监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教:钢绞线送检要求做弹性模量,该怎么检测 [复制链接]

1#
如题,我困惑好久了。谢谢åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
最后编辑kiii 最后编辑于 2009-11-25 09:11:18
分享 转发
TOP
2#

纲绞线弹性模量检测

纲绞线弹性模量检测一般均采用GB 8653标准的“拟合法”,用于GB/T 228和ASTM标准时应按下列要求:åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
a) 检测数据必须不少于8对(可取8对);åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
b) 应进行Et检测的有效性(GB 8653标准)判断; åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
c) 执行其他行业标准时可参照执行。     åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
方法如下: åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
   根据GB 8653标准,当 <2%时弹性模量检测为有效,其中r为相关系数,k为数据组数,r可用带函数的计算器或其他计算机软件对9组应力——应变数据,进行直线拟合回归,相关系数r.≥0.999时E t的测定为有效。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
最后编辑kiii 最后编辑于 2009-11-25 09:25:57
TOP
3#

用非计算机控制的万能试验机检测纲绞线时应注意的事项

下面分享一下《用非计算机控制的万能试验机检测纲绞线时应注意的事项》åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
  目前纲绞线检测中较多的单位使用普通万能试验机,并存在不统一,不规范的做法,检测行业协会结构材料专家委员会在协会的主持下,邀请了部分专家在上海城市建设学校,对此进行了专题研讨,专家们根据上海市目前检测行业的实际情况,会内会后对纲绞线的检测进行充分讨论,总结了几点具体要求,供有关会员单位参照执行。 åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
关键词:纲绞线,引伸计,引伸计分度值,延伸,规定总延伸达到原始标距1%的力Ft1,,弹性模量Et,拟合法,最大力总伸长率Agt。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
1.. 日常检验以测定规定总延伸达到原始标距(L0)1%的力Ft1代替Fp0.2这Ft1必须测定,是纲绞线必检测项目;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
2. 根据G/T 228对单轴引伸计要求,在测定Ft1和弹性模量Et时(即屈服或规定强度的测定及以前)应采用标距≥250mm、不劣于1级准确度(GB/T 12160)的引伸计(计算机控制的带有数据自动采集系统的不在此例); åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
3. 弹性模量检测一般均采用GB 8653标准的“拟合法”,用于GB/T 228和ASTM标准时应按下列要求:åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
4. 按ASTM. A416标准,测定纲绞线的最大力总伸长率Agt时,应在测定Ft1后,再测量上下夹具在Ft1测定后分离的距离,然后计算Agt即: åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
Agt = 1% + åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
ASTM.A416标准又规定引伸计最小分度值不大于标距长度的0.0001mm/mm,对夹持长度600mm的钢绞线为600 mm×0.0001mm/mm = 0.06mm,因此,应采用安装位移传感器一类测量器具(分度值0.01mm)来测量上下夹具分离的距离,可以保证检测精度,是简单可行的方法。 åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
    在一时还没能按上述方法解决位移传感器安装的会员单位,暂时可按“标尺读数法”,过渡,“标尺读数法”方法如下:åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
在测定Ft1(按标距内规定的百分表数值加荷)后,以此时百分表读数对应的试验机立柱上标尺读数(或位置)作为上下夹具分离的起始读数(此读数应迅速,应与Ft1达到时同时读数),记为Lgt1;达到最大力Fm时,迅即(建议:买个小型廉价的单筒望远镜观测)读取此时的标尺数或位置(此位置应保证测读精确),记为Lgt2åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
用游标卡尺测量Lgt1——Lgt2的距离。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
Agt =   + 1%åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
5. 最大力Fm不等于破断时的力,二者有区别;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
6. 在签发报告时需注意:åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
a) 国内很多钢绞线生产厂家按美国ASTM. A416标准生产,和进行出厂检验;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
b) 最大力总伸长率Agt测定,是按ASTM..A416标准的定义而制定的方法;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
c) 实际检测中安装引伸计作图法确定钢校线最大力总伸长率Agt和整根钢绞线最大力Fm,因Fm离断裂十分接近人工操作很难控制,为获得钢绞线的Agt将会遭遇因钢校线突然断裂、发散而损坏引伸计的危险,因此不便采用;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
d) GB/T 228附录C用于棒材、条材、线材的Agt检测方法因钢校线断裂时会发散,和本身的扭曲也不适用于钢绞线的Agt检测;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
e) GB/T 228标准不完全适用于钢绞线,在使用中有一些偏离(如Agt),要有完整的实施细则。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
7. 如做不到上述的要求,只能采用计算控制的有数据自动采集的万能试验机进行钢校线的检测。 åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
                                            检测行业协会结构材料专家委员会åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
附录:涉及标准åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
1. GB/T 228 《金属材料  室温拉伸试验方法》;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
2. GB 1250 《极限数值的表示方法和判定方法》;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
3. GB/T 5224 《预应力混凝土用钢绞线》; åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
4. GB/T 8170 《数值修约规则》;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
5. GB 8653 《金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法)》;åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
6. GB/T 12160《单轴试验用引伸计的标定》(idt ISO 9513:1999);åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
7. ASTM.A416 / A416M-05《预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线》及中文翻译件。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
由于公式不显示,现把原文以附件上传。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
最后编辑kiii 最后编辑于 2009-11-25 09:26:46
TOP
4#

谢谢  主要涉及到的仪器有哪些?åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
TOP
5#

回复 4# wdm659 的帖子

一台100以上吨的拉力机(需有一套钢绞线夹具),还有就是500mm的引伸计一个。金刚砂铝夹片若干。åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
TOP
6#

谢谢管理员~~~åñŠÛêMßbbs.3c3t.comØóH\!EÑAé
TOP
发主话题 回复该主题