高性能混凝土用水量(江苏省建筑材料研究设计院,江苏 南京 210009) !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
摘 要本文阐述了高性能混凝土用水量的取值原则,对高性能混凝土用水量的计算及实现高性能混凝土低用水量的技术途径进行了探讨。 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
关键词高性能混凝土; 用水量; 高效减水剂; 矿物外掺料 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
1 高性能混凝土用水量的取值原则 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
1.1 保证高性能混凝土工作性需要 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
  混凝土工作性特性是流动性,主要取决于混凝土单位用水量。我国现行混凝土设计规范中混凝土用水量的取值是依据混凝土坍落度和石子最大粒径确定的。设计高性能混凝土配合比时,用水量仍以满足其工作性为条件,按规范所列经验数据选用。 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
1.2 根据混凝土强度等级设定最大用水量 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
  高性能混凝土的早期开裂问题已引起国际混凝土界的关注。由于高性能混凝土水胶比低,混凝土水化引起的早期自收缩有时达到混凝土总收缩的50%,因而对于早期(甚至在初凝后)养护不当的高性能混凝土,常出现早期开裂。解决问题的主要途径是:采取多种手段,加强早期湿养护;降低胶凝材料用量,减小混凝土总收缩值。对于后者,最有效的办法是降低单位用水量,常通过掺用高效减水剂来实现。在这方面,美国学者,设定高性能混凝土中水泥浆与集料的体积比为35∶65,对不同强度等级的混凝土设定用水量。日本学者则设定:C50~C60混凝土,单位用水量为165~175kg/m3;C75以上混凝土,单位用水量为150kg/m3,对C75混 凝土,强度每增加15MPa,每立方米混凝土用水量减少10kg。 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
2 高性能混凝土用水量的计算 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
2.1 计算公式 !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z
  对于密实的混凝土,胶凝材料浆的体积应略多于集料的空隙率。根据吴中伟先生的研究结果,砂石配合适当时,集料最小空隙率为: !m³ácÖbbs.3c3t.com¦Íûf#Áqµ”Z