监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 对水泥比较有见解的同仁进下 [复制链接]

1#
关于水泥数据的探讨!
有对水泥这块比较熟悉的同仁吗?在此请教几个关于水泥方面的问题及几点疑问,本工程所用水泥为江阴海豹水泥P.C32.5 初凝5.30H,终凝6.40H,且3D 28D强度很高,比P.O42.5水泥强度略高点(实际数据),此数据有位同行前辈说复合水泥做不出来这样的数据,但具体什么情况不肯说,经验上的不教我,这个里面应该有典故的,有了解的同仁能帮忙解释下吗?还有他还说此种水泥3D强度很高,但是28D可能都达不到规范要求的强度,另请教下什么为立窑,旋窑?在窑的过程中好像也是对水泥质量的一个重要工序,能帮忙解释下,或者传授点经验吗 ?  在此谢谢!
分享 转发
针对今年江苏市场关于职称论文较去年更加严格的要求,可以说职称论文的政策改变很大,本机构承诺发表的所有文章可以在知网检测,并控制重复率!!!!!!
有需要的联系QQ 微信 240528310  553866476 电话13813881929 邹编辑
TOP
2#

旋窑质量好稳定
TOP
3#

立窑要淘汰的啦,你用的水泥凝结时间很长哦,我用过很多种水泥都没有这么长时间的。
TOP
4#

初凝时间这么长,我觉得和水泥所用掺和料有很大关系,我觉得可能掺了部分矿渣,所以虽然是32.5的,但强度很好,28天强度应该更高才对。
TOP
5#

P.C是复合水泥,掺合料中成分要搞清楚,厂家质保书里有.初凝5.3小时说明是缓凝水泥,又是早强的符合水泥稳定碎石用.至于旋\立窑是生产工艺的区别,主要影响指标安定性,你要注意新生产的水泥要放1周以后才能使用.
TOP