监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[其他] [分享]中小型水电站机电设备安装工程施工监理实施细则(二) [复制链接]

1#
(六)电气装置安装工程1.盘或柜的电器安装盘或柜系统指配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(1)检查基础型钢安装是否符合允许。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)允许盘或柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差及盘式柜面偏差和盘或柜间接缝的偏差在允许值范围内。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)检查盘式柜的接地。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(4)按所选配电柜的类型(成套柜、抽屉式配电柜、手车式柜)按各自安装技术要求进行安装。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(5)盘或柜上的电器安装;检查电器元件质量是否符合设计要求;端子排的安装要符合技术要求;二次回路的电气间隙和爬电距离要符合技术规定。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(6)二次回路结线,按图施工,接线正确,质量符合技术要求。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2.电缆线路施工(1)电缆线路安装应按已批准的设计进行施工。电缆及其附件的运输、保管、应符合规范要求,安装前电缆及附件的保管期不能超过规定的保管期限。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)电缆管的加工及敷设,电缆支架的配制与安装要按规范制定的条例进行。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)电缆的敷设,电缆各支持点的距离,最小弯曲半径应符合设计规定;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆按规定要求分层敷设,并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求;穿墙在管内电缆的敷设满足技术规定;直埋电缆的埋深、电缆之间的距离、电缆与建筑物距离均应满足设计要求;直埋电缆上、下部应铺以软土或沙层。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(4)电缆终端和接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,应严格遵守制作工艺规程。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
3.电力变压器、电抗器,互感器的施工。(1)电力变压器、油浸电抗器。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
1)安装前的检查。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
设备进场后,及时进行外观检查,油箱等所有附件应齐全,无锈蚀的机构损伤,密封应良好;油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;充油套管油位应正常,无渗油,瓷体无损伤。对进场的绝缘油及时进行验收,取样试验按现行国家标准的规定执行。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2)器身检查。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
器身检查时,周围空气温度,相应湿度,部件吊出检查及调整暴露在空气中的时间,符合有关规定。检查各部位有无移动、螺栓紧固情况,铁芯、绕组、绝缘围屏、引出线绝缘、调压切换装置等的情况,应符合有关要求。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
3)本体及附件安装。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
变压器、电抗器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合。冷却装置安装前进行密封试验,安装完毕后应即该满油,检查风扇电机、管路中的阀门、油泵运行或操作是否正常。储油柜安装,检查油柜中的胶囊或隔膜完整有无破损情况,检查油位表动作灵活,不得出现假油位。升高座的安装,电流互感器和升高座的中心应一致,套管,气体继电器,压力释放装置,测温装置等安装按相关的规定进行。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)互感器。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
互感器进入现场之后,进行外观,器身检查。各种类型互感器应按各自相关要求进行安装。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
4.高压电器(断路器、电抗器、避雷器、电管器)的安装施工。(1)断路器。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
1)断路器的基础或支架的基础中心距离及高度误差、预留孔或预埋铁板中心线、预埋螺栓中心线的误差不大于允许误差值。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2)不同类型的断路器(空气断路器、油电路线器、六氟化硫断路器、六氟化硫封闭式组合电器、真空断路器)按各自的安装技术要求进行安装,调整与交接验收。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)断路器的操动机构。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
1)检查操动机构固定、零件、电动机转向、各开关动作、接触点的性能是否正确或可靠。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2)各种类型的操动机构,气动机构、液压机构、电磁机构、弹簧机构按各自技术要求进行安装和交接验收。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)隔离开关、负荷开关及高压熔断器。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
1)安装前应检查接线端子、载流部分、绝缘子、隔离开关的底座转动部分、操作机构的零件的状态是否满足安装的要求。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2)安装调整按技术要求进行。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(4)电抗器、避雷器。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
分别按各自安装技术要求进行安装前检查安装、接地和工程复接验收。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(5)监控系统的安装。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
水轮机、发电机的水力参数和电流、电压、功率与功率因数等电气参数以及轴承温度和机组振动的监视测量的仪表或设备按其安装技术要求进行安装。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
为了实现自动监控而安装计算机监控系统,其安装按计算机系统安装调试按计算机安装技术标准进行。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(七)机组试运行(试运行验收)的检查1.试运行前的检查(1)检测机组运行水位。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)电动机与泵的转向是否一致。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)各固定连接部位应无松动。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(4)电器和仪表应灵敏、正确、可靠。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(5)管路附件(闸阀、电磁阀、拍门、真空破坏阀、真空泵、油压设备)按系统进行单独试验应合格。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
2.试运行的检测(1)检查机组在启动、停机和持续运行时各部位工作是否正常,各种设备运行是否协调,待机后检查机组各部位有无异常现象。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)测定主机组在设计和非设计工况下运行时的主要水力参数,电气参数和有关部位的温度。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)测定机组的振动和噪声。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(八)交接与验收(1)审查工程各有关部门(建设、设计、施工、监理、质监等)提交的工程验收文件。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(2)验收文件中的主要材料为安装工程质量评定,试运行报告,各有关部门的工作总结报告,安装技术文件及安装竣工图。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(3)审查工程决算及审计报告。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(4)检查工程设计、施工、机电设备的全部文件和技术资料等归档管理情况。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
(5)对工程存在的问题,遗留问题提出处理意见。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚
  (6)验收按分部工程,阶段验收(试运行验收)单位工程先后进行验收试运行验收由建设单位或委托监理部主持,单位工程验收由项目的主管部门派人主持。ԈsvðƒÃ|bbs.3c3t.com@c:#ÉOâ*T‚