早期推定混凝土强度试验方法 JGJ15--83 [复制链接]

1#
工程建设国家标准                        

早期推定混凝土强度试验方法 JGJ15--83?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ

  主编部门:中国建筑科学研究院?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  批准部门:城乡建设环境保护部?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试行日期:1983年9月1日?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  通知?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  (83)城科字第223号?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  根据原国家建筑工程总局安排,由中国建筑科学研究院负责,全国有关科研、生产和施工单位以及高等院校参加共同编制的《早期推定混?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
凝土强度试验方法》,经我部审查,批准为部标准,代号和编号为JGJ15--83,从一九八三年九月一日起试行。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  各单位在使用本标准过程中如发现有需要修改或补充之处,请将意见或资料寄交中国建筑科学研究院结构研究所。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  城乡建设环境保护部?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  一九八三年四月十四日?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  编制说明?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  《早期推定混凝土强度试验方法》是根据原国家建筑工程总局(82)建工科字第133号文通知,由我院会同北京市建筑工程局科技处,中国?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
建筑第四工程局科研所,西安冶金建筑学院,中国建筑第三工程局科研所,河北省第一建筑工程公司,广西区建第五工程公司,北京市第一建筑构件厂,上海市混凝土制品一厂,沈阳市建筑工程研究所,山西省第一建筑工程公司加工厂和中国建筑第六工程局第四公司等单位共同编制而成。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  在本标准编制之前曾组织全国有关单位组成专题协作组对多种早期推定混凝土强度试验方法进行了系统试验研究,为本标准的编制工作提供了必要的科学依据。本标准除吸取上述科研成果外,还借鉴了国外同类标准,并进行了试点应用,征求全国有关单位意见,最后经专门审定会定稿。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  本标准共分四章两个附录,主要内容包括适用范围、加速养护设备、加速养护试验方法(沸水法、热水法、温水法),混凝土强度关系式的建立与强度的推定等。在本标准执行过程中如发现有需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交我院建筑结构研究所。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  中国建筑科学研究院?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  一九八三年一月?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  基本符号?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^--标准养护的混凝土试件强度的推定值;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  Rj--加速养护的混凝土试件强度的实测值;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  r--回归方程的相关系数;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  S*--回归方程的剩余标准差;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  S--换算关系式的标准差;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R--标准养护的混凝土试件强度的实测值;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  _?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R--n组标准养护的混凝土试件强度的平均值;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  _?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  Rj--n组加速养护的混凝土试件强度的平均值;?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  n--试件的对组数。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第一章 总则?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第1.1条 本标准规定的试验方法,是用加速养护的混凝土试件强度早期推定标准养护28天(或其他龄期)的混凝土强度。推定的混凝土强?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      度适用于混凝土生产中的质量控制以及混凝土配合比的设计和调整。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  本标准适用于符合国家标准规定的各种硅酸盐水泥拌制的普通混凝土。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  注:本标准适用于掺用木质素磺酸钙的普通混凝土,当掺用其他类型外加剂时,须经试验确定。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第1.2条 本标准包括沸水法、80℃热水法及55℃温水法三种加速养护试验方法。使用时,可根据具体条件选择。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  采用本标准规定以外的早期推定混凝土强度试验方法时,必须符合本标准4.4条的要求。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第1.3条 混凝土试件的尺寸、成型方法和拌合物的坍落度、工作度、立方体抗压强度的测试方法,以及不同尺寸试件强度的换算系数,均?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      应按有关标准规定执行。
 
 
  ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  图2-1 加速养护箱示意图?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  1.养护箱由双层金属板中填保温材料组成:2.连接温度自动控制系统的热电阻或接点温度计;3.普通温度计;4.放置试件的支架;5.管状?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   电热元件;6.试件?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  a≥5厘米;b≥10厘米?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  加速养护箱应能保证箱内各处水温保持在规定温度±2℃之内。热源应能保证于试件放入水箱后15分钟内使箱内水温恢复到规定的温度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  加速养护箱具有自动控制温度装置时,还应用独立于温度自动控制系统之外的温度计或其他的测温装置校核水的温度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  注:用于沸水法时,加速养护箱可不用温度自动控制装置。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第2.2条 试模带模加速养护时,试模应具有密封装置,以保证不漏失砂浆水分而影响混凝土的组成。试验时可用特制的密封试模,也可在?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      普通试模上覆盖橡皮垫,加盖钢板,用夹具夹紧,使试模密封(图2-2)。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  图2-2 试模密封装置示意图?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  1.钢板,厚6~8毫米,长、宽视试模尺寸而定;2.橡皮垫,厚3~5毫米,长、宽略大于试模外缘尺寸;3.拉杆,Φ6~8毫米;4.试模?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第三章 加速养护试验方法?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第3.1条 沸水法?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件成型、抹面后,随即以橡皮垫或塑料布覆盖表面,放在标准养护室或室温20±5℃室内静置。从加水拌和、取样,至成型、静置结束?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  及脱模共24小时±15分钟。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  将脱模试件浸入加速养护箱沸水中。箱中水温应于浸放试件后15分钟内恢复到沸点。整个养护期间,箱中水应保持沸腾。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  在整个养护期间内,必须连续或定时测定并记录养护水的温度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件在沸水中养护4小时±5分钟。取出试件,在室温下静置1小时±10分钟,使其冷却。于试件龄期獉为29小时±15分钟时按有关标准规?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  定的方法进行抗压试验,测得其加速养护强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  注:1.当混凝土早期强度过低,不宜脱模加速养护时,试件应带模加速养护。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    2.为防止沸水箱中水分过多蒸发,在装有温度控制装置时,允许将水温控制在沸点下1~2℃。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第3.2条 80℃热水法?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件成型、抹面后,随即密封试模。从加水拌和、取样,至成型、静置结束共1小时±10分钟。然后,将带有试模的试件浸入养护箱80℃?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  热水中。箱中水温应于浸放试件后15分钟内恢复到80±2℃。整个养护期间,箱中水温应保持80±2℃。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  在整个养护期间内必须连续或定时测定并记录养护水温度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件在80±2℃热水中养护5小时±5分钟,取出带模试件,脱模,在室温下静置,使其冷却,共1小时±10分钟。然后,于试件龄期为7小?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  时±15分钟时按有关标准规定的方法进行抗压试验,测得其加速养护强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  獉系指从加水拌和、取样、成型……直至加速养护后的静置时间的总和(下同)。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第3.3条 55℃温水法?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件成型、抹面后,随即密封试模。从加水拌和、取样,至成型、静置结束共1小时±10分钟。然后将带有试模的试件浸入养护箱55℃温?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  水中。箱中水温应于浸放试件后15分钟内恢复到55±2℃。整个养护期间,箱中水温应保持55±2℃。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  在整个养护期间内,必须连续或定时测定并记录养护水温度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试件在55±2℃温水中养护23小时±15分钟。取出带模试件,脱模,在室温下静置,使其冷却,共1小时±10分钟。然后,于试件龄期为?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  25小时±15分钟时按有关标准规定的方法进行抗压试验,测得其加速养护强度。

?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ

  
 
  第四章 混凝土强度关系式的建立与强度的推定?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.1条 用加速养护混凝土试件强度推定标准养护28天(或其他龄期)强度时,应先通过专门试验建立两者之间的强度关系式。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.2条 配制不同标号混凝土时,对采用线性回归方法建立强度关系式:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^=A+BRj       (4-1)?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  配制单一标号混凝土时,可采用换算系数方法建立强度关系式:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^=KRj         (4-2)?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  式中:R^--标准养护28天(或其他龄期)混凝土试件强度的推定值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
     Rj--加速养护的混凝土试件强度测定值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
     A、B、K--系数,按附录一的规定计算。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.3条 为建立混凝土强度关系式而进行专门试验时,应采用与工程相同的原材料制作试件。试样拌合物的坍落度或工作度应与工程所用?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      的相近。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  每一混凝土试样应成型两组试件,组成一个对组。其中一组应按本标准规定进行加速养护,测得加速养护强度;另一组应按有关标准规定?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  进行标准养护,测得28天(或其他龄期)标准养护强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  当建立强度关系式(4-1)时,混凝土试件数量应不小于30对组。混凝土试样拌合物的水灰比应不少于三种。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  每种水灰比拌合物成型的试件对组数宜相同,其最大和最小水灰比值之差不宜小于0.2。且使常用的水灰比值,位于所选水灰比范围的中?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  间区段。当建立强度关系式(4-2)时,混凝土试件数量应不少于10对组。混凝土试样拌合物水灰比应与配制该标号混凝土实际所用的水?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  灰比相近。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.4条 按线性回归方法建立强度关系式(4-1)时,其相关系数应不小于0.85。关系式(4-1)的剩余标准差和关系式(4-2)的标准?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      差应不大于标准养护28天(或其他龄期)强度平均值的10%。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  注:强度关系式(4-1)的相关系数、剩余标准差以及关系式(4-2)的标准差可按附录一的方法计算。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.5条 当应用专门建立的强度关系式推定实际工程用的混凝土强度时,应与建立强度关系式时的条件相同;其混凝土试件的加速养护强?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      度应在事前建立强度关系式时的最大、最小加速养护强度值范围内,不得外延。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  第4.6条 混凝土强度关系式,可利用应用过程中累积的数据加以校核,若无异常情况时,可用累积的数据加原有试验数据修订原混凝土强?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
      度关系式。若有异常情况,应查找原因,及时处理。当发现有系统误差时,应重新建立强度关系式。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  附录一 混凝土强度关系式的建立方法?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  1.按线性回归方法建立的混凝土强度关系式?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^=A+BRj?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  其中:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    _  _ ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  A=R-BRj?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  式中R^--标准养护28天(或其他龄期)混凝土试件强度的推定值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    Rj--加速养护的混凝土试件强度的测定值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    Ri--第i组标准养护28天(或其他龄期)的混凝土试件强度的测定值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    Rji--第i组加速养护的混凝土试件强度的测定值(公斤/厘/);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    _?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    R--n组标准养护28天(或其他龄期)的混凝土试件强度的平均值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    _?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    Rj--n组加速养护的混凝土试件强度的平均值(公斤/厘);?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
    n--试样的组数。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  关系式的相关系数(r):?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  

 其中?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  剩余标准差(S*): ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  2.按换算系数方法建立混凝土强度关系式?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^=KBj?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  关系式的标准差(S):?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  附录二 早期推定混凝土强度的示例?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  例1?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  某预制构件厂用相同的原材料生产300号和400号混凝土。采用热水法测定加速养护强度,据此推定标准养护28天强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  1.混凝土强度关系式的建立?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  采用与生产相同的原材料,选择五种水灰比:0.40、0.45、0.50、0.55及0.60。每种重复六次,共30个试样,每一试样成型二组试件,试?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  验结果列于下表:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
                                          附表1?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  为便于计算,列表如下:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
                                            附表2?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   按附录一公式计算: ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  A=434.5-1.354×217.6=139.9?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  得混凝土强度关系式为:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^28=139.9+1.354Rj?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  此关系式的相关系数r和剩余标准差按附录一公式计算:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  r=0.9483>0.85?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  因此,所建立的强度关系式可用于推定标准养护28天混凝土强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  2.混凝土强度的推定?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  混凝土试样用热水法测得加速养护强度Rj=150公斤/厘,根据建立的强度关系式,推定标准养护28天的混凝土强度:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^=139.9+1.354Rj=139.9+1.354×150=343公斤/厘?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  例2?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  某商品混凝土厂用同品种、同标号水泥生产300号混凝土。采用热水法测定加速养护强度,据此推定标准养护28天强度。由于生产单一标?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  号的混凝土,可用换算系数方法建立关系式推定混凝土强度?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  1.按换算系数方法建立强度关系式?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  用相同原材料,配制300号混凝土,制作12个试样。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试验结果如下表: ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
                                           附表3?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   按附录一公式计算:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  得强度关系式为:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^28=2.228Rj?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  为了便于计算,列表如下:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
                                         附表4?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  按附录一公式计算:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  =23.63公斤/厘?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  因此,所建立的关系式可用于推定标准养护28天混凝土强度。?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  2.混凝土强度的推定?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  试样用热水法测得的加速养护强度?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  Rj=156公斤/厘?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  根据建立的强度关系式,推定标准养护28天的混凝土强度:?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
  R^28=2.228Rj=2.228×156=347.6公斤/厘   ?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ

回复:早期推定混凝土强度试验方法 JGJ15--83

不是 很 明白啊不好意思?öO±#aârk bbs.3c3t.com›¾©f&ð†ÿ
TOP
发主话题