载在《道路建筑材料试验指导书》人民交通出版社,P55-P56。版权归人民交通出版社所有。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
粉煤灰烧失量试验ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
(GB/T 176-96)ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
(一)、目的与适用范围ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
测定粉煤灰的含炭量,粉煤灰中的含炭量过多会影响其活性、对混合料强度有明显影响。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
(二)、仪器设备ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
1、天平:不应低于四级,精度至0.0001g。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
2、铂、银或瓷坩埚:带盖,容量15~30ml。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
3、马弗炉:隔焰加热炉,在炉膛外围进行电阻加热。应使用温度控制器,准确控制炉温,并定期进行校验。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
(三)、试验步骤:ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
1、先称取空瓷坩埚的质量m0,然后称取粉煤灰试样约1g(m1),精确至0.0001g,然后将粉煤灰置于已灼烧恒量的瓷坩埚内,将盖斜置于坩埚上。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
2、将瓷坩埚放在马弗炉内,然后从低温开始逐渐升高温度,在800~950℃下灼烧15~20min。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
3、将瓷坩埚取出置于干燥器中冷却至室温,称量。反复灼烧,直至恒量(见恒重说明)(m2)。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
恒重说明:经第一次灼烧、冷却、称量后,通过连续对每次15min的灼烧,然后用冷却、称量的方法来检查恒定质量,当连续两次称量之差小于0.0005g时,即达到恒重。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
(四)结果整理ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
粉煤灰烧失量的质量百分数XLOI按下式计算,准确至0.1%.ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
XLOI=((m1-(m2-m0))×100/m1ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
式中:XLOI----粉煤灰烧失量的质量百分数,%;ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
m0---空瓷坩埚的质量,g;ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
m1----粉煤灰试样的质量,g;ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
m2----灼烧后粉煤灰试样和瓷坩埚的合重,g。ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§
取样方法和评定标准见GB 1596-2005ÆCñ¤°¼bbs.3c3t.comòiÁzȸZd§