监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 关于集料级配的一些探讨 [复制链接]

1#
请教各位,单级配不符合要求的集料能不能配出连续级配达到要求的集料,再就是单级配不符合要求的情况下规范允许使用么
分享 转发
TOP
2#

这个是可以做到的,但是单粒径的集料的级配曲线也不能与标准偏差的太多,合成级配满中要求就可以了,其它的指标都要合格才行的

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    3#

    单粒径的可以不合格啊·连续的必须合格~~铁建设152号文上面可以解释过去

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      4#

      楼上正解,不过某些地方高速上高指对单粒级也有要求,必须满足。所以必须看当地监督部门的具体要求
      我自逍遥暗自醉,莫贪红尘恨事多
      TOP
      5#

      谢谢大家的热心帮助
      TOP
      6#

      学习学习!
      TOP
      7#

      连续级配和间断级配都应符合要求。
      TOP