监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

单位工程验收监理工作报告实例 [复制链接]

1#

单位工程验收监理工作报告实例rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ

摘自:陈三潮专著《水利水电工程观测、监控及电气工程监理工程师实用手册》rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ

rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
某水库除险加固数字微波系统工程设备采购和安装工程监理工作报告rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(一) 工程概况rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1. 工程概况rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.1工程名称rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
××省防汛指挥系统××水库数字微波工程设备采购和安装。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.2 建设目的rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
××水库数字微波工程是××省防汛指挥系统数字微波传输工程的一部分,建设目的是为了沟通省会微波站、××水库微波站、市内办事处微波站的通信联络。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.3 工程任务rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
数字微波设备的采购和安装;电源设备的采购和安装;计算机联网工程;交换机联网工程;铁塔及土建工程;系统的设计。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.4 工程建设规模rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.4.1 概述rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
本工程建设是为了沟通××水库与市内办事处的通信联络,工程建设包括微波干线的建设、计算机网络的连接、程控交换机的联网及图象传输。本工程建微波站3个,其中一个为无源中继站,线路总长22公里。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.4.2 设备配置情况rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1)8*2Mb/sPDH微波设备两套;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2)-48V电源设备两套;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3)PCM设备两套;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
4)路由器4台;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5)协议转换器4台;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
6)其它设备;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
7)土建工程。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2. 工程项目划分rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
      因数字微波工程没有部和行业的项目划分规定,只能结合工程的特点,为便于工程建设各方了解和掌握工程施工质量控制、质量检查、质量评定的体系;为便于上级有关主管部门的检查、监督、评价工程质量的管理情况;为便于监理依据认定的项目划分对施工质量进行检查、控制与评定和对质量控制的成效做出对比和分析,××水库除险加固工程监理部对数字微波工程进行了划分,将本工程做为一个单项工程上报省水利厅质量监督站。省水利厅质量监督站批复意见为本工程应按单位工程划分,按照省质量监督站的批复意见,监理部对数字微波工程重新进行了划分,具体划分如下:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        数字微波工程做为××水库除险加固工程中的一个单位工程,下设三个分部工程。本单位工程包括设备工程分部、天馈线安装工程分部、微波塔土建工程分部,共计11个单元工程。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(二) 监理规划rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
    ××水利水电工程建设监理有限公司与建设单位――××水库管理局签订了监理合同。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1. 确定监理工作制度rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.1 工作制度rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
监理部按监理公司的统一要求,编制了《监理人员岗位职责》、《监理人员具体分工》等,根据数字微波工程的技术要求和作业内容,编制各单元、工序监理作业表格。在日常监理工作中建立完整的监理日志、收发文登记册、资料清单等有关制度。逐步建立监理信息系统,在施工过程中做好归档资料的积累和整理工作,完善监理人员组织纪律。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.2 项目总目标:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
总投资金额:壹百捌拾捌万柒仟捌百柒拾捌元整。1,887,878元rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
总进度目标:2002.3.19~2002.6.30rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
质量要求:承包商所提供和安装的设备应是全新的、技术先进的和质量优良的,在设计、材料和工艺方面没有缺陷,满足合同规定的用途并与合同技术条款中的规定相符。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.3 监理依据:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(1) 招投标合同文件rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
  (2) 设计图纸rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
  (3) 监理实施细则rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(4) 根据《中华人民共和国公共安全行业标准》、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82、《工业电视系统工程设计规范》GBJ/115-87、《电气指标标准》ELA-422.ELA-485、及有关接地的、防雷技术标准和规范而制定的远程电视监控和闸门集中控制系统工程质量控制标准与质量等级评定方法及质量评定表。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2. 编制监理实施细则、质量控制标准和质量评定表格rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理细则和质量评定标准是有效实施工程施工质量控制和规范监理和承包人工作的依据。监理实施细则和质量控制标准的编制是以数字微波工程建设标准强制性条文、工程承建合同文件和设计要求进行的。具体编制的文件如下:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(1)《电气安装工程监理实施细则》rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(2)《数字微波工程质量控制标准和质量等级评定办法》rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(3)《微波通讯塔架施工技术规程》rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(4)数字微波工程单元工程质量评定表rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3. 监理组织机构rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3.1 项目组织rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(1)项目法人与承包单位之间是合同关系;rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(2)监理单位与项目法人之间是被委托与委托的合同关系。监理单位依据合同,按照“公正、独立、自主”的原则,开展监理工作,维护项目法人和承包人的合法权益。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3.2 监理机构rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理单位与承包单位之间是监理与被监理的关系。监理人为××水利水电工程建设监理公司;监理人代表为监理人下派的××水库除险加固工程监理部。电气工程下设监理组做为××水库除险加固工程监理部的一个分支机构,设一名副总监全面负责和组织微波工程项目的建设管理工作。监理组由一位有无线通讯工作经验的项目监理工程师具体负责,下设有经验的专业监理工程师任有关专业的技术负责人,×××(高工)为副总监理工程师、×××(高工)为项目监理负责人,×××(工程师)为电气项目监理工程师、×××(高工)为金属结构专业监理工程师、××(工程师)为土建专业监理工程师。××水库除险加固数字微波工程监理组织机构图如图4-1所示。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
图4-1  ××水库除险加固数字微波工程监理组织机构图rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
4.  检测方法和主要设备rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        电气工程监理实行抽检与旁站监理的工作方式。对重点工序如接地电阻实行旁站监理。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
检测设备有回弹仪、万用表、DD9428型2M综合监测仪、钢尺等。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(三)监理过程rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.  质量控制:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.1 检查承包人质量保证体系rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        检查和督促承包商建立质量管理部门和三检制度,认真执行以施工班组初检、质量管理部门复检和质量管理负责人终检的三检制度。监理部规定,施工单位必须对每道施工工序都执行“三检”制,没有“三检”,监理不进行验收和质量评定。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.2 认真审查承包商施工组织设计和开工条件rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        开工前监理要求承包商按期上报施工组织设计、仪器设备采购和设备安装调试措施计划和施工质检人员的资质。监理对其进行了认真严格的审查,重点审查施工方案、施工组织人员配置,是否满足质量、进度要求、施工质量保证体系是否落实,尤其是三检制机构设置和人员配置是否齐全、专业岗位编制和人员资质是否符合要求,对施工组织设计中存在的问题及时要求施工单位进行纠正,承包商对其进行了多次修改,一般要往返2~3次才能达到监理的要求。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        按合同要求审查承包商是否具备开工条件是检验承包商履行合同的基本前提,也是保证工程进度和施工质量的基础。监理重点检查承包商主要管理人员是否与投标文件一致;“施工组织设计”、“仪器设备及辅助装置的采购计划”和“仪器设备安装调试措施计划”是否落实并切合实际;施工图纸是否及时报送;选定微波塔生产厂家的资质是否合格。当施工条件基本具备开工条件后,监理及时发布了开工令。开工检查表明,一般情况下,各合同包需经过1~2月时间的积极筹备才能具备开工条件。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.3 认真审查生产厂家的资质和材质出厂检验报告单rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理对施工图纸及微波塔生产厂家的资质和材质检验报告单进行了认真审查;对生产厂家的营业执照、生产许可证、企业资信等级、质量体系认证情况、结构钢试验报告、铁塔角钢镀锌层厚度检测结果报告单、试组装检验纪录等进行了严格的审查。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.4 设备质量控制rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        对微波设备出厂合格证书和出厂质量检验报告单进行了认真地审查、对设备本身的质量进行了现场检查、对设备的型号和数量进行了现场核查。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.5 施工过程质量控制rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        开工前,监理重点抓了工程开工前的准备;开工后把重点放在对工程进度的督促及对施工质量的检查上。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        ×××高地微波塔基础砼浇注7天后,监理对砼外观和砼强度进行了抽查:其砼外观质量好,无蜂窝、孔洞;砼强度用回弹仪进行了抽检,结果四个基础柱的砼强度在20.0至29.8Мpa之间,超过C15的设计指标。对基础砼养生期,即使在工程时间紧的情况下,监理坚持标准养护28天期满后方准许进入铁塔的安装工序。  rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        在铁塔开挖、砼浇筑和安装过程中,监理先后10余次登上×××高地,对岩石开挖、砼浇筑、铁塔组装、天线安装各单元进行现场质量控制,对各种设备的拆箱、安装及调试连接适时检查,保证了设备合格、信道畅通、安装符合规程。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.6 设备安装质量控制rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        机架开箱、搬运及安装按质量控制标准的相关要求进行监督;利用经纬仪、水准仪认真校核、调整四部天线的方位角、俯仰角,保证通信效果最佳;铁塔及增高架组装过程中,随时校正其“垂直度”,认真检查螺栓连接处的紧固程度。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.7 设备调试质量控制rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理认真抽查了设备调试后的质量,经抽查,现场调试达到设备出厂技术指标,通话效果良好,图像传输清晰,经过使用单位的试用感到满意。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.8 重点工序实行旁站rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理严格地按图纸要求,对微波塔接地钢板、锚筋的数量、埋设深度认真把好关,对重要控制指标――接地电阻的测量实行了旁站监理,做到了一次达标。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.9 认真做好工序现场质量验收rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        微波塔安装工程包括钢塔主体(塔身)安装和微波塔外观质量两道工序。在现场验收时,金属结构监理工程师不顾年龄大和高血压,对微波塔多次爬上爬下进行认真严格的检查和测量。即使是有的承包人员表现的很不耐烦,监理对验收工作仍表现为一丝不苟,体现了监理对工作和建设单位的一种责任感。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1.10 认真做好单元(工序)质量评定工作rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        单元或工序质量评定,以监理工程师平时的检查日志、工序及单元的现场验收检测记录为依据。当主要检查项目必须得以保证的前题下,一般检查项目优良率达到90%及以上、允许偏差项目检测点数合格在90%及以上时,微波塔外观质量得分率大于85%时,则该单元工程质量等级评定为“优良”;当一般检查项目优良率小于等于90%、大于等于80%,允许偏差项目检测点数合格在80%及以上时,微波塔外观质量得分率大于70%时,则该单元工程质量等级评定为“合格”。单元单元工程质量评定等级见表4-99。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
表4-99                单元工程质量评定等级rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
分部工程名称  单元工程名称        单 元 质 量 评 定 结 果        分部中单元个数    分部优良率(%)rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
                合格率(%)        优良率(%)    等级                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
设备工程        数字微波信道工程        100        100              优良        5        100rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        电 源 工 程        100        100        优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        PCM工程        100        100        优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        网络接口工程        100        100               优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        图像传输工程        100        100               优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
天、馈线rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
安装工程        天线安装工程        100        100               优良        3        100rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        馈线安装工程        100        100               优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        接 地 工 程                        100        100               优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
微波塔rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
土建工程        增高架安装工程        100        100        优良        3        66.7rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        微波塔基础工程        100        75        合格                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        微波塔安装工程        100        100        优良                rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2. 进度控制:rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2.1 依据合同规定,项目监理工程师于5月21日签发了开工令。但由于铁塔建设所在地-321高地土地征用手续迟迟办不下来,致使工程拖延至6月24日才正式开工。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2.2 由于321高地征地拖延的原因,造成工程顺延了3个多月。工程开工后,监理及时检查和督促承包商的施工进度,施工单位对安调工程抓的很紧,满足了发包人关于“十•一”开通电路的要求。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2.3 首先完成×××高地做为无源中继的两面天线的安装及方位角、俯仰角的安装调试及波导连接,其次进行×××高地及市内水库管理局八楼顶各一面天线的安装,俯仰角、方位角的调试及波导连接,接地工程与铁塔安装工程同步进行。10月25日完成了全部设备的统调。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3. 投资控制rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理要求施工单位对进场设备报送“进场设备质量检验报告单”,设备安装完成后,监理对市内水库管理局八楼机房和×××高地机房的设备进行了现场逐项的核查。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        按合同规定支行施工单位40%的预付款后,监理坚持单元工程必须经过质量评定,达到合格标准。在分部工程全部完成并达到合格后,进行分部工程验收,最后完成单位工程验收。工程项目移交后方可按合同支付剩余工程款,对工程投资起到了控制的作用。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
4. 协调工作rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        施工过程中,监理及时对施工中出现的问题与建设单位进行沟通,得到了建设单位对监理工作的支持和理解,并及时协调发包人与承包人之间的关系,始终坚持按合同办事的原则。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5. 合同管理rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        本工程合同管理,包括进度、质量管理,计量管理和设计变更管理。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        在进度管理方面,监理工程师对承包商的施工进度计划进行审核批复,实际施工过程中,根据工期拖后的具体情况,要求施工单位抓紧时机赶工。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        在工程质量方面,要求承包商建立健全质量保证体系,配备专职质检人员,建立完善的质量检查制度,对各种原材料、半成品和成品按技术规范的要求进行检验,并要求施工单位提供检测部门的检测报告。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        在计量与支付方面,严格按合同文件中的工程量清单审核施工中的设备数量。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        对承包商提出的设计变更,按申报程序办理。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
6. 信息管理rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理人员从开工前的施工准备、资源投入、工序作业到合同目标的实施,实行了全过程的跟踪监理和信息处理。负责本项目的付总监和项目监理负责人将合同和信息管理作为日常性重要工作来抓。针对施工中出现的问题,一是与承包商直接对话,并及时将信息反馈给项目法人,以取得三方的共识;二是以“监理通知”和“监理文件”的形式,督促和纠正施工单位不符合合同约定的行为。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理人员注意平时信息的收集,指定专人负责文件资料的发送、登记、编目和保管等日常监理工作,保证监理文件及工程资料的完整、准确、系统性。监理每日做好“监理日志”,每月定时上交监理月报。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        监理部配置1台计算机,用于工程监理工作中工程量的统计、编制各种监理文件等中文信息的处理。提高了监理工作效率和管理水平。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(四)  监理效果   rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1. 质量评定结果rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        本单位工程所属的3个分部工程的质量在施工单位自评的基础上,经监理核准,3个分部的优良率分别为:设备工程分部优良率为100 %;天、馈线安装工程分部优良率为 100 %;微波塔土建工程分部优良率为66.7 %;分部工程优良率均大于50%,即3个分部工程全部达到优良。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2. 工程评价意见rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
        天馈线安装合理,有充裕的可调范围,安装紧固、符合质量标准要求,接地工程符合设计图纸的要求;增高架外观质量得分率为100%;微波塔外观质量得分率为99.4%,微波塔外观质量得分率均大于85%;基础砼强度超过设计指标,且金属结构质量合格;微波设备质量合格,信道、电源、PCM网络接口、图像传输经2个多月的试运行,完全符合设计要求和出厂指标,整个工程的通道传输、话路和图像质量均达到了合同的指标要求,且未发生过质量事故,故本单位工程质量等级应为优良。分部工程质量评定等级下表4-100。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
表4-100                    分部工程质量评定等级rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
分部工程个数        分部工程名称        分 部 质 量 评 定 结 果rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
                                           合格率(%)        优良率(%)     等级rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3                        设备工程                        100           100               优良rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
                     天、馈线安装工程        100           100               优良rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
                   微波塔土建工程        100           66.7               优良rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
(五) 经验与建议rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1. 开工前的监理准备工作是监理事前控制的重点rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
      在工程施工的准备阶段,监理就着手监理的具体的准备工作,依据监理合同的内容做好相应的管理和业务工作,包括监理机构的组建、人员的业务培训、重点放在监理实施细则、质量控制标准和质量评定表的编制。当工程开工前夕,这些监理细则、质量评定标准和质量评定表即可在生产性试验过程中得以验证,并可结合工程实际及时调整和修正细则、质量控制标准和质量控制表格;工程正式开工后,监理工作重心放在施工过程质量控制、现场及各方的协调等方面。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2. 建设单位的支持是做好监理工作的保障rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
      在整个工程中,监理始终坚持向建设单位负责的原则,及时与建设单位保持联系、沟通信息。建设单位对监理工作给予了大力的支持和帮助,为监理工作创造了一个宽松和谐的外部环境。监理经验证明,工程中及时争得了建设单位的大力支持,是做好监理工作的重要保障。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3. 监理之间的团结是做好监理工作的基础rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
      电气监理人员开始只设一名副总监和一名具有几十年无线通讯工作经验的监理工程师,七月份监理单位又派来了一名既懂电气又懂土建的监理工程师。工程先期工作时,监理人员在软硬件的分工上各有侧重,工作中分工不分家,采取谁在现场谁负责的工作方式。数字微波监理组的五名同志同心同德,相互支持、相互配合,创造了一个良好的监理内部环境,为监理工作的顺利进行打下了一个非常好的基础。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
4. 规范化的管理是监理工作的关键rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
       认真贯彻9000认证质量控制标准,牢记监理的质量目标,严格执行合同和监理程序的规范化的管理是监理工作的关键。监理既要维护业主的利益,也要维护承包商的合法权益,还要监理的严肃性和权威性。工程开始阶段,承包商对监理的规范化管理存在着不适应的情况,经监理反复耐心地做承包商的工作,讲明我们的监理单位是经过ISO9000标准认证的单位,监理规范化的管理是监理的职责,承包商逐渐对监理工作开始理解并在工作中积极配合监理的工作。整个工程中,监理与建设单位和承建单位的配合还是比较密切的。监理工作中,我们认真地贯彻质量控制标准,按规程规范的要求一丝不苟的工作,严格地履行了监理的职责。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5. 建议rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5.1 一个工程质量的评定是由硬件和软件的质量共同决定的,两手都要硬,缺一不可。因此建议承建单位应两手应一起抓,注重培养更多的多面手。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5.2 数字微波设备是一套较为先进的设备,工程和设备在移交建设单位之后,应培训专门技术管理和维修人员,加强对设备的管理和日常维护工作。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
6. 附件rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
6.1监理人员情况表rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
    数字微波工程监理人员情况见附件1。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
6.2 工程建设监理大事记rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
工程建设监理大事记见附件2(略)。rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
附件1                          主要监理人员情况表rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
序号        姓名      性别   职 称        监理专业           监理部任职                    资  格rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
1        ×××       男    高  工        水  工            副总监                                 部总监证rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
2        ×××       男    高  工        机电、检测            项目监理负责人                 监理工程师证rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
3        ×××       男    工程师        机电            电气工程监理工程师                 监理工程师证rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
4        ×××       男    高  工        金属结构制造  金属结构监理工程师                 监造工程师证rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
5        ×  ×      男            工程师        水工              土建工程监理工程师                 监理工程师证rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
您所在的用户组无法下载或查看附件
rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
最后编辑陈三潮总监 最后编辑于 2008-03-24 20:20:35
分享 转发
情系江河,志在水利。江河监理,有我有你!
TOP
2#

回复:监理工作报告实例

不错。建议编辑帖子,以附件形式把word文件发上来。多谢!rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
TOP
3#

回复:单位工程验收监理工作报告实例

doc是文本文件?支持楼主发更多使用报告rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
TOP
4#

回复:单位工程验收监理工作报告实例

非常感谢提供好资料rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
TOP
5#

回复:单位工程验收监理工作报告实例

非常感谢提供好资料 rI6XÖ£Æ>ubbs.3c3t.comù/È{tMtrÚ
TOP
发主话题 回复该主题