监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

『已解决』构造物地基承载力不够的解决办法 [复制链接]

1#
各位大哥大姐,叔叔阿姨,大叔大伯帮帮一个忙我这里有些圆管涵盖板通道之类的基础设计是250Kpa,我用轻型触探仪打下30cm只有20来下远远不够要求,本来好象要打到60cm看下能达到多少的,但是领导没让在打了现在业主要我们做个方案看这地基要换填多少我想请教各位该向下挖多少来换填?怎么计算换填?希望大家快快帮帮忙,小的不剩感激~~~~~
最后编辑兰 最后编辑于 2007-11-09 11:11:14
分享 转发
TOP
2#

回复:构造物地基承载力不够的解决办法

供你参考下:
《关于桥涵软土地基砂砾垫层厚度的确定》
摘要:本文以工程实例为依托,介绍了在桥涵、档土墙采用砂砾垫层加固软土地基时,根据轻型触探仪实测所得的土层容许承载力,确定砂砾垫层厚度的计算方法。
关键字:桥涵 软土地基 砂砾垫层 厚度 确定
  在软土地基上修建桥涵及挡土墙时,应按因地制宜、就地取材、经济合理的原则,采取不同的措施加固软土地基。当软土地基厚度小于3m时,可采用砂砾垫层加固处理的措施。砂砾垫层的厚度通过现场实测地基承载力后,经计算确定。

1、砂砾垫层的计算

  砂砾垫层的厚度可由下式所示条件决定。 [localimg=57,16]1[/localimg](1) WWW.CADWATER.COM
  式中 :为砂砾垫层底面处软土地基的容许承载力(kPa);
  为砂砾垫层底面的计算压应力(kPa)。 CADWATER.COM
  矩形基础:可按下式计算:
  [localimg=400,36]2[/localimg](2)
  扩散角可假定为为由荷载引起的基础底面的平均压应力(kPa);为原地面至砂砾垫层顶面之间的土层(回填土)容重(kN/m3);为砂砾垫层容重,在地下水位以下应扣除水的浮力(kN/m3);为砂砾垫层的厚度,一般为1~3 m。为基础的长边和宽度(m);为基础底面的埋置深度(m);
  2、计算示例
  广东省开阳高速公路K140+615暗涵的设计基底承载力为[localimg=62,16]4[/localimg]kPa。基础尺寸=37.2 m,=1.0 m。基础底面的埋深=1.0 m。砂砾试验结果为=2.3 kN/m3。台背回填砂砾,要求达到95%的压实度 ,取。原设计给出砂砾垫层厚60cm。用轻型触探仪每30cm深度的实测承载力值见(表1-1)。 WWW.CADWATER.COM
  基础底部土层承载力实测值(kPa)表1-1
测点位置基础底面以下深度(cm)
0~3030~6060~90
左侧108162212
中部68132260
右侧140124196

  2.1 在90cm深处有:=196(kPa)(3)
  2.2 假定砂砾垫层厚度0.9m, 取Ф=45°, 设计给出σ=250 kPa
  [localimg=367,38]5[/localimg]
  [localimg=386,37]6[/localimg]
(kPa).
  即 kPa(4)。
  2.3 比较:考虑到60cm深处=124 kPa。有[localimg=118,16]7[/localimg]。 CADWATER.COM
  对照式(1)知,换填0.9m厚的砂砾垫层满足地基承载力的设计要求。
  3、矩形基础的砂砾垫层底面尺寸 CADWATER.COM
   [localimg=107,15]8[/localimg]
  [localimg=106,15]9[/localimg]
        [localimg=198,11]10[/localimg](m)
  [localimg=180,11]11[/localimg](m)
  即:砂砾垫层长39 m, 宽2.8m。
  4、结语:
  4.1 原设计的地基承载力为由荷载引起的基础底面的平均压应力。设计给出0.6m厚的砂砾垫层兼有找平层与加固地基的作用。实际增加的0.3m厚的砂砾垫层为变更工程量。 CADWATER.COM
  4.2 实际施工中,往往是直接将基坑开挖至设计砂砾垫层底面,将实测的地基承载力按设计值要求,增大了软土地基的容许承载力储备值。同时增加了砂砾垫层的厚度,虽然有利于提高基础的工程质量。但是费用有所增加。如果按计算的砂砾垫层厚度施工,则既能保证桥涵、挡土墙基础的工程质量又能节省费用。 CADWATER.COM
  参考文献:
  [1] JTJ 024-85,公路桥涵地基与基础设计规范[S]
最后编辑kiii 最后编辑于 2007-11-06 21:35:06
TOP
3#

回复:构造物地基承载力不够的解决办法

提供的东西很好,你可以借鉴一下.也可以问一下有经验的人以往的处理方法.
姚文杰
TOP
4#

回复:构造物地基承载力不够的解决办法

我发表下我的意见,一般实际施工中遇见这种情况,经监理同意,直接挖0。5-1米 再做一次试验,如果够的话直接换填然后基础做上来,如果底下是淤泥的话,估计就要考虑期淤泥层的厚度了,如果很深建议松木桩处理。  其实0。25很容易达到的
最后编辑cyz9741 最后编辑于 2007-11-06 21:42:52
跟大家多学习学习!
TOP
5#

回复:『已解决』构造物地基承载力不够的解决办法

回复cyz9741
我觉得你说得也还有一定道理....但关键是看你监理可以确保施工单位拿到处理的费用...我还是觉得请业主来定最保险
TOP
6#

回复:『已解决』构造物地基承载力不够的解决办法

学习了
TOP
7#

回复: 『已解决』构造物地基承载力不够的解决办法

那兄弟说的很好,就是我自己看不明白!
TOP
发主话题 回复该主题