监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了 [复制链接]

1#
第一次选用 10-30单粒级,砂率36% 水泥494 水168 减水剂FDN0.6%,坍落度就够了100mm,然而试件养生不太好,养生室湿度不够,7天强度45mpa,如果养生好应该能达到50mpa。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
然后为了使材料更好,选用良种碎石,再作选用5-10:10-30=35%:65%,砂率还是36%,这次怪了减水剂FDN居然加到1.2%才出现100mm的坍落度,保水性也不好,混合料很粘稠,7天水中养生居然强度才达到30mpa,aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
更换了其他的减水剂也相似,不知道什么原因造成强度这么低,我自己查看破型试件,碎石没有破碎的,有些水泥浆聚集成块,发现砂子里含有不少量的豆石,会不会改用连续级配后,比表面积增大,还应该增加砂率,而且大的豆石还有风化的现象,是不是这个原因强度这么低,aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
分享 转发
TOP
2#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 原因

减水剂的减水率变小啦,就会出现这种情况aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
3#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

碎石的压碎值怎么样?aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
4#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

减水剂的减水率变小啦,就会出现这种情况aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
5#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

你更换良好的砂石料,比表面积大了,需水量变了。或者就是你的减水剂质量发生了改变。另外你的瓜子石存在风化。这几个因素在一起,强度肯定起不来。从新调整你的配合比方案。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
6#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

同情你aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
7#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

老大我告诉你个好办法。你把试块放到开水锅里面,煮它半天时间,强度肯定上去了。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
我都是用这种方法。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
8#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

减水剂需要搅拌后再用aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
一般沉淀久了 aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
上面的溶度就降低了aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
所以减水效果不好aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
记嘚该ご记嘚啲,/~↘莣记该忘魢啲﹎ ,訫如メ止氺,ωǒ啲快乐简简箪箪■```
TOP
9#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

在试配时,一般是使用连续级配的碎石其状态比较好,单粒级的容易离析,你所说的恐怕是石子没有掺配好,或者是试件没有做好。水泥用量不能太多,494有点多。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
10#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

1、外加剂质量是否有保证,外加剂有保质期的,2原材料试验做了是否合格。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
11#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
12#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

减水效果不好aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
13#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

碎石的压碎值如何,最好采用连续级配aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
14#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

把你的粗骨料在调大点,70%左右试试,减水剂掺量基本上是可以的.千万不要用开水煮,如果你以后要想给监利送钱的话,那样做.用高效减水集试试aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
15#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

没配过,有空压压aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
16#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

是啊,讲的很对aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
永远做www.kiii.cn的忠实观众~~
TOP
17#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

用5-31.5mm的碎石,5-25mm的碎石也行,但是针片颗粒不能大于5%;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
砂的Mx2.5-2.7,级配要合格;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
P.O42.5的水泥,活性系数大于1.1;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
减水剂的减水率不少于20%,最好是25%;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
用水量不超过160kg;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
试试看,应该没问题。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
18#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

                   分析原因aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
1、改用聚羧酸减水剂,水胶比可达到0.30;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
2、水泥较多,是否用42.5水泥?aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
3、可掺用粉煤灰、矿粉双掺或单掺。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
4、外加剂减水率不够;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
5、砂石料含泥量较高;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
6、采用中、粗砂;aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
19#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
20#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

看看水泥和外加剂有没什么问题aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
21#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

C50配合比7天才达到30Mpa,确实会很郁闷的。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
楼上的各位给出了不少好方法,楼主综合一下,吸取教训,再试配看看aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
22#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

5-10,10-30的石子换成5-20或5-25连续级配aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
23#

回复:C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了

若原材料砂、石质量没有问题,应该考虑是不是水泥的早期强度较低,建议检测一下水泥。aXËSÅc<Àdbbs.3c3t.comתôX‰Uóžwy
TOP
发主话题 回复该主题