现在桥梁加固工程越来越多了,C40配合比规范要求粗集料的压碎值不大于12%,但本地区的碎石的强度普遍都达不到这个要求,也就是原材不合格,原则上原材不合格就不能进行C40配合比试验,但委托单位(施工单位)提供的也只能是这样子的粗集料了,能不能通过加大水泥用量进行C40配合比试验,如果配比试验成功,能否出具这样的配合比试验报告?请问,如果在同仁们那里出现了这种问题,你们是怎么解决的?®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
最后编辑空空 最后编辑于 2009-03-18 12:36:25
分享 转发
一切随风,一切空空!
TOP
2#

回复:关于集料压碎值的问题

怎么没人答复呢?难道都没遇到此类问题?????®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
一切随风,一切空空!
TOP
3#

回复:关于集料压碎值的问题

由监理部门统一规划后,在解决。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
原来的我们那的时候,监理说:规范变了,我们就变®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
有的仪器都买不到。而且规范总是在更新,成本大。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
工程到最后了,就还是按照原来的规范进行了。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
最后编辑shanyuan3159 最后编辑于 2008-12-25 10:26:41
TOP
4#

回复:关于集料压碎值的问题

哪本规范要求的?我记得GB/T14685里面的要求碎石压碎值为不大于15%(2类碎石),你所说的不大于12%是对于卵石而言。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
TOP
5#

回复:关于集料压碎值的问题

不会吧,一般很容易达到的。建议你去采石场取样做一下石子的母材饱水极限抗压强度,能否满足规范要求,如果能够满足,那就说明你们在做压碎值试验方面仪器或者操作方法有问题®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
TOP
6#

回复:关于集料压碎值的问题

你用的是什么方法,换算了吗?®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
TOP
7#

回复 4F qiaoqiao 的帖子

《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000中对粗集料的技术要求上C55-C40要求石料压碎指标为小于等于12%,小于等于C35要求石料压碎指标才为小于等于16%。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
一切随风,一切空空!
TOP
8#

回复:关于集料压碎值的问题

现在做压碎值如果采用公路集料规范,则结果要经换算,如果还是到不了标准就要看什么类型的岩体了,分层明显的岩体就不要用了,压碎值20%话可以配一下试试看,试配强度可以提高一个等级40按50配,做三个水灰比进行强度内插,外加剂用量可以适当提高®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô
TOP
9#

回复:关于集料压碎值的问题

个人觉得桥规好多东西比较旧了。®ÿ€²a´·LÍQbbs.3c3t.comòMü!¨8˜#Ô