[求助] 水泥砼强度的问题 [复制链接]

1#
水泥砼强度的问题
水泥砼28天的抗压强度如果没达到设计值,一般都采用现场回弹检验其强度,但其龄期一般都远超过了28天,如果回弹结果达到设计值,能说明水泥砼的强度合格吗?龄期不一样,有可比性吗?
分享 转发
一切随风,一切空空!
TOP
2#

回弹方法只是个验证强度手段,离散率较大,回弹的适用时效较广7天~1000天,回弹与同条件试块试验强度并没有直接关系,应当通过与实际抗压强度建立相应的关系;回弹强度合格并不代表混凝土强度合格。

    已有1评分我要评分查看所有评分

    曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
    TOP
    3#

    龄期不同就没有可比性,应该以28天为准。超过要进行换算。

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      4#

      回弹值要考虑碳化深度的影响,通过测强曲线换算的数值,与实体的强度具有一定的可比{MOD}|1,可以参考。但不作为评定的唯一依据。

        已有1评分我要评分查看所有评分

        TOP
        5#

        回复 1# 空空 的帖子

        回弹仪所测数据本身就只是一个参考作用。所测强度不够,也可能是回弹仪的问题。

          已有1评分我要评分查看所有评分

          TOP
          6#

          我觉得这个问题你要是没把握就做个取芯看看吧

            已有1评分我要评分查看所有评分

            TOP
            7#

            可以钻芯再看看,如果钻芯没问题就可以了

              已有1评分我要评分查看所有评分

              TOP
              8#

              不能说明强度合格,龄期不一样,没有可比性。回弹仪所测数据只能作为参考

                已有1评分我要评分查看所有评分

                TOP
                9#

                回弹强度与抗压强度有测强换算关系,但离散性较大,一般不作为最终判断标准.

                建议采取多测区检测,取平均值,且观察回弹强度值与抗压强度值对比关系,如抗压强度值与设置值差距较小,而回弹强度值又比较高(大于设计值3-5MPa),可以认为该构件合格

                如抗压强度值与设计值差距较大,而回弹值又较高,考虑试件是否受制件养护过程影响,如无影响建议直接钻芯取样

                如果抗压强度偏低,而回弹强度也仅仅是勉强合格,建议钻芯取样

                  已有1评分我要评分查看所有评分

                  TOP
                  10#

                  一般来说,回弹的结果是不作为评定结果的,只是用于参考,建议取芯。取芯结果是可以作为评定结果的,但是要注意配筋的位置,还有取芯深度。曾经取过两次芯样,但是由于受钢筋的影响,还有钻头深度的影响,取芯的结果都不是很理想,希望有经验的各位楼主能多提供宝贵意见

                    已有1评分我要评分查看所有评分

                    祝愿监理检测论坛越来越壮大
                    TOP
                    11#

                    我认为主要是首先要看怎么样去解决这个问题,领导的决定。都我个人认为应该建议取芯,然后在评定。
                    因为回弹方法只是个验证强度手段,回弹的结果是不作为评定结果的,只能够用于参考。

                      已有1评分我要评分查看所有评分

                      TOP
                      12#

                      建议取芯,不过取芯会破坏混凝土结构体                                                                                                                                  。。。。

                        已有1评分我要评分查看所有评分

                        TOP
                        13#

                        如果受钢筋的影响无法取芯,可进行超声波检测,如果是梁、板,还可做静载试验。

                          已有1评分我要评分查看所有评分

                          努力工作,适当休息。
                          TOP
                          14#

                          回弹仪不可以判定强度合格,取芯检测最准确,如有多余试件可按最高养护时间60天(同养条件)再检