1#

深层水泥搅拌桩施工方案(试桩)Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
一、工程概况Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
   京津高速公路天津西段第二十标工程,为防止桥头、通道及填土超出4.5m高涵洞因高填土使原天然地基产生较大附加荷载,致使施工后填土及天然地基产生的复合沉降和不能满足设计要求,对设计方案经过经济技术比较,确定地基处理施工方案采用深层水泥搅拌桩,地基处理设计单位为天津市市政工程设计研究院。为确保施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺试桩,以确定施工参数,用以指导地基处理施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
二、试桩要求Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  试桩位置定在A1匝道桥桥头A区。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  分两个部分进行:单桩承载力试验和复合地基承载力试验,试验数据以单桩承载力试验为准,复合地基承载力试验作为校核。单桩承载力试桩桩位布设采用一字形布置,桩间距4.2m。复合地基承载力试桩桩位采用正三角形布置,共7根,其中一根利用单桩桩位。本次试验共打试验桩12根。固化剂材料采用冀东集团生产的“盾石”牌P.O32.5普通硅酸盐水泥。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥搅拌桩试桩数量为12根,桩径Φ500mm,有效桩长10m,施工桩长根据施工现场标高具体确定。单桩竖向承载力特征值不低于120KN。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥掺入比不低于15%,单桩承载力试验采用三种水泥掺量,分别为58kg/m, 59kg/m, 60kg/m,每种掺量各施工2根搅拌桩,水灰比均为0.5。复合地基承载力试验采用58kg/m一种水泥掺量Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
三、试桩目的Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、确定灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、确定灰浆稠度(水灰比)。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、根据不同掺入比(58kg/m, 59kg/m, 60kg/m)确定技术参数。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
5、确定工作压力。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
6、确定针对本工程的施工质量检验标准评价依据。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
7、检验施工设备及选定的施工工艺。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
8、根据单桩承载力试验确定施工掺入比。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
9、校核复合地基承载力。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
四、设备选型及施工前期准备Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(一)、主要施工设备及其技术参数Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  根据设计要求,本工程选用SJB型深层搅拌桩机及其配套设备进行施工,该机具有移动灵活、成桩质量高、施工速度快、噪音低等优点,适宜本工程施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、桩机型号:SJB深层搅拌机Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、搅拌头转速:60 r/minÅë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、最大施工深度:18 mÅë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、额定扭矩:8500 N.mÅë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(二)、施工前期准备Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆等),将施工场地填垫平整。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、保证进场临时道路畅通,施工用电采用发电机,开工前在现场打一定数量的大口井提供施工用水。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、组织材料进场,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,现场布局合理。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、根据桩位平面图及主要轴线,用经纬仪定向,钢尺量距,确定桩位。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
5、测量现场地面标高,确定桩顶标高。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú

Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú

五、施工工艺及质量保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(一)、施工工艺流程Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、桩机就位:检查钻杆长度,钻头直径,连接好输浆管路,将桩机移到指定位置对好桩位,由现场质检人员检查确认无误后开始开机作业。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、部分内容省略,如需完整版请升级为vip会员,到资源中心下载。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、喷搅下沉:开启深层搅拌机主电机,桩机钻杆垂直下沉,下沉速度1.0-1.2m/分,下沉过程中,工作电流不大于额定值,遇较硬地层不能下沉时,可泵送少量的水或水灰比较大的水泥浆,凡经输浆管冲水下沉的水泥搅拌桩,喷浆提升前必须将喷浆管内的水排清。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、搅拌提升:深层搅拌机下沉到达设计深度,在桩端搅拌喷浆30s后匀速搅拌提升。提升过程中始终保持送浆连续,中间不得间断。如有间断应进行处理。同时在输浆管冲水下沉的部位应略停加强搅拌喷浆。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
5、重复搅拌下沉:重复前次作业。每根桩均要进行复搅复喷。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
6、移位:桩机移至下一桩位,重复进行上述步骤的施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(二)、质量保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、施工现场事先予以平整,不得回填杂填土或生活垃圾。施工前检验机具性能和施工工艺各项技术参数,并进行实际标定,有关技术参数及时提供现场监理工程师,以作为控制搅拌桩质量的依据。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、根据设计要求进行工艺性试验,确定出各项施工参数,施工过程中严格按设计及工艺要求进行。当桩周为成层土时,应对相对软弱土层增加搅拌次数或增加水泥掺量。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
    3、搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度相互匹配,确保加固深度范围内土体的搅拌次数满足规范要求。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、施工中始终保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的垂直,搅拌桩的垂直偏差不得超过1%,桩位的偏差不大于50mm,成桩直径及桩长满足设计要求。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
6、制备好的浆液不得离析,不得停放时间过长,泵送必须连续。灰浆泵输浆量,灰浆经输浆管到达喷浆口时间以及钻头起吊提升速度按试验标定参数进行。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
7、前台操作与后台供浆应密切配合,前台搅拌机喷浆提升的次数和速度与试验桩已标定的施工工艺参数相吻合。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
8、后台供浆停机时,及时通知前台以防止断桩和缺浆。使搅拌桩机下沉至停浆点以下0.5m,待恢复供浆时再喷浆提升。停机后3小时,将输浆管拆下,妥为清洗。喷浆搅拌提升的速度和搅拌次数符合设计及施工工艺要求,喷浆量及提升速度等由流量计控制并有专人记录。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
9、当搅拌桩桩顶接近设计标高时,应特别注意桩头的施工质量,桩顶1-1.5米范围内增加喷浆搅拌一次。同时搅拌自地面以下1m喷浆搅拌提升出地面时,宜应慢速,当喷浆口至桩顶标高时,宜停止提升,搅拌10秒-20秒,以保证桩头密实均匀。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
10、当输浆管有弯折、外压或漏浆情况时要及时检查、理顺管道,清除外压,发现漏浆点应进行补漏,严重时停机换管Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
当输浆管道过长,沿程压力损失增大时可使制浆池布置靠近桩位,以缩短送浆管道。当场地条件不具备时,可适当调增泵送压。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(三)、管理保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、加强质量教育,提高全员质量意识,严格按照国家及地方建委有关文件要求组织施工。开工前由项目经理向全体参加施工人员进行详细的技术交底,使施工人员熟悉本工程设计、质量标准和施工工艺要求。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、各班设专职技术人员,检查施工质量,严把每道工序质量关。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、施工中严格遵循本方案的成桩工艺及施工程序。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、强化工序管理、严格工序控制。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(四)、质量保证体系 Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(五)、冬季施工保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
注意收听天气预报,经常性的与气象部门联系,掌握天气变化情况,安排施工。防止天气突变,以便提前做好准备。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、人行道及生活区、办公区地面铺垫级配砂石,保证工地整洁、文明。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、怕潮湿的原材料用苫布盖好,垫高码放,并要通风良好。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、施工用配电箱均加双坡盖板、雨披,防止雨雪水流入配电箱。临电的变压器做好避雷措施。接水管做好防冻措施。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
考虑到冬季施工的特点,合理安排工程进度,确保工程流水作业的步序总体推进,避免对工程质量及工程进度的影响。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
六、安全保证措施及安全保证体系Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(一)、安全生产保证体系及管理制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、安全生产保证体系Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
安全保证体系详见下图:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
    贯彻“安全第一、预防为主”的方针,针对本工程的施工特点,建立以项目经理为主的安全保证体系。经理部配备专职安全员,负责对整个工程实施过程进行监督检查。项目第一管理者首先是安全第一责任者,各机长是安全第一责任者,赋予安全员四项权力。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、对施工生产有安全监督检查权Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、遇有危险有停工权Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、对违章作业、违章指挥人员有处罚权Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(4)、对安全质量有否决权Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、安全生产管理制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
遵守国家及地方关于安全生产的规定,为保证施工现场安全作业,避免发生安全事故,制定如下管理制度:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、安全生产负责制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
在项目经理部领导下,安全员、机长、班组长、操作工人,逐级建立安全管理责任制度。分工明确、责任到人。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
管理者坚持安全生产“五到位”:即“健全机构到位,批阅安全文件到位,深入现场到位,检查到位,处理问题到位”。实行“四全”管理,即:“全员、全过程、全方位、全天候”安全管理。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、建立安全教育制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
对所有进场的职工、民工进行入场安全教育,针对不同工种分别进行安全操作规程教育,建立安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种工人首先经过培训考试,在取得有关部门颁发的合格证书后上岗。每天上班前,由机长进行安全施工教育。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、坚持安全交底制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
技术人员在编制施工方案、技术措施时,同时编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(4)、安全预防制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,同时制定和下达施工安全技术措施。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
对机具设备经常进行保养和定期维修,消灭一切安全隐患。施工现场设安全标志。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(5)、坚持安全检查制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
每周由项目副经理牵头对工地进行一次安全大检查,专职安全员每天进行检查。对检查出的问题做好文字记录,落实到人限期整改,对危及人身安全的隐患立即整改,整改完毕后由安全员进行验证。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(6)、安全事故处理制度Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
现场发生任何安全事故,都本着“三不放过”的原则进行处理,查明事故原因、事故责任者。对事故的直接责任者进行处罚,达到教育大家的目的。制定整改及预防措施,避免以后再次发生类似事故。重大事故发生后及时向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(二)、安全保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、一般规定Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、进入现场人员一律佩戴安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋,不得赤脚作业。高空作业人员佩带并系好安全带,穿防滑鞋。施工时严禁嬉戏、打闹。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、进入施工现场人员一律佩带安全上岗证。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、施工用电安全Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、所有电力线路和用电设备由持证电工安装。由专职电工负责日常检查和维修保养,禁止其他人员私自乱接、乱拉电线。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、现场施工用电线路一律采用绝缘导线。移动式线路使用胶皮电缆。使用时提前认真检查确保电缆无裸露现象。地上线路架空设置,以绝缘固定。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、现场所有电动机械设备使用前按规定进行检查、试运转,作业完拉闸断电锁好电闸箱,防止发生意外事故。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
七、环境保护及消防安全措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(一)、环境保护Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
成立环境保护小组,专门负责环境保护工作,制定环境保护规划并严格执行。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、粉尘控制措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、现场定期撒水,减少灰尘对周围环境的污染。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、严禁在施工现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味的物质。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、装卸或清理有粉尘的材料时,提前在现场撒水。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(4)、严禁向现场周围抛掷垃圾。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、噪声控制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、加强机械设备的维修保养工作,确保机械运转正常,降低噪声。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、夜间施工时,监督职工不得敲打钢管等,尽量减小噪音,施工时严禁大声喧哗。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、进出施工现场的所有车辆不得鸣号,出现场时不污染道路和环境。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、污水控制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
食堂采用燃气灶,现场设电开水炉,减少废水污染。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(二)、现场文明施工Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、做好现场施工平面布置的管理Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
施工现场各种材料及设施按平面图布置,做到整齐美观,保证场区道路畅通。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、现场文明施工Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、建立以项目经理为组长的现场文明施工管理小组,建立岗位责任制,制定文明施工规划及奖罚措施。文明施工管理小组每周进行一次全面检查,奖优罚劣。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、施工现场分区设卫生负责人,派专人进行管理,责任到人。生产及生活区垃圾分区堆放并及时清运。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、施工现场食堂等卫生管理Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、宿舍区设一个食堂,确保符合卫生标准。生、熟食分开,禁止使用塑料制品作熟食容器,食堂工作人员通过健康检查后上岗。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、生活区垃圾由专人清理,达到日产日清。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、施工现场设电开水炉随时供应开水,防止职工中暑及食物中毒。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(三)、消防安全措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、保证措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、成立以项目经理为组长的消防领导小组,制定各级消防管理责任制,确定消防责任人。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、严格执行消防安全规定,消除安全隐患,预防火灾事故的发生。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、发动和依靠全体员工做好消防工作,经常进行有计划、有目的的消防教育和训练,确保工地放火安全。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(4)、定期进行防火安全检查,及时发现安全隐患并采取有效措施进行处理。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、现场消防安全措施Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(1)、各种电气设备和线路不超负荷工作,做到接点牢靠,绝缘良好;设备安装配备合格的保险装置。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(2)、电气设备在工作结束后及时切断电源。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(3)、电、气焊操作人员持证上岗,经消防培训且考试合格。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(4)、配备充足的照明灯具,确保施工现场有足够的照明,为夜间施工生产和车辆行驶创造条件。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
(5)、各种电气设备、管线作到绝缘可靠、连接牢固,移动电缆避免拖拉,设备安装可靠的接地设施,做到“一机、一闸、一漏保”。 Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú

Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
最后编辑3c3t 最后编辑于 2008-06-29 22:35:40
分享 转发
TOP
2#

回复:深层水泥搅拌桩施工方案

二、施工前准备工作Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、施工机械的和电脑记录仪的选配Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、1 目前用于水泥搅拌桩施工的机械主要有两种:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  一种是武汉产的PH-5、PH-7粉浆两用型桩机,此桩机最大施工深度一般为18米以下,其施工转速与下钻的速度成正比例关系,由于其施工底盘高度的限制,当用于水泥搅拌桩施工时最多只能配置4个搅拌刀片,其行走部分采用液压腿,十分灵活,工作效率相对较高,适用于施工桩长较短,土质为砂性土、亚粘土、淤泥质亚粘土的段落,当土质为纯淤泥时,建议不采用。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  一种是上海和宜兴产的STB-1型专用水泥搅拌桩桩机,其行走部分采用轴管,移动起来比较困难,每次移动都需要枕木铺垫调平桩机,垂直度控制起来也较麻烦。其下钻速度主要靠卷扬机的转速来控制,当遇到局部硬层时只能靠加大动力头重量和增加竖向破土刀片来穿透它。为增加水泥搅拌桩的均匀程度,当遇到土质较差的段落时可视情况将钻杆上的刀片增加至6~8个。适用于所有土层水泥搅拌桩的施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、2 电脑记录仪的选配Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  从施工资料的规范化角度考虑,电脑让每一根桩的施工资料清晰完整,给人一种安全的寄托。但从现场施工控制的角度上来考虑,电脑只不过是一个摆设罢了,它让领导安心,实际上目前市场上的水泥搅拌桩部分电脑产品它除了能增加操作人员的施工难度以外,其他根本是一无是处。但如果真要让电脑起到一部分的控制作用,那就要注意选配电脑了。①首先要求电脑内的时间必须为北京时间,由厂家统一设定,不允许有自行调整的功能;②电脑必须取消存储功能,施工过程中采用实时打印,当下一根开始时上一根的资料自动消失;③深度计经检查准确无误;④电脑经检查符合要求后由项目部统一贴封条,不可私动。此目的主要是控制单桩施工时间、假资料的出现和施工桩长的弄虚作假。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、施工场地及其他准备Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、1 施工场地一定要平整,且在一侧要开挖排水边沟,保证雨季场地不积水,给桩机组创造一个好的施工环境。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、2 对于沟塘回填的路段,回填土每层填厚不得大于50cm,压实度不得小于70%,且不大于85%,以保证水泥搅拌桩的成桩效果。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、3 建好水泥库,水泥库净面积不得小于42平方米,同时最大库存量不得小于80吨,确保水泥的检验周期及防止雨季由于水泥进场困难而导致停工的情况。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、4 在桩机的井架上准确画出每米的深度标示线,在钻头落地的情况下准确标示出“零”起点的位置。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、5 将桩机钻头上的横向搅拌刀片增加至6个,并在井架的正面和侧面挂上垂球,用红油漆标示出垂球的中心位置。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、6 召集所有现场施工负责人员及桩机组机长召开施工前技术交底会议,主要落实施工工艺、施工过程中的管理制度、资料的统一、检测要求及付款方式等,将项目部的管理方式及指导思想落实到每一个施工人员,有效提高他们的认识和警惕程度。为进一步保证工程的施工质量奠定良好的基础。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、旁站人员的准备Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  按照传统的管理模式,项目部旁站人员形同虚设,就是靠边站的闲人。其主要目的是应付领导检查、使施工人员造成一定的心理压力。由于旁站和旁站监理在人员数量的设置上一般都是成倍的差别,因此施工质量的好坏都寄托于旁站监理身上。但无数的事实证明,施工质量的好坏最终取决于项目部自身的管理。旁站监理一直侧重于管理的只是水泥浆比重、钻头的大小、电脑小票是否符合要求等等,至于其它方面根本只是一带而过。或许这些都是大势所趋,旁站监理行业特殊的管理模式最终导致他们在施工质量控制上所起到的作用最多不会超过20%。而旁站是项目部管理方式的最终实施者,项目部管理人员通过他们能控制工地上所发生的一切情况。当然,由于旁站人员的素质和数量有限,对他们的要求不能过于太高,防止最终混为一团。往往只要求他们抓住施工中控制的要点,对关键点实行重点控制。因此旁站人员施工前必须做好充分的准备:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
①旁站人员最好选择25~40岁之间,初中学历以上的人员,到工地后首先对他们进行集中培训,从理论上先了解水泥搅拌桩的施工原理、施工方法、施工控制要点等。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
②旁站人员一般2个人最多按管理5台桩机分配,无论在任何情况下,旁站人员必须坚守岗位。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
③制定详细的旁站管理制度,组织学习并下发至每个旁站人员,严格按此执行。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
④由公司确定旁站人员的工资,发放工资在条件允许的情况下可适量将其工资标准降低,其余额按照奖金的方式下发,从而提高其工作积极性。并将日常的工作表现与其工资奖金紧密连接在一起,奖优发劣。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
⑤旁站人员一般多为2~3个月的临时工,因此要多关心旁站人员的生活,尽量多与他们沟通,使他们能感受到一丝的温暖,从而尽可能发挥他们最大的潜力。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
三、施工技术控制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、确定持力层必须准确,桩体一般最多以进入持力层50cm为宜,不宜过深,否则将会产生三个方面的危害:①由于底部压力过大,水泥浆无法渗入,底部无法成桩,最终导致桩长不足;②由于底部一般多为粘土或亚粘土,土质过硬,带浆下钻困难或无法下钻,土体无法拌碎。当不带浆下钻时,土体由于无法拌碎多会导致糊钻的情况,土体与钻头形成一个圆柱体形状,造成积压桩内土体,发生掉桩头或桩内水泥浆外溢的情况。③水泥搅拌桩施工一般多为下钻喷浆,如果进入持力层过深,为防止下钻堵管只能一直喷浆,但由于底部下钻速度其慢无比,导致底部水泥浆用量严重过多,造成水泥浆顺着钻杆溢出地面,且直接缩短了桩体的施工时间。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、为保证桩体搅拌均匀,桩机钻头应焊接至少6个横向搅拌刀片,且在每个横向刀片上焊接1~2个竖向搅拌刀片,同时保证桩体的竖向搅拌效果,竖向搅拌刀片长度>5cm,宽度≥2cm。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、在桩机井架的正面和侧面一定要吊挂垂球,垂球重量不小于2kg,防止施工时桩机倾斜,最终导致检测时桩体无法检测到底,到时候桩体质量固然再好也是惘然。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、为了保证水泥浆的配合比满足要求、每根桩所使用的的水泥浆量均匀充足,且考虑方便现场施工人员的操作和旁站人员的监督。若所施工的桩长皆为统一长度,可将单根桩所需的水泥浆一次拌制或分两次拌制完成;当桩长较短时也可一次拌制2~3根桩所需的水泥浆,使用时可在水泥浆罐的罐壁上焊接出每根桩需用水泥浆的深度刻度线。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
5、由于现场施工过程中,施工工人素质相对有限,拌制水泥浆时并不能严格按照书面上的要求去制作水泥浆,势必造成施工过程中水泥浆拌制和使用的混淆,对施工质量产生较大的隐患。为了防止此类现象的发生,必须在水泥浆罐的罐壁上用稍大的铁块或螺丝帽焊接出用水面和水泥浆面的准确位置。因为每次拌制水泥浆所需的水泥是个定值,所以这样就完全足以避免水泥浆配合比不准确的情况。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
6、当施工过程中发现地层某深度出现硬层时,可根据地质情况进行相应的处理:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  ①当此段硬层小于50cm时,若下钻相对比较容易,可稍稍放大回浆量,短时间内穿透此硬层。若下钻比较困难,不得任其缓慢钻进,一方面要及时增大回浆量,另一方面要在动力头上加大配重,并在最下面的两个横向搅拌刀片上焊接锋利的破土刀片,使其能够迅速穿透此段硬土层。效用分析:一是防止此段过多浪费水泥浆,造成水泥浆冒出地面而流失,且使整根桩体的喷浆量严重不均匀;二是提高施工工作效率,防止窝工;三是避免当遇到硬土层时浪费时间过多,造成整根桩的实际施工时间缩短,将严重危害桩体的施工质量。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  ②当此段硬层大于50cm时,可将此土层作为持力层,无须继续深入。防止此段土层难于拌碎,水泥浆深入困难,最终造成此处出现断桩或造成桩体整体不合格的情况。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
7、为确保桩体喷浆和搅拌的均匀性,针对上海和宜兴产的STB-1类形的桩机施工时必须限定每延米的施工时间,一般每延米的施工时间控制在≥4分钟/每米,此施工时间是指在正常施工情况下,当地质较复杂时,应适当增加施工时间。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
8、根据复合地基承载力计算及受力分析,桩体6m以上的部位基本承受了上部荷载的70%以上,越往下部受力渐渐越来越小,因此施工过程中应特别注意加强上部桩体施工控制工作。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
9、旁站人员每天必须记录所管辖桩机的具体施工情况,其中包括:当值期间桩机施工是否正常、有无机械损坏情况,修理时间,修好后开工时间、有无无故停机的情况,停机时间及开机时间。有了此记录,那些企图投机取巧之徒便无计可施了。给他们的只有两条路,一是走人,二是老老实实施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
四、水泥管理Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥管理的好坏是水泥搅拌桩施工管理成败于否的关键所在,它决定了水泥搅拌桩施工质量的60%以上,所以,管好了水泥,便象征着水泥搅拌桩的管理已成功了一半。以往的水泥管理虽然都下了相当大的力度,但最后往往都是一塌糊涂。因为各个管理的环节相互脱节,无法形成一个有效的整体,可以说漏洞百出,什么水泥台帐、水泥袋台帐等等一系列的表格都是单*匹马,根本经不起考验,无法及时相互约束,相互求证。完全起不到辅助管理,控制现场的效果。那么怎样才能做到心中有数,运筹帷幄呢?Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、建立一个可以控制现场,可以进行相互对比,现场可实时求证的水泥台帐,它将水泥的消耗控制到每一天,每天进行一次确认。其主要内容见下表:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、为进一步准确控制每一天的水泥消耗量,并方便领导检查,以充分利用领导的力量。可将以往的施工时段晚上12:00~次日晚上12:00改为早上8:00~次日早上8:00,每天早上八点由旁站人员清点所管辖桩机的水泥量,并根据前一天的库存情况及当天的施工情况检查当天水泥消耗是否正常。使桩机组和管理人员每天皆能做到心中有数,发现问题及时整改,屡教不改严肃处理。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、抓住源头,如果源头除了问题,那么一切管理皆为无用功。所以,水泥进场时必须由桩机组和旁站人员共同清点并签字确认,次记录将作为检查现场水泥台帐的依据之一。否则示为无效。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
4、水泥堆放必须整齐,10袋水泥为一堆,并在水泥库中间留出一条通道,以方便每天水泥使用及清点工作的顺利进行,且起到区分原库存水泥和新进水泥的作用。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
5、施工时水泥必须有规律的使用,不得因图一时方便而胡乱从水泥库到处使用水泥,防止出现混乱而无法清点库存的情况,或出现新进水泥与原库存水泥无法区分的情况。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
6、加强水泥的保卫工作,防止水泥进场后流失。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
7、出台详细的水泥管理制度,将管理任务主要交给桩机组和旁站人员,制定详细的奖罚措施。比如:当发现发现水泥车进场水泥比供货单上的数量少时可奖励旁站人员及桩机组10~15元/袋,同时跟水泥厂签定一份补充协议。当发现偷水泥主动管理,能帮助项目部挽回损失的给予奖励。当发现偷水泥而视而不见时,桩机组及当值旁站人员皆处于重罚等等。奖罚一定要及时兑现,否则便会使其效用大打折扣。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
8、专门针对现场水泥台帐制定一套管理办法,确保能够充分发挥其真正的效用。管理一定要严格,真正做到违法必纠,毫无情面可讲,必要时杀鸡赫猴。让所有施工队真正适应这种管理模式后,我想我们的管理一定会轻松许多了。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
五、人员管理Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  由于软基施工及管理人员众多,少则几百人,多则上千号人。俗话说“林子大了,什么样的鸟都有”,况且目前软基施工人员普遍素质极底。在这种情况下,为了确保工地能够按照项目部的思路正常有序的施工,很有必要开展以下工作:Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
1、开工前务必召开一次全体施工人员大会,可露天进行,参加的人越多效果越好。若条件不允许,可只要求各施工队负责人、桩机组老板和机组机长必须到场。会议主题尽量避免一些大思想、大道理,以免工人产生反感。首先以聊天的方式说一些推心置腹的话,让工人进一步认识我们,了解我们的想法,吸引他们的注意力。而后直接进入主题,一是说明施工完成后结算办法及措施,让他们觉得有所依靠,稳定军心。二要介绍当前检测评定办法、检测频率及不合格桩的处理办法,可在省高指要求的基础上再加上项目部的处理办法,处理办法一定要严厉,以让所有人员产生畏惧,决不敢越雷池半步。三要进行施工技术交底,对整个施工过程进行详细透彻的分析,针对施工过程中可能出现的问题,提出相应的解决办法,让施工人员彻底打消投机取巧的想法。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
2、每周召开一次工地会议,了解工地的施工情况、存在问题及施工、管理人员的最新动态和想法,并及时处理,安排下一周的施工计划。对本周检查过程中发现的问题拿出明确的处理意见,不得含糊其词。关键部位处理一定要严格,并提出预防措施。杜绝同类错误屡次出现的情况。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
3、针对现场施工管理、施工技术、水泥管理、旁站管理等方面制定详细明确的规章制度,让整个施工现场和施工、管理人员做到施工、管理有依据,有参考。使整个施工井然有絮,有法可依,严格执行项目部的规章制度。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
六、结束语Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  面对水泥搅拌桩数量庞大的施工人员、管理人员,并不是哪一个人有多大能力就能够全部管理起来的,水泥搅拌桩最终管理的成败与否取决于管理者对水泥搅拌桩的认识深度和管理方向,且是否能建立一个处于受控状态下系统的管理网络。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
TOP
3#

回复:深层水泥搅拌桩施工方案

一、水泥搅拌桩的类型Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  1、施工准备Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  1.2水泥搅拌桩应采用合格的R32.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室检验。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  2、施工工艺流程Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3、施工控制Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa.Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.8 在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。长期使用证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg.若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.10施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  3.11 现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;f钻进速度、提升速度;g浆液流量;h每米喷浆量和外掺剂用量;i复搅深度。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4、质量检验Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1检验方法Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.1水泥搅拌桩成桩7天可采用轻便触探法进行桩身质量检验。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.1.1检验搅拌均匀性:用轻便触探器中附带的勺钻,在搅拌桩身中心钻孔,取出桩芯,观察其颜色是否一致,是否存在水泥浆富集的“结核”或未被搅匀的土团。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.1.2触探试验:根据现有的轻便触探击数(N10)与水泥土强度对比关系来看,当桩身1d龄期的击数N10大于15击时,桩身强度已能满足设计要求;或者7d龄期的击数N10大于30击时,桩身强度也能达到设计要求。轻便触探的深度一般不超过4m.Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.2 水泥搅拌桩成桩28天后,用钻孔取芯的方法检查其完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定相对均匀部位,送实验室做(3个一组)28天龄期的无侧限抗压强度试验,留一组试件做三个月龄期的无侧限抗压实验,以测定桩身强度。钻孔取芯频率为1%~15%。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.3 如果某段或某一桥头水泥搅拌桩取芯检测结果不合格率小于10%,则可认为该段水泥搅拌桩整体满足要求;如果不合格率大于10%小于20%时,则应在该段同等补桩;如果不合格率大于30%,则该段水泥搅拌桩为不合格。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.4对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.1.5 在特大桥桥台或软土层深厚的地方,或对施工质量有怀疑时,可在成桩28天后,由监理工程师随机指定抽检单桩或复合地基承载力。随机抽查的桩数不宜少于桩数的0.2%,且不得少于3根。试验用最大载荷量为单桩或复合地基设计荷载的两倍。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  4.2 外观鉴定Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  A 桩体圆匀,无缩颈和回陷现象。B 搅拌均匀,凝体无松散。C 群桩桩顶齐,间距均匀。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  三、结束语Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú
  水泥搅拌桩通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土,处理效果显著,处理后可很快投入使用,在建筑工程施工中确保工程质量的前提下能够降低施工成本、缩短了基础处理施工工期,在工期紧、出于成本考虑不易进行基坑大开挖或基础土质换填,考虑使用水泥搅拌桩进行基础处理应该是经济、科学的施工方案。Åë¿ٛûbbs.3c3t.comö ‰%¿¤Q¥Ú