很详细,很不错。}£XÂK÷xbbs.3c3t.comâ½6Ê¥'b
有几点有待商榷:}£XÂK÷xbbs.3c3t.comâ½6Ê¥'b
1、水泥浆的强度符号应参照水泥砂浆的,用M,即应是M40,而不是C40;}£XÂK÷xbbs.3c3t.comâ½6Ê¥'b
2、水泥浆的配制强度如何确定,标准差取6MPa似乎太高,目前规范没说明,有直接按设计强度的,也有标准差取2.5MPa的;}£XÂK÷xbbs.3c3t.comâ½6Ê¥'b
3、膨胀剂应是内掺的吧,即掺入后应作为水泥的一部分参与水灰比的计算,如A组:水泥:水:UEA:NF-1H0=1:0.42:0.1:0.01,准确的水灰比应为0.42/(1+0.1)=0.38。}£XÂK÷xbbs.3c3t.comâ½6Ê¥'b