一些烷基芳香烃组成,含量约占沥青的5%~20%,是非极性稠状油类,色较浅。随饱和分含量增加,沥青的稠度降低,温度感应性加大。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

3、沥青气候分区原则?⑴.气候分区指标采用工程所在地最近30年内年最热月份平均最高气温的平均值,作为反映沥青路面在高温和重载条件下出现车辙等流动变形的气候因子,并作为气候分区的一级指标。按照设计高温指标,一级区划分为3个区。采用工程所在地最近30年内的极端最低气温,作为反映沥青路面由于温度收缩产生裂缝的气候因子,并作为气候分区的二级指标。按照设计低温指标,二级区划分为4个区。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
采用工程所在地最近30年内的年降雨量的平均值,作为反映沥青路面受水影响的气候因子,并作为气候分区的三级指标。按照设计雨量指标,三级区划分为4个区。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

⑵气候分区的确定沥青路面使用性能气候分区由一、二、三级区划组合而成,以综合反映该地区的气候特征,见表8.13。每个气候分区用3个数字表示:第一个数字代表高温分区,第二个数字代表低温分区,第三个数字代表雨量分区,每个数字越小,表示气候因素对沥青路面的影响越严重。例如,如果某个地区气候区划为l-2-3,则表示该地区表现出夏季炎热、冬季寒冷的半干旱气候特点,因此该地区对沥青混合料的高温稳定性和低温抗裂性都有很高的要求。又如某个地区气候分区是1.4.1,则说明该地区呈现冬季温暖,但夏季十分炎热且多雨的气候特征,要求沥青混合料应具有较高的高温稳定性和良好的水稳性。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

4、沥青技术性质(针入度、软化点、延度、含蜡量)试验步骤、结果整理、精度要求?针入度:⑴试验方法与步骤①将试样注入盛样皿中,试样高度应超过预计针人度值10mm。盖上盛样皿,以防落入灰尘。盛有试样的盛样皿在15℃-30℃的室温中冷却1~1.5h(小盛样皿)、1.5~2h(大盛样皿)或22.5h(特殊盛样皿)后移入保持规定试验温度±0.1℃的恒温水槽中l~1.5h(小盛样皿)、1.5~2h(大试样皿)或2~2.5h(特殊盛样皿)。调整针入度仪使之水平。检查针连杆和导轨,以确认无水和其他外来物,无明显摩擦。用三氯乙烯或其他溶剂清洗标准针,并擦干。将标准针插入针连杆,用螺丝固紧。按试验条件,加上附加砝码。②将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上,慢慢放下针连杆,用适当位置的反光镜或灯光反射观察,使针尖恰好与试样表面接触。拉下刻度盘的拉杆,使之与针连杆顶端轻轻接触,调节刻度盘或深度指示器的指针指示为零。开动秒表,当秒表指针正指向5s的瞬间,用手紧压针入度仪按钮,使标准针自动下落贯人试样,经规定时间,停压按钮使针停止移动(当采用自动针入度仪时,计时与标准针落人贯人试样同时开始,至5s时自动停止)。③压下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针或位移指示器的读数,准确至0.5(0.1mm)。同一试样平行试验至少3次,各测试点之间及与盛样皿边缘的距离不应小于10mm。每次试验后应将盛有盛样皿的平底玻璃皿放人恒温水槽,使平底玻璃皿中的水温保持试验温度。每次试验应换一根干净标准针或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布揩净,再用干棉花或布擦干。④测定针入度指数PI时,按同样的方法分别在15℃、25℃、30℃(或5℃)3个温度条件下分别测定沥青的针入度。⑵试验结果确定和计算①同一试样3次平行试验结果的最大值和最小值之差在下列允许偏差范围内时,计算3次试验结果的平均值,并取至整数作为针入度试验结果,单位0.1mm。针人度(0.1mm)N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
允许差值(O.1mm)O~49N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
2,50—149N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
4,150—249N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
12,250~500N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
20N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

(3)沥青针人度指数PI和当量软化点和当量脆点的计算:由3个以上的温度针人度按一元一次方程直线回归法,求取针人度温度指数AlgPen N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

⑷说明与注意问题:①针人度试验的三项关键性条件分别是温度、测试时间和针的质量,如这三项试验条件控制不准,将严重影响试验结果准确性。三项条件最常见的状态是:温度25℃、测试时间5s、针的质量100g,所以针人度常用P25℃,100g,5s表示。②测定针人度值大于200的沥青试样时,至少用3支标准针,每次试验后将针留在试样中,直至3次平行试验完成后,才能将标准针取出。③当试验结果小于50(0.1mm)时,重复性试验的允许差为2(0.1mm),复现性试验的允许差为4(0.1mm);当试验结果等于或大于50(0.1mm)时,重复性试验的允许差为平均值的4%,复现性试验的允许差为平均值的8%.N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

沥青软化点试验(环球法):⑴试验方法与步骤:①将试样环置于涂有甘油滑石粉隔离剂的试样底板上。将准备好的沥青试样徐徐注入试样环内至略高出环面为宜。试样在室温冷却30min后,用环夹夹着试样环,用热刮刀刮除环面上超出的部分,务使沥青试样与环面齐平。②实际试验操作时,根据沥青实际软化点的高低采用两种不同方式进行。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

试验方法一:软化点在80℃以下的沥青1)将装有试样的试样环连同试样底板置于5℃±0.5℃水的恒温水槽中至少15min;同时将金属支架、钢球、钢球定位环亦置于相同水槽中。2)烧杯内注入新煮沸并冷却至5℃的蒸馏水,水面略低于立杆上的深度标记。3)从恒温水槽中取出盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中,套上定位环;然后将整个环架放入烧杯中,调整水面至深度标记,并保持水温为5℃±0.5℃。环架上任何部分不得附有气泡。将0℃~80℃的温度计由上层板中心孔垂直插入,使端部测温头底部与试样环下面齐平。4)将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上,然后将钢球放在定位环中间的试样中央,立即开动振荡搅拌器,使水微微振荡,并开始加热,使杯中水温在3min内调节至维持每分钟上升5℃±O.5℃。在加热过程中,应记录每分钟上升的温度值,如温度上升速度超出此范围时,则试验应重做。5)试样受热软化逐渐开始下坠,至与下层底板表面接触时,立即读取温度,准确至0.5℃。 N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

试验方法二:软化点在80℃以上的沥青1)将装有试样的试样环连同试样底板置于装有32℃±l℃甘油的恒温容器中至少15min;同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于甘油中。2)在烧杯内注入预先加热至32℃的甘油,其液面略低于立杆上的深度标记,并将盛有甘油和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上,然后将钢球放在定位环中间的试样中央开始试验。3)按上述相同的升温方法进行加热测定,最终测出试样坠落接触底板时的温度,准确至1℃。⑵试验结果N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
同一试样平行试验两次,当两次测定值的差值符合重复性试验精密度要求时,取其平均值作为软化点试验结果,准确至0.5℃。⑶说明与注意问题①当试样软化点小于80℃时,重复性试验的允许差为1℃,复现性试验的允许差为4℃。当试样软化点大于80℃:重复性试验的允许差2℃,复现性试验的允许差8℃.②如估计试样软化点高于120℃,则试样环和试样底板(不得用玻璃板)均应预热至80~100℃。沥青延度试验:⑴试验方法与步骤①将隔离剂拌和均匀,涂于清洁干燥的试模底板和两个侧模的内侧表面,并将试模在试模底板上装妥。②将准备好的沥青试样仔细自试模的一端向另一端往返数次缓缓注试模,灌模时应注意勿使气泡混入。试件在室温中冷却30~40min,然后±0.1℃的恒温水槽中,保持30min后取出,用热刮刀刮除高出试模的沥青,使沥青面与试模面齐平。沥青的刮法应自试模的中间刮向两端,且表面应刮平滑。将试模连同底板再浸入规定试验温度的水槽中1—1.5h。③检查延度仪延伸速度是否符合规定要求,然后移动滑板使其指针正对标尺的零点。将延度仪注水,并保温达试验温度±O.5℃。将保温后的试件连同底板移人延度仪的水槽中,然后将盛有试样的试模自玻璃板或不锈钢板上取下,将试模两端的孔分别套在滑板及槽端固定板的金属柱上,并取下侧模。水面距试件表面应不小于25mm。④开动延度仪,并注意观察试样的延伸情况。此时应注意,在试验过程中,水温应始终保持在试验温度规定范围内,且仪器不得有振动,水面不得有晃动。当水槽采用循环水时,应暂时中断循环,停止水流。在试验中,如发现沥青细丝浮于水面或沉人槽底时,则应在水中加入酒精或食盐,调整水的密度与沥青试样的密度相近后,重新试验。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
⑤试件拉断时,读取指针所指标尺上的读数,以cm表示。在正常情况下,试件延伸时应成锥尖状,拉断时实际断面接近于零。如不能得到这种结果,则应在报告中注明。⑵试验结果同一试样,每次平行试验不少于3个试件,如3个测定结果均大于lOOcm,试验结果记作“>lOOcm";特殊需要也可以分别记录实测值.如3个测定结果中,有一个以上的测定值小于100cm时,N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
若最大值或最小值与平均值之差满足重复性试验精密度要求,则取3个测定结果的平均值的整数作为延度试验结果;若平均值大于100cm,记作“>100cm’;若最大值或最小值与平均值之差不符合重复性试验精密度要求时,试验应重新进行。⑶说明与注意问题:①当试验结果小于lOOcm时,重复性试验的允许差为平均值的20%;复现性试验的允许差为平均值的30%。②沥青延度的试验温度与拉伸速率可根据要求采用,通常采用的试验温度有25℃、15℃、10℃或5℃等,通常重交通道路石油沥青延度试验时的温度为15℃;而中、轻交通道路石油沥青延度试验时的温度为25℃。拉伸速度—祈5cm/min±0.25cm/min。当低温采用lcm/min±0.05cm/min拉伸速度时,应在报告中注明。③隔离剂的使用是为了防止沥青粘在底板或侧模上,隔离剂原有的调配比例偏稀,易从侧模上流淌下去,起不到防粘连作用。可不必拘泥原有比例,调配的原则是既能起到有效的防粘连作用,又不会因偏稠而减薄沥青试件的有效尺寸。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

沥青含蜡量试验方法:⑴方法与步骤:准备工作①将蒸馏瓶洗净、干燥后,称其质量,准确至0.1g,然后置烘箱中备用。②将150mL或250mL锥形瓶洗净、烘干、编号后,称其质量,准确至lmg,然后置干燥器中备用。③将冷却装置各部洗净、干燥,其中砂芯过滤漏斗用洗液浸泡后蒸馏水洗至中性,然后干燥备用。④准备沥青试样。⑤用高温炉蒸馏时,应预先加热并控制炉内恒温550℃±10℃。⑥在烧杯内备好冰水,以备馏出物接收瓶冷却用。(2)试验步骤①在蒸馏瓶中称取沥青试样质量(mb)50g±1g,准确至0.1g,塞好瓶塞,用锥形瓶做接受器,装在盛有冰水的烧杯中。②当用高温电炉时,将盛有试样的蒸馏瓶置已恒温550℃±10℃的电炉中,并迅速将瓶颈固定在铁架的弹簧支架上,蒸馏瓶通过支管与置于冰水中的锥形瓶连接。如用燃气炉时,调节火焰高度将蒸馏瓶周围包住。③调节加热强度(即调节蒸馏瓶至高温炉间距离或燃气炉火焰大小),使从加热开始起5—8min内开始初馏(支管端口流出第一滴馏分)。其后以每秒两滴(4~5mL/min)的流出速度继续蒸馏至无馏出油为止,然后在lmin内将蒸馏瓶底烧红(即瓶内蒸馏残留物焦化)。全部蒸馏过程必须在25min内完成。蒸馏后支管中残留的馏出油应流人接受器中。④将盛有馏出油的锥形瓶从冰水中取出,拭干瓶外水分,在室温下冷却称其质量,得到馏出油总质量(m1),准确至0.05g。⑤将锥形瓶中的馏出油加热熔化,并晃动使其均匀。注意加热时温度不能太高,避免因温度过高蒸发引起损失。然后将熔化后的一部分馏出油注入另一已知质量的锥形瓶(250mL)中用于脱蜡,要求其数量能够使其冷冻过滤后能得到0.05-O.1g蜡,但取样总量不得超过10g。称取用于脱蜡的馏出油质量(m2),即已知质量锥形瓶和脱蜡用油分的质量之和减去锥形瓶的质量,准确至1mg.⑥将冷却过滤装置装妥,并将吸滤瓶支管用橡胶管与水流泵(或真空泵)及u形水银柱压力计连接起来。向冷浴中注入适量的冷液(工业酒精),其液面比试样冷却筒内液面(乙醚.乙醇)高约70mm以上,以便向冷浴内加干冰时不致将冷液溅人试样冷却筒内。用适当工具搅拌冷液,使之保持温度一20±0.5℃;也可取低温水槽作冷浴,此时冷却液可采用1:1甲醇水溶液,低温水槽应能自动控温到一20±O.5℃。⑦将盛有馏出油的锥形瓶注人10mL乙醚,使其充分溶解,然后注人试样冷却筒中,再用15mL乙醚分两次清洗盛油的锥形瓶,并将清洗液倒入试样冷却筒中。将25mL乙醇注入试样冷却筒内与乙醚充分混合均匀。从加人乙醚时间开始,冷却1h,使蜡充分结晶析出。⑧预先在另一锥形瓶或试管(50mL)中量取50mL乙醚_乙醇(1:1)混合液,使其冷却至—20%,至少恒冷15min后再使用.⑨当试样冷却筒中溶液冷却结晶后,拔起其中的塞子(即实心玻璃棒),过滤结晶析出的蜡,并将塞子用适当方法吊在试样冷却筒中,保持自然过滤30min。⑩当砂芯过滤漏斗内看不到液体时,启动水流泵(或真空泵),调节u形水银柱压力计真空度,使滤液的过滤速度为每秒一滴左右,抽滤至无液体滴落,然后小心地关闭水流泵(或真空泵),使压力计恢复常压。再将已冷却的乙醚.乙醇混合液一次加入30mL,洗涤蜡层,并清洗玻璃棒塞子及试样冷却筒内壁。继续过滤,当溶剂在蜡层上看不见时,继续抽滤5min,将蜡中的溶剂抽干,以除去蜡中的溶液。11)从冷浴中取出试样冷却过滤装置,取下吸滤瓶,将其中溶液倾入一回收瓶中。吸滤瓶也用乙醚.乙醇混合中液中洗3次,每次用10~15mL洗液倒人回收瓶中。12)将试样冷却筒、塞子及吸滤瓶重新装妥,再将30mL已预热至50℃~60℃的石油醚在溶解结晶析出的蜡的同时,清洗试样冷却筒及塞子,拔起塞子使溶液流至过滤漏斗。待漏斗中无溶液后,再用热石油醚溶解漏斗中的蜡两次,每次用量35mL,然后立即用水流泵(或真空泵)吸滤,至无液滴滴落。13)将吸滤瓶中被石油醚溶解的蜡溶液倾入已知质量的锥形瓶中,并用常温石油醚分三次清洗吸滤瓶,每次用量10~15rnL,并将洗液全部倒人锥形瓶的蜡溶液中。14)将盛有蜡溶液的锥形瓶放在适宜的热源上,回收石油醚溶剂或使溶剂蒸发掉。然后将锥形瓶置温度为105℃±5℃烘箱中进一步除去残留的石油醚,然后放人真空干燥箱(条件105℃±5℃,残压21~35kPa)中1h,再置于干燥器中冷却lh后称其质量,得到析出蜡的质量,准确至0.1mg。15)同一沥青试样蒸馏后,从馏出油中取至少2个以上试样进行平行试验。⑶试验结果处理①平行试验各次试验结果中沥青蜡含量计算②当平行试验结果的最大值与最小值之差满足重复性精度试验要求时,取平行试验的平均值作为蜡含量测定结果。③当不满足重复性试验要求时,按以下方法处理:以每次试验析出的蜡的质量(g)为横轴,相应计算得到的蜡的质量百分率为纵轴,画图。在图中确定各平行试验的结果,采用回归拟合的方法得到关系直线图(方向系数应为正值)。然后在横轴上找出蜡的质量为O.075g时对应的蜡的质量百分率,作为蜡含量测定结果。④蜡含量测定时重复性或再现性试验精度的允许差应符合下列要求:N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
蜡含量(%)N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
重复性(%)N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
再现性(%)N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
0.0~1.0 0.1~0.3N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
1.0~3.0 0.5~1.5N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

5、三大指标含义及其意义?①针入度:是表征粘稠沥青条件粘度的一种指标。意义:针入度指数越大,表明沥青对温度的敏感性越小,也就是说在温度升高时,沥青状态改变的程度较小。表现为夏季高温时沥青不易变软,有一定的抗车辙变形能力;但另一方面冬季沥青较硬,开裂的可能性增加。所以沥青PI<-2时,沥青的温度敏感性大;PI>+2时温度敏感性较低。为了坚固高低温要求,一般易选用针入度指数PI为-1——+1的沥青作为路用沥青。②软化点:既是反映沥青材料热稳定性的一个指标也是沥青条件粘度的一种表达方式。意义:软化点高低反映了沥青在一定温度条件下的物理状态,所以软化点高的沥青说明该沥青在温度较高的条件下,软化变形的程度低;而对于软化点低的沥青,表明这种沥青在温度升高时,易发生软化变形,所以将软化点当做沥青材料热稳定性的指标。③延度:是指当其受到外力的拉伸作用时,所能承受的塑性变形的总能力,是表示沥青内部凝聚力——内聚力的一种量度。意义:在一定程度上反映了沥青在某一条件下的变形能力。低温时的延度大小与沥青在低温时的抗裂性有一定关系。低温延度值大,低温环境下沥青的开裂性相对较小。6、影响沥青三大指标的条件?①试验温度、标准针质量、贯入时间。②加热升温速度③试验温度、拉伸速度。沥青针入度值越大、沥青标号越高。7、抗老化(沥青薄膜加热试验)试验方法步骤及结果整理?⑴试验方法与步骤①将洁净、烘干、冷却后的盛样皿编号,称其质量(m0),准确至lmg。然后分别在4个已称质量的盛样皿中注人沥青试样50g±0.5g,并使沥青形成厚度均匀的薄膜,放入干燥器中冷却至室温后称取质量(m1),准确至lmg同时按规定方法,测定沥青试样薄膜加热试验前的针入度、粘度、软化点、脆点及延度等性质。当试验项目需要,预计沥青数量不够时,可增加盛样皿数目,但不允许将不同品种或不同标号的沥青,同时放在一个烘箱中试验。②将温度计垂直悬挂于转盘轴上,位于转盘中心,水银球应在转盘顶面上的6mm处,并将烘箱加热并保持至163 ℃ ±l℃。把烘箱调整水平,使转盘在水平面上以5.5r/min±1r/min的速度旋转,转盘与水平面倾斜角不大于3。,温度计位置距转盘中心和边缘距离相等。③在烘箱达到恒温163℃后,将盛样皿迅速放人烘箱内的转盘上,并关闭烘箱门和开动转盘架;使烘箱内温度回升到162℃时开始计时,连续5h并保持温度163℃±1℃。但从放置皿开始至试验结束的总时间,不得超过5.25h。④加热结束后取出盛样皿,放入干燥器中冷却至室温后,随机取其中两个盛样皿分别称量(m2),准确至1mg。注意,即使不进行质量损失测定的,亦应放入干燥器中冷却,但可不称其质量。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
(5)将盛样皿置于石棉网上,并连同石棉网放回163℃±1℃的烘箱中转动15min;然后,取出石棉网和盛样皿,立即将沥青残留物样品刮入一适当的容器内,置于加热炉上加热并适当搅拌使充分融化达流动状态。将热试样倾入针入度盛样皿或延度、软化点等试模内,并按规定方法进行针人度等各项薄膜加热试验后残留物的相应试验。如在当日不能进行试验时,试样应在容器内冷却后放置过夜,但全部试验必须在加热后72h内完成。⑵试验结果计算①沥青薄膜试验后质量损失计算,精确至小数点后l位(质量损失为负值,质量增加为正值)。式中:LT一试样薄膜加热质量损失,%,;mo——试样皿质量,g;ml——薄膜烘箱加热前盛样皿与试样合计质量,g;m2N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð
薄膜烘箱加热后盛样皿与试样合计质量,g。②沥青薄膜烘箱试验后,残留物针入度比以残留物针人度占原试样针人度的比值按下式计算。式中:kp——试样薄膜加热后残留物针入度比,%;Pl——薄膜加热试验前原试样的针入度,0.1mm;P2——薄膜加热试验后残留物的针人度,0.1mm。③沥青薄膜加热试验的残留物软化点增值按式(8-18)计算。式中:ΔT——薄膜加热试验后软化点增值,℃;T1——薄膜加热试验前软化点,℃; T2——薄膜加热试验后软化点,℃。⑶说明与注意问题①质量损失:当两个试样皿的质量损失符合重复性试验精密度要求时,取其平均值作为试验结果,准确至小数点后2位。②根据需要报告残留物的针人度及针入度比、软化点及软化点增值、粘度及粘度比、老化指数、延度、脆点等各项性质的变化。③当薄膜加热后质量损失小于或等于O.4%时,重复性试验的允许差为0.04%,复现性试验的允许差为0.16%;当薄膜加热后质量损失大于0.4%时,重复性试验的允许差为平均值的8%,复现性试验的允许差为平均值的40%。残留物针人度、软化点、延度、粘度等性质试验的精密度应符合相应的试验方法的规定。8、蜡对沥青的影响?在芳香分和饱和分中还存在另一个需要引起重视的成分——蜡分.一方面由于蜡在低温下结晶析出后分散在沥青中,减少沥青分子之间的紧密程度,使沥青的低温延展能力降低;另一方面蜡在温度升高时易融化,使沥青的粘度降低,增加沥青的温度敏感性。蜡还能使沥青与石料表面的粘附性降低,在有水存在的情况下易引起沥青膜从石料表面脱落,造成水对沥青路面的破坏。同时沥青中蜡的存在易引起沥青路面抗滑性能的降低,所以沥青中蜡分是一个对沥青路用性能极为不利的成分,目前用于高等级公路的重交通道路石油沥青对蜡含量有严格限制。9、沥青密度测试方法?沥青密度多相对密度试验⑴方法与步骤①用洗液、水、蒸馏水先后仔细洗涤比重瓶,然后烘干称其质量(m1),准确至lmg。②将盛有新煮沸并冷却的蒸馏水的烧杯浸入恒温水槽中一同保温,烧杯底浸没水中的深度应不少于lOOmm,烧杯口露出水面,并用夹具将其固牢。在烧杯中插入温度计,然后将比重瓶及瓶塞放人烧杯中,且烧杯中水的深度必须超过比重瓶顶部40mm以上。调控温度,使恒温水槽及烧杯中的蒸馏水达至规定的试验温度±O.1℃。③待烧杯中水温达至规定温度并保温30min后,将瓶塞塞入瓶口,使多余的水由瓶塞上的毛细孔中挤出。注意,比重瓶内不得有气泡。将烧杯从水槽中取出,再从烧杯中取出比重瓶,立即用干净软布将瓶塞顶部擦拭一次,再迅速擦干比重瓶外面的水分,称其质量(m2),准确至1mg。注意瓶塞顶部只能擦试一次,即使由于膨胀瓶塞上有小水滴也不能再擦拭。以m2一m1作为试验温度时比重瓶的水值。④液体沥青试样的试验步骤:将试样过筛(0.6mm)后注入干燥比重瓶中至满,注意不要混入气泡。将盛有试样的比重瓶及瓶塞移入恒温水槽(测定温度±O.1℃)内盛有水的烧杯中,水面应在瓶口下约40mm。注意勿使水浸入瓶内。从烧杯内的水温达到要求的温度后起算保温30min后,将瓶塞塞上,使多余的试样由瓶塞的毛细孔中挤出。仔细用蘸有三氯乙烯的棉花擦净孔口挤出的试样,并注意保持孔中充满试样。从水中取出比重瓶,立即用干净软布仔细地擦去瓶外的水分或粘附的试样(注意不得再揩孔口)后,称其质量(m3),准确至lmg。⑤粘稠沥青试样的试验步骤:沥青的加热温度不高于估计软化点以上100℃(石油沥青)或50℃(煤沥青),仔细注入比重瓶中,约至2/3高度。注意勿使试样粘附瓶口或上方瓶壁,并防止混入气泡。将盛有试样的比重瓶移入干燥器中,在室温下冷却不少于1h,连同瓶塞称其质量(m4),准确至lmg。从水槽中取出盛有蒸馏水的烧杯,将蒸馏水注入比重瓶,再放入烧杯中(瓶塞也放进烧杯中),然后把烧杯放回已达试验温度的恒温水槽中,从烧杯中的水温达到规定温度时起算保温30min后,使比重瓶中气泡上升到水面,用细针挑除。保温至水的体积不再变化为止。待确认比重瓶已经恒温且无气泡后,再用保温在规定温度水中的瓶塞塞紧,使多余的水从塞孔中溢出,此时应注意不得带入气泡。保温30min后,取出比重瓶,按前述方法迅速揩干瓶外水分后称其质量(m5),准确至lmg。⑥固体沥青试样的试验步骤:试验前,如试样表面潮湿,可用干燥、清洁的空气吹干,或置50℃烘箱中烘干。将50~lOOg试样打碎,过0.6mm及2.36mm筛。取0.6。2.36mm的粉碎试样不少于5g放人清洁、干燥的比重瓶中,塞紧瓶塞后称其质量(m6),准确至lmg。取下瓶塞,将恒温水槽内烧杯中的蒸馏水注入比重瓶,水面高于试样约lOmm,同时加人几滴表面活性剂溶液(如l%洗衣粉、洗洁精),并摇动比重瓶使大部分试样沉入水底,必须使试样颗粒表面上附气泡逸出。注意,摇动时勿使试样摇出瓶外。取下瓶塞,将盛有试样和蒸馏水的比重瓶置真空干燥箱(器)中抽真空,逐渐达到真空度98kPa(735mmHg)不少于15min。如比重瓶试样表面仍有气泡,可再加几滴表面活性剂溶液,摇动后再抽真空。必要时,可反复几次操作,直至无气泡为止。将保温烧杯中的蒸馏水再注人比重瓶中至满,轻轻地塞好瓶塞,再将带塞的比重瓶放人盛有蒸馏水的烧杯中,并塞紧瓶塞。将有比重瓶的盛水烧杯再置恒温水槽(试验温度±0.1℃)中保持至少30min后,取出比重瓶,迅速揩干瓶外水分后称其质量(m7),准确至1mg。⑵试验结果计算①试验温度下液体沥青试样的相对密度或密度按式(8—4)及式(8.5)计算。 (2)试验温度下粘稠沥青试样的相对密度或密度按式(8.6)及式(8.7)计算。 (3)试验温度下固体沥青试样的相对密度或密度按式(8。8)及式(8.9)计算。⑶说明与注意问题①同一试样应平行试验两次,当两次试验结果的差值符合重复性试验的精密度要求时,以平均值作为沥青的密度试验结果,并准确至3位小数。试验报告应注明试验温度。对粘稠石油沥青及液体沥青,重复性试验的允许差为0.003/em3,复现性试验的允许差为0.007/cm3;对固体沥青,重复性试验的允许差为0.01g/cm3,复现性试验的允许差为0.02g/cm。②比重瓶的水值应经常校正,一般每年至少进行一次。③抽真空不宜过快,防止样品被带出比重瓶。N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð

N‡“>Æ»²bbs.3c3t.com°Ü Hü°Ð