2、碎石:为淮土料场生产的4.75—26.5碎石。经试验检测该批碎石4.75-16mm占25%和4.75-26.5mm占75%各项指标均满足规范要求。具体指标如下:
8、经初步配合比按8升量进行试拌,该配合比的实测坍落度80mm、78mm,满足设计的70—90mm的设计要求,棍度和含砂情况为中等,保水性和粘聚性均良好。所以该初步配合比做为基准配合比。
水泥:砂:碎石(4.75-26.5):碎石(4.75-16):水:FDN-5B=497:555:926:308:159:6.958=1:1.117:1.863:0.620:0.32:0.014在基准配合比的基础上,保持用水量不变,水灰比各增加或减少0.02,砂率也相应各增加或减少1%,则对应的W/C=0.30,SP=30%和W/C=0.34,SP=32%。
组号÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 水灰比÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 砂率÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 每m3材料用量(㎏)÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 7天抗压强度Mpa÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 28天抗压强度Mpa÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
水泥÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 砂÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 碎石4.75-26.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 碎石4.75-16÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 水÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | FDN-5B÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
A÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.32÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 31÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 497÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 555÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 926÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 308÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 155÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 6.958÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1109.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1248.1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1186.4÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1406.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1430.1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1353.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
49.3÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 55.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 52.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 62.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 63.6÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 60.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1.117÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1.863÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.620÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.32÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.014÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 52.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 62.1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
实测坍落度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 80÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 78÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 实测砼密度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2452÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2449÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
B÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.30÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 30÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 530÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 527÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 922÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 307÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 159÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 7.42÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1263.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1231.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1296.9÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1406.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1512.4÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1548.÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
56.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 54.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 57.6÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 62.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 67.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 68.8÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.994÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1.740÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.579÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.30÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.014÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 56.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 66.2÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
实测坍落度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 73÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 76÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 实测砼密度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2453÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2458÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
C÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.34÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 32÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 468÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 582÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 927÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 309÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 159÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 6.552÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1069.6÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1125.9÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1160.3÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1276.8÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1335.6÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1396.9÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
47.5÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 50.0÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 51.6÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 56.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 59.4÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 62.1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
1÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1.244÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 1.981÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.660÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.34÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 0.014÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 49.7÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 59.4÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
实测坍落度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 83÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 80÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 实测砼密度÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2452÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa | 2447÷c.W_Äbbs.3c3t.comtÉö">yzTJa |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根据以上配合比试验结果分析,A组、B组配合比满足试配强度要求,但本配合比为室内配合比,砂及碎石的含水量为零,在现场施工中应实测现场砂及碎石的含水量,并根据砂及碎石的现场含水量换算为施工配合比。恳请试验监理工程师结合施工单位的施工水平以及施工现场的实际情况,选取A组或B组配合比指导现场施工,请贵办审批。