°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
5.9.1 检测时,弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。 °*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
5.9.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30㎜。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估计至1。 °*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
5.10 碳化深度值测量 °*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
5.10.1 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时,应在每一测区测量碳化深度值。 °*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
5.10.2 碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15㎜的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5㎜。 °*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
详细的要求和计算公式、修正系数等请下载如下教程。°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
混凝土抗压强度回弹检测PPT教程[监理检测网]°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
http://kiii.cn/dispbbs.asp?boardid=30&id=1942&star=1#8994°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿[此贴子已经被作者于2006-6-29 11:46:50编辑过]°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿
°*Õ#½P2Gbbs.3c3t.com1¥1ð{¾2&¿