关于超声检测中的几个问题 [复制链接]

1#
关于超声检测中的几个问题 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
一、超声法及综合法测强 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
1.测量精度问题 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
混凝土强度~声速关系为f=avb,这是幂函数。由误差传递分析可知: |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
δf=bδv       (1) |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
式中δf、δv分别为强度与声速的最大相对误差; |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
b为相关式中的回归系数,通常为4~6之间。 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
这就是说,声速测量误差或其波动所引起计算强度误差或波动要大4~6倍。如果希望由声速测量引起的推算强度的误差不超过10%(还有相关曲线带来的误差),则声速测量的误差应控制在 =1.7~2.5范围内,平均为2.2%。要求δv为2.2%,而声速v=l/t,因为δv=δ1+δt,若距离的测量误差以1%计,则声时的最大误差δt=δv-δt=2.2-1.0=1.2%。 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
1.2%的准确度是很高的,长距离测量时问题不大,短测距时则应认真对待。例如,测15cm试件,声时为30μs,要达到1.2%的准确度,声时测量的绝对误差应小于30×1.2%=0.36μs。正因为如此,有一系列问题要注意: |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
(1)超声仪测时最小分度应为0.1μs;(2)测读声时时首波起点要仔细对准;(3)t0要标定准;(4)各种影响测量结果的因素,如测距、混凝土湿度、探头频率等影响都应考虑。 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
2.估计强度的变化 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
缺陷处的强度(不是泥砂)可按(1)式进行粗略估计, |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
即:声速减少1%,强度降低5%。 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
3.超声测试中的标准差与离差系数问题 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
(1)分组抽样与单个抽样的标准差与离差系数 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
二者是不同的,但有以下关系 |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù
详细内容请下载附件: |2¬|bY…bbs.3c3t.comÉK-›+‘–ù