回复:求助:水泥搅拌桩配合比设计试验方法及报告!小弟初来咋到!万分感谢!
水泥水泥搅拌桩室内配合比试验ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.1 室内配合比试验,应包括水泥品种、水泥掺量和水灰比的确定,外加剂品种及掺量的确定,拌和土各龄期强度的试验等内容。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.2 室内配合比试验应采用加固工程的地基土、拌和用水和工程拟采用的水泥和外加剂进行。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.3 根据软土含水率的不同和拌和土搅拌的难易程度,水泥浆的水灰比可取0.7~1.3。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.4 根据拌和土强度的要求,水泥用量宜取150~200kg/m3。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.5 拌和土试验龄期可取14d、28d、60d、90d、120d和150d并应绘制拌和土龄期与强度的关系曲线。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.6 试件的成型应按下列程序进行:ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
(1)取适量加固工程区各土层的土样,分别搅拌、揉搓均匀;ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
(2)按选定的水灰比和外加剂掺量,制成水泥浆,搅拌均匀;ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
(3)根据选定的配合比,将土样与水泥浆混合,使用专用的搅拌机进行搅拌;ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
(4)将搅拌均匀的拌和土装入¢5cmX10cm的圆柱形试模中,使用专用的振动台振动密实成型。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.7 拌和土试件应在成型后1~2D内拆模,拆模后应立即将拌和土试件放入养护室进行潮湿养护,养护室温度应控制在90%以上。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
5.0.8 当搅和土试件养护到规定的龄期时,应进行无侧限抗压强度试验,试验方法见附录A。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
水泥搅拌桩材料ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.1 水下深层水泥搅拌法加固软土地基采用的水泥品种的选择应符合下列规定。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.1.1 水泥可选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,必要时也可选用其它品种水泥。有条件时应选用缓凝水泥,水泥质量均应符合国家现行标准的有关规定。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.1.2 365JT施工前应进行水泥与加固区内各层 土的室内搅拌试验,验证拟用水泥品种对工程土质的匹配性并进行365JT技术经济比较。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.2 水泥浆的外加剂应符合下列规定。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.2.1 当工程采用非缓凝型水泥时,水泥浆中宜掺入型外加剂,其品种和用量应通过试验确定。外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和现行行业标准《混凝土外加剂》(JC 473~JC 476)的有关规定。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.2.2 选用的外加剂应质量稳定,并应附有产品质量检验合格证等技术文件。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
7.1.3 拌和用水可采用工程所在地的海水或淡水,并应对拌和用水进行有机物含量、pH值、混浊度和水温等物理化学检验。ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö
摘自《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》(JTJ/T 259—2004)P5、P28ÉJ¼ðçf×ê¸bbs.3c3t.com·Q§Ã¡f§ö