1、适用范围:本指导书适用于工业与民用建筑和一般构筑物中所用普通JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
混凝土拌合物的基本性能、力学性能、长期性能和耐抗性能的试验。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
2、引用标准;JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
GB/T50080—2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法》JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
GBJ82—85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
3、试验项目JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
3.1 坍落度试验 3.2 拌合物表观密度JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
3.3 凝结时间试验 3.4 立方体抗压强度JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
3.5 抗折强度 3.6 抗渗性能JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4、坍落度试验JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.1 拌合物取样及试样制备JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.l.1 混凝土拌合物试验用料应根据不同要求,从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取出,或在试验室用机械单独拌制。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.1.2 在试验室拌制混凝土进行试验时,拌合用的骨料应提前运入室内,拌合时试验室的温度应保持在20±5℃。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.1.3 拌制混凝土时,材料用量以重量计,称量的精确度:骨料为±l%、水、水泥与外加剂均为±0.5%。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.1.4 从试样制备完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.2 坍落度试验 JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.2.1 本试验适用于骨料最大粒径不大于40mm,坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.2.2 所用的设备JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
(1)坍落度筒:由金属和制成的圆台形筒,底面和顶面应互相平行并与锥体的轴线垂直,其尺寸为:JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
底部直径:200±2mm 顶部直径:100±2mmJPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
高度:300±2mm 筒壁厚度:不小于1.5mmJPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
(2)捣捧直径16mm,长600mm,端部应磨园。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
4.2.3 坍落度试验步骤JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
(1)润湿坍落度筒及其它用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住二边的脚踏板,使其在装料时保持位置固定。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô
(2)把混凝土试样用小铲分3层,均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右,每层用捣捧应沿螺旋方向由外向中心捣25次,且应在截面上均匀分布。插底层时,捣捧应贯穿整个深度,插捣第二层时和顶层时,应插透本层至下一层的表面,清除筒边底板上的混凝土。顶层捣实后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。JPàí¿YGÑïbbs.3c3t.com¥,rtú<þÀô