监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

混凝土氯离子电通量测定仪操作规程 [复制链接]

1#

一、在规定的56d试验龄期前,对预留的试块进行钻芯制件,试件直径为95-102mm,厚度为51±3mm,试验时以三块试件为一组。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘

_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
二、将试件暴露于空气中至表面干燥,以硅橡胶或树脂密封材料涂于试件侧面,必要时填补涂层中的孔道以保证试件侧面完全密封。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
三、测试前应进行真空饱水。将试件放入1000ml中,然后一起放入真空干燥器中,启动真空泵,数分钟内真空度达133Pa,保持真空3h后,维持这一真空度注入足够的蒸馏水,直至淹没试件,试件浸泡1h后恢复常压,再继续浸泡18±2h_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
四、从水中取出试件,抹掉多余水份,将试件安装于试验槽内,用橡胶密封环或其它密封胶密封,并用螺杆将两试验槽和试件夹紧,以确保不会渗漏,然后将试验装置放在20—23℃的流动冷水槽中,其水面宜低于装置顶面5mm,试验应在20℃—25℃恒温室内进行。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
五、将浓度为0.3%的氯化钠和0.3mol/L的氢氧化钠溶液分别注入试件两侧的试验槽中,注入氯化钠溶液的试验槽内的铜网连接电源负极,注入氢氧化钠溶液的试验槽中的铜网连接电源正极。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
六、接通电源,对上述两铜网施加60V直流恒电压,并记录电流初始读数I0,通电并保持试验槽中充满溶液。开始时每隔5min记录一次电流值,当电流值变化不大时,每隔10min记录一次电流值,当电流变化很小时,每隔30min记录一次电流值,直至通电6h。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
七、绘制电流与时间的关系图。将各点数据以光滑曲线连接起来,对曲线作面积积分,或按梯形法进行面积积分,即可得到试验6h通过的电量。当试件直径不等于95mm时,则所得电量应接截面面积比得关系换算成直径为95mm得标准值。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
八、取同组3个试件通过的电量的平均值,作为该组试件的电通量。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
分享 转发
TOP
2#

回复: 混凝土氯离子电通量测定仪操作规程

你好```你有没有详细点的试验方法说明啊(真空饱水机和电通量测定仪)。。_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
能不能发到我邮箱里:48388612@qq.com_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
谢谢·_öM1ªÒTʆbbs.3c3t.comxzB ‚Mrp‘
TOP
发主话题 回复该主题