C20喷射砼 相关请教 [复制链接]

1#
喷射一定要用切大板法取样?+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ
切成10*10*10的块后 是不是按0.95系数 比如压出是280KN 那么是不是280/10 =28MPA  然后28*.95=26.6mpa+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ
谢谢了+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ
分享 转发
TOP
2#

回复:C20喷射砼 相关请教

试配的时候 能不用直接在试验室搅拌机上试拌 还是必须到现场用机器喷出来取样 再切块+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ
TOP
3#

回复:C20喷射砼 相关请教

楼上的 朋友,看来你也是一般水平+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ
  我就是搞这个 的,    他说的是对的,就是那么算了,没有错.对于成型在试验室是可以成型的,先搅拌,  速凝剂在做了摊箩度以后在加,用震动成型+ÿÉǟ/u„bbs.3c3t.comr/”úh—L4ˌ