监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

抗冻,抗渗混凝土的问题 [复制链接]

1#
我用减水剂做了两个抗渗混凝土配合比分别为C30P6,C30P8 ,结果拿到报告完全一样,问实验室,他们告诉我说,我的配比强度是一样的,所以混凝土基准配合比材料用量相同,而减水剂的加入量根据水泥定的,所以减水剂用量也一样,这样C30P6,C30P8,报告完全一样,我岂不是花了冤枉钱吗?æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
再有 我做C30D75  于C30D100 的抗冻混凝土,照他们的说法是普通配合比掺入抗冻剂,这两个配合比岂不是又一样,是这样吗?抗冻剂加入是据水泥用量多少定吗?哪么75次于冻融100次又怎么界定呢,有保证吗?求各位大虾指点。æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
分享 转发
TOP
2#

从规范角度来说,他们说的也没啥错,《普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)》对此没有严格的区别,C30P6和C30P8抗渗混凝土配合比严格的说还是有微小差异的,C30P6的水灰比可以比C30P8稍微大一点,C30P6的灰砂比可以比C30P8稍微小一点,不过相对施工中的影响因素,这也就不算什么了。æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
对于C30D75  和C30D100 的抗冻混凝土来说也是如此,C30D75  和C30D100 的抗冻混凝土配合比严格的说还是有微小差异的,C30D75的水灰比可以比C30D100稍微大一点,C30D75的灰砂比可以比C30D100稍微小一点,不过相对施工中的影响因素,这也就不算什么了。æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
以上仅代表个人观点æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
3#

首先谢谢您的回答,如果我用一个现成的普通C30配合比,掺入抗冻剂就能做成任何抗冻次数得得混凝土吗?不会吧?æ¥@¡'2Öpøbbs.3c3t.com¨A4¡nÂݐ¹
TOP