监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[交流] 如何振捣混凝土的规定 [复制链接]

1#
如何振捣混凝土规范有规定吗?还是在什么地方有这个规定,知道的给介绍一下。谢谢!!!!dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
分享 转发
TOP
2#

回复:如何振捣混凝土的规定

一般在施工技术规范中有规定。如下参考:详细还是以最新规范规程为准。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(四)、桩基混凝土浇筑与振捣的一般要求dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30—40cm)。振捣上一层时应插入下一层5—10cm,以使两层砼结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前休整完好。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(五)、柱的混凝土浇筑dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、柱浇筑前底部应先填5—10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、柱高在2m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过2m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将洞模板封闭严实,并用箍箍牢。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3、柱子混凝土的分层厚度应当经过计算确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,用专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(六)、梁、板混凝土浇筑dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、梁、板 同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3梁柱节点钢筋较密时,此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板面,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
6、施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子和混凝土软弱层,并用水冲洗干净后,先浇一层同配比减石子砂浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(七)、剪力墙混凝土浇筑dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、如柱、墙的混凝土强度等级相同,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5—10cm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量)dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3、浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度按照规范的规定实施,因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、振捣棒移动间距应小于40cm,每一振点的延续时间以表面泛浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5—10cm。振捣时注意钢筋密集及洞口部位,为防止出现漏振,须在洞口两侧同时振捣,下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口,并在次处浇筑振捣。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、墙体砼浇筑高度应高出板底20—30mm。混凝土墙体浇筑完毕之后,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(八)、楼梯混凝土浇筑dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、楼梯段混凝土自上而下浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子(或塑料抹子)将踏步上表面抹平。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、施工缝位置:楼梯混凝土宜连续浇筑。多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(九)、所有浇筑的混凝土楼板面应当扫毛,扫毛时应当顺一个方向扫,严禁随意扫毛,影响混凝土表面的观感。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(十)、养护dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于7昼夜。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(十一)、混凝土试块留置dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、按照规范规定的试块取样要求做标养试块的取样。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、同条件试块的取样要分情况对待,拆模试块(1.2Mpa,50%,75%设计强度,100%设计强度);外挂架要求的试块(7.5Mpa).dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(十二)、成品保护dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼板、楼梯的分布筋、弯起钢筋、不得碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑混凝土使用浇筑的人行道,保证楼板钢筋的负弯矩钢筋的位置。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步侧模板上踩踏,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3、已浇筑楼板,楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后,方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、在浇筑混凝土时,要对已经完成的成品进行保护,对浇筑上层混凝土时留下的水泥浆要派专人及时清理干净,洒落的混凝土也要随时清理干净。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、对阳角等易碰坏的地方,应当有保护措施。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
6、冬期施工在已浇筑的楼板上覆盖时,要在脚手板上操作,尽量不踏脚印。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
(十三)、应注意的质量问题dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
1、蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏浆,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋混凝土较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
2、露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板、造成露筋,或梁、伴底部振捣不实,也可能出现露筋。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
3、孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振到就继续浇筑上层混凝土。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
4、缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆振捣不实等原因,易造成缝隙、夹渣层。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
5、梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差、支撑不牢固或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
6、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时,上人过早或未垫板进行操作。dÐ=g'<%Õ/bbs.3c3t.comÏy0DšRåp¡
最后编辑xiaoyu 最后编辑于 2009-05-19 20:02:20
TOP
发主话题 回复该主题