监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[细则] 山西省煤炭监理公司小西煤业职工食堂工程监理实施细则 [复制链接]

1#
山西省煤炭监理公司小西煤业职工食堂工程监理实施细则             一.工程概况 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            小西煤业有限公司职工食堂工程,为地面以上四层的框架结构建筑物,建筑总高度17.35m,室内外高差0.45m,建筑总面积2635㎡;四层多功能会议厅屋顶为网架彩钢板屋面,建筑物抗震设防烈度为6度,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级,基础形式为钢筋混凝土柱下独立基础。合理使用年限为50年。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            二.编写依据 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              1.本系统工程监理规划; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              2.本工程建筑、结构、水暖、电气施工图; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              3.施工单位编制的施工组织设计方案; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              4.建设工程监理规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              5.建筑工程施工质量验收统一标准; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              6.建筑地基基础工程施工质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              7.砌体工程施工质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              8.混凝土结构工程施工质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
              9.屋面工程质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
             10.建筑装饰装修工程质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
             11.建筑地面工程施工质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
             12.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
             13.建筑电气工程施工质量验收规范。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           三.监理工作流程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           ㈠施工准备阶段 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1. 审查承包或分包单位的资质; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           2. 审核承包单位编制的施工组织设计/方案; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           3. 监督检查施工单位质量保证体系及质量管理体系,技术管理体系及安全保证体系是否齐全; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           4. 参与建设单位组织的设计交底和图纸会审; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           5. 审批开工报告。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           ㈡施工阶段 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1.        检查、审核进场的工程材料/构配件/设备报审表,验证材料清单、出厂合格证、检验报告是否符合要求; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           2.        对进场实物按照有关规定的比例采用平行检验或见证取样方式送质检机构进行复检,复检合格的产品才可用于本工程; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           3.对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           4.定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           5.督促承包单位严格按照图纸、规范及合同要求进行施工,并经常进入现场检查施工质量及技术措施的落实情况; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          6.加强工序控制。每道工序完工后,监理工程师应根据承包单位报送的报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求后方可进入下道工序; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         7.对下道工序施工完成后难以检查的重要部位和隐蔽工程的隐蔽过程应着专人进行旁站; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         8.对施工过程中出现的质量缺陷,应及时下达监理工程师通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         9.如发现施工存在重大隐患,可能造成质量事故或已造成质量事故时,应及时下达工程暂停令。整改完毕符合要求后,方可签署工程复工报审表; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         10.要求承包单位在资料收集、整理方面严格按照国家颁发的验收标准及规范体系进行,资料表格应符合《山西省建筑工程质量验收规范》的要求。资料应真实、齐全、完整,与施工过程同步。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈢ 工程的竣工验收 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          1.工程竣工后,由承包单位填写工程竣工报验单,并附各种竣工资料,由监理工程师组织预验收; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2.预验收合格后,由监理单位向建设单位提出工程质量评估报告,由业主组织,监理方施工方等部门参加,进行单位工程竣工验收; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          3. 向业主提交监理工作总结。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          四.监理工作的方法和措施 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            1. 旁站:对重点部位和关键工序实施监理旁站。着重检查工程中所用材料的数量、规格是否与图纸、规范相一致,其施工过程是否按批准的方案和技术规程进行,隐蔽工程与混凝土配比是否合乎要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2. 检测:通过巡视方式随时随地对已建或正建工程进行实测实量,不符合要求的令其整改,无法整改的令其返工。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          3. 试验:对一些主要工程材料,监理工程师要执行见证取样制度。混凝土试件、砂浆试件的留置取样要符合规范要求,监理方要监督施工方不能弄虚作假。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          4. 例会:定期召开工地监理例会,及时解决施工过程中存在的一切问题。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          5. 指令:为了使监理工作更具权威性,更有约束力,监理工程师与承包单位的工作往来,应以书面形式为准。对质量的控制或发现的质量问题,都应以文字说明提请承包单位以示重视。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          6. 措施:通过采取组织措施、技术措施、经济措施、合同措施开展监理工作,从而保证工作目标值的实现。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         五. 质量控制要点及目标值 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         ㈠        地基基础工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          1. 主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          基础必须挖至老土层;且要求地基持力层土质均匀密实,无湿陷性,无地下水,无空洞等任何不良地质情况,地基承载力特征值必须大于180KPa。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法:观测、检查、试验。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2. 一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
         基础回填土应分层夯实,压实系数不小于0.94;填土内有机质含量≤5%,含水率±2%,分层厚度200mm—250mm;地基、垫层和钢筋混凝土柱下独立基础必须按照图纸设计施工。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法:现场检查。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈡        砌体工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          1.          主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          标高±0.00m以下墙体采用MU10机制砖,±0.00m以上采用加气混凝土砌块砌筑,砂浆强度等级为M7.5。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
检查方法:检查产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块报告。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2.         一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          填充墙砌筑应上下错缝、内外搭砌;灰缝应横平竖直、厚薄均匀,砂浆饱满度不得小于80%。灰缝厚度砖墙宜为8—12mm,加气混凝土砌块宜为15—20mm;墙体垂直度每层不得大于10mm,平整度不得大于8mm。门窗洞口高、宽允许偏差在±5mm范围内;外墙上下窗口偏移不得大于20mm;水平灰缝平直度控制在10mm范围内。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法:现场检查、量测。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈢        混凝土结构工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1.          主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           混凝土结构所用的水泥、骨料、钢筋和水的质量必须符合设计和规范要求;混凝土配合比必须按配比单配置;砼强度基础部分必须达C30,主体部分必须达C25。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
检查方法: 水泥、骨料、钢筋按批量现场取样送质检站复验;砼试件每层至少取一组标准养护件,一组同条件养护件交质检站化验;以化验结果为参考依据。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2.          一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          施工缝留置、处理和砼结构钢筋保护层应符合规范要求;混凝土养护不得少于7天;模板安装必须规范牢固,板底和梁下模板拆除时混凝土强度必须达75%,悬挑构件强度必须达100%;钢筋加工安装严格按图纸设计和规范要求进行。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法:现场检查管理。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈣        屋面工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1.          主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
保温彩钢屋面彩钢板和聚苯乙烯夹芯板的材质、规格必须符合设计要求,屋面抗雪压基本值0.30KN/㎡,抗风压基本值0.50KN/㎡。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           检查方法: 检查原材料出厂合格证、质量检验报告和进场复验报告;施工中现场检查量测。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           2.          一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
金属板材间应放置通长密封条,螺栓拧紧后,两板的搭接口处应用密封材料封严;压型板的横向搭接不小于一个波,纵向搭接不小于200mm;压型板挑出墙面的长度不小于200mm;保温系数必须符合设计要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法: 现场检查。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈤        装饰装修工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1.          主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
玻璃幕墙和抹灰所用材料的性能及配合比以及门窗材质、规格和外墙涂料的颜色、品种应符合设计要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
检查方法:玻璃幕墙和铝合金推拉窗须经有关部门作水密、气密、抗风和平面变形性能检测试验,检验合格后方可使用;内外墙抹灰装饰需现场检查。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2.          一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          玻璃幕墙的造型和立面分格以及连接、紧固、密封等工序都须按设计和规范操作;抹灰墙面应无空鼓无裂缝,平整度光洁度均要符合要求;门厅圆柱、楼梯扶手、护栏、门窗必须按要求安装规范牢固,门窗框与墙体间缝隙应采用弹性材料填嵌饱满;门窗扇开启灵活、关闭严密、无倒翘。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          检查方法: 观察、量测、敲击、抽样拆卸查看。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          ㈥        建筑地面工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          1.          主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           建筑物楼地面严格按照图纸设计施工,楼面地砖的品种、质量、厚度必须符合设计要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           检查方法: 检测、观察。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
          2. 一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           灰土垫层熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm,粘土内不得含有有机物质,颗粒粒径不得大于15mm,水泥找平层和防渗层的配合比与厚度要符合要求;楼面砖的面层应洁净、平整,周边顺直;板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           检查方法: 施工现场检查观测。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           ㈦        建筑给水排水及采暖工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           1.主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
给排水及采暖工程所用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求;给水及采暖管道安装和水压试验必须符合设计要求;室内排水和雨水管道安装必须规范正确,不得有外溢渗漏现象。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           检查方法:观测、检查、试验。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            2.一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
管道、阀门、配件、设备和器具安装必须符合图纸设计和规范要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           检查方法:观察、量测。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
           ㈧        建筑电气工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            1.主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
所用材料、设备、器具的规格型号必须符合设计要求;接地装置的电阻值不得大于10欧姆。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            检查方法:检查、量测。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            2.一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            插座、开关、灯具、配电箱(柜)的安装及电线电缆的敷设连接必须符合规范要求;等电位联结和避雷装置必须按图纸要求安装连接。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            检查方法:量测、检查。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            ㈨        钢网架结构工程 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            1.主控项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            钢材、钢铸件、焊接球以及焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            检查方法:全数检查上述产品的质量合格证明文件、检验报告和复验报告;焊接球焊缝按每一规格抽查5%,且不少于3个的数量作超声波探伤检验。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            2.一般项目 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            钢管、焊接球直径、壁厚、圆度等应在允许偏差范围以内;焊接球表面应无明显波纹,局部凹凸不平不大于1.5mm;钢结构防腐涂料和防火涂料以及所涉及到的其它材料其规格、性能都应符合国家标准和设计要求 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            检查方法 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
            现场观测、检查产品质量合格证明和检验报告。。 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
                                     编制         陈云田         二○○七年八月三十一日 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题