监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

DH大厦工程基坑围护工程高压旋喷桩监理实施细则 [复制链接]

1#
一、工程项目概况 ®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
二、编制依据    ®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
三、高压旋喷桩围护设计概况®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
四、质量控制目标®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
五、质量控制要点®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
六、巡视旁站要求®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
七、质量通病预防®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
八、工程施工的监督管理®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
九、质量验收®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
十、安全监理措施®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
十一、文明施工监理措施®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
十二、监理监控流程®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
一、工程项目概况®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
建设单位:上海**房地产开发有限公司®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
设计单位:上海**建筑设计研究院有限公司®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
施工单位:**地质矿产有限公司®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
监理单位:上海**工程监理造价咨询有限公司®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
DH大厦工程建筑占地面积5008.6㎡,建筑总面积为16.4万㎡。地下四层、地上六十一层。基坑围护方案,塔楼区域顺作施工,塔楼周边围护结构由两墙合一的地下连续墙和基坑内部的临时隔断排桩组成。塔楼区域设置三道钢筋混凝土支撑系统。周边裙楼逆作施工,基坑周边来用两墙合一的地下连续墙作为基坑围护结构。本工程塔楼内部深坑加固、塔楼周边围护加固、地下连续槽段分缝位置止水加固分别用高压旋喷桩来处理。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
二、编制依据®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
1、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
2、上海市标准《市政地下工程施工及验收规程》(DGJ08-236-1999)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
3、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)                                        ®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
6、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
7、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
8、国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
9、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
10、国家标准《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002)®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
11、施工图纸®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
三、高压旋喷桩围护设计概况®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
1)高压旋喷桩设计要求:®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
①高压旋喷桩直径1000mm止水帷幕间距为700mm,坑内加固间距为800mm。采用P32.5级普通硅酸盐水泥。水泥:粉煤灰=1:0.3,水泥用量550kg/m。水泥浆液的水灰比0.8。桩体28天无侧限抗压强度达到1.5MPa。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
②压力控制:气压不小于0.7MPa,水泥浆液流压力宜大于25MPa,旋喷提升速度不大于15cm/min。旋喷桩施工采用二重管法,注浆体直径不小于1.0m,水泥浆液流量大于30L/min,钻孔的位置与设计位置偏差不得大于50mm。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
③当注浆管置入钻孔,喷嘴达到设计标高即可喷射注浆。喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷桩的工艺要求,提升 注浆管,由下而上喷射注浆。钻孔提升钻速15~20r/min,注浆管分段提升的搭接长度宜大于100mm。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
④在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
详细内容下载附件。共9页,word格式。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
最后编辑3c3t 最后编辑于 2008-07-25 12:15:20
分享 转发
TOP
2#

回复:DH大厦高压旋喷桩监理细则

®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
3#

回复:DH大厦高压旋喷桩监理细则

非常感谢 !Ε&dec©Z h&dotwww.kiii.cnо{~Ún[®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
4#

回复:DH大厦高压旋喷桩监理细则

非常感谢楼主!!!!®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
5#

回复:DH大厦高压旋喷桩监理细则

谢谢®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
6#

不错,支持,呵呵,正需要中....®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
7#

dddddd®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
8#

®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
9#

太好了,真是需要的,但是没积分,哎®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
10#

可以参考。®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
11#

顶顶顶顶顶顶®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
12#

多谢楼主的热心分享,刚好需要这份文件®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
13#

先回复,后学习®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
14#

谢谢楼主无私奉献,学习了®©p—Ù6üDiObbs.3c3t.comÓnxàÿì}ÌS
TOP
发主话题 回复该主题