大家好,小弟搞试验有两三年了,也走过不少地方,也接触过不少试验人员,发现土工规范中灌砂法中烧含水率试样质量问题:规范中说‘从挖出的全部试样中取有代表性 的样品,放入铝盒中,测定其含水率W。样品数量,对于细粒土不少于100g,对于粗粒土,不少于500g。很多人都有不一样的观点:1种认为放入盒中的拿来烧的试样细粒土不少于100g,粗粒土,不少于500g。另外一种认为细粒土不少于100g,对于粗粒土,不少于500g是指取的样,并不是试验时的样,试验时还是按土的含水率的测定方法做,例如烘干法,细粒土15-30g·······'G¡mk21 +bbs.3c3t.comøN–_ÛÁát
'G¡mk21 +bbs.3c3t.comøN–_ÛÁát
我本人比较同意第2种观点,不知道各位大哥大姐怎么认为的??'G¡mk21 +bbs.3c3t.comøN–_ÛÁát
分享 转发
TOP
2#

回复:灌砂法中烧含水率试样质量问题

首先在《公路土工试验规程 JTG E40-2007》的烘干法中规定砂砾石样品数量为1-2kg,其中的灌砂法中粗粒土为不少于500g,应该根据最新的规范《公路路基路面现场测试规程JTG E60—2008》中规定粗粒土宜将全部材料烘干,且不少于2000g,对照这两本规范,其中的灌砂法中粗粒土为不少于500g应该是错误的,且根据新的代替旧的的原则,应该选用粗粒土宜将全部材料烘干,且不少于2000g'G¡mk21 +bbs.3c3t.comøN–_ÛÁát
最后编辑niuniu6682000 最后编辑于 2009-05-19 00:23:47