%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
隧道工程试验检测技术%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
第一章 总论%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
一、公路隧道的特点%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
断面大、形状扁平、需要营运照明、需要营运通风、防水要求高。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
二、公路隧道常见的质量问题%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
隧道渗漏、衬砌开裂、限界受侵、衬砌结构与围岩结合不密实、通风、照明不良。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
三、公路隧道检测技术的内容%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
材料检测、施工检测(施工质量检测、施工监控量测)、环境检测。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
四、隧道分为那几类%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
特长(>3000m)、长(3000-1000m)、中长(1000-500m)、短(<500m)。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
五、隧道的作用有那三点%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
缩短线路里程、改善线路线形、提高公路等级。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
第二章 超前支护与预加固围岩施工质量检测%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
一、 在隧道开挖前或开挖中采用辅助施工方法以增强隧道围岩稳定。常用的方法有:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
超前支护和预加固两大类。主要有地表砂浆锚杆或地表注浆加固、超前锚杆或超前小导管支护、管棚钢架超前支护、超前小导管预注浆、超前围岩深孔注浆。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 地表砂浆锚杆或地表注浆加固的使用条件:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
适用于浅埋、洞口地段或某些偏压地段。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 超前锚杆或超前小导管支护的使用条件:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
适用于浅埋松散破碎的地层内。当围岩自稳时间在12-24h之间,必须采用先支护后开挖的措施。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
3、 管棚钢架超前支护的使用条件:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
适用于极破碎的地层、塌方体、岩堆等地段。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
它的施工流程:制作管棚钢架-测设中线及水平基点-检查已开挖断面尺寸及形状-安设管棚钢架-钻管硼钢管孔眼-安设管棚钢管-开挖断面-喷射混凝土-安设初期支护钢架-锚喷。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
4、 超前小导管预注浆的使用条件:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
适用于自稳时间很短12h以内的砂层、砂卵石层、断层破碎带、软弱围岩浅埋地段或处理塌方等地段。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
5、 超前围岩深孔预注浆的使用条件:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
适用于处理极其松散、破碎、软弱地层,或在大量涌水的软弱地段以及断层破碎带的隧道。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
二、 对注浆材料的要求: %~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 浆液粘度低,渗透力强,流动性好,能进入细小裂隙和粉、细砂层。这样浆液可达到预想范围,确保注浆效果。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 可调节并准确控制浆液的凝固时间,以避免浆液流失,达到定时注浆目的。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
3、 浆液凝固时体积不收缩,能牢固粘结砂石;浆液结合率高,强度大。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
4、 浆液稳定性好,长期存放不变质,便于保存运输,货源充,价格低。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
5、 浆液无毒,无臭,不污染环境,对人体无害,非易燃、易爆之物。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
三、 注浆材料分为二大类:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
水泥浆液和化学浆液。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
四、 注浆材料的主要性质:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 粘度。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 渗透能力。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
3、 凝胶时间。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
4、 渗透系数。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
5、 抗压强度。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
五、 施工质量检测%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
采用辅助施工方法对隧道不良地质地段的围岩进行加固,以确保隧道结构的稳定性和安全,一方面要确定安全、经济、合理的施工措施,另一方面要确保施工质量,这样才能达到加固的效果。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
六、 超前锚杆的基本要求:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 锚杆材质、规格应符合设计和规范的要求。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 超前锚杆与隧道轴线外插角宜为5-10°,长度应不大于循环进尺,宜为3-5m。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
3、 超前锚杆与钢架支撑配合使用时,应从钢架腹部穿过,尾端与钢架焊接。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
4、 锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
5、 锚杆搭接长度应不小于1m。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
七、 超前锚杆(钢管)的实测项目:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 长度m:不小于设计。检查方法和频率尺量检查锚杆数的10%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 孔位mm:±50。 检查方法和频率尺量检查锚杆数的10%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
3、钻孔深度mm:±50。 检查方法和频率尺量检查锚杆数的10%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
4、孔径mm:大于杆体(钢管)直径+15(+20)。检查方法和频率尺量检查锚杆数的10%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
外观鉴定:锚杆沿开挖轮廓周边均匀布置,尾端与钢架焊接牢固,锚杆入孔长度符合要求。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
八、 注浆效果检查:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 分析法。2、检查孔法。3、声波监测法。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
九、 习题解答:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
1、 如何测定注浆材料的粘度?%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
答:本试验用NDJ-79型旋转式粘度计,转速为750r/min,温控精度为25±1℃。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
将试样注入测试器,直到它的高度达到锥形面下部边缘,将转筒浸入液体直到完全浸没为止,将测试器放在仪器支柱架上,并将转筒挂于仪器转轴钩上。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
启动电动机,转筒从开始晃动直到完全对准中心任务为止,将测度器在托架上前后左右移动,以加快对准中心,指针稳定后方可读数。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
2、 试述水泥细度的测定方法。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
答:负压筛法:%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
⑴筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压至4000-6000Pa范围内。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
⑵称取试样25g,置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析仪连续筛2min。在此期间,如有试样附着在筛盖上,可轻轻敲击,使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
⑶当工作负压小于4000Pa时,应清理吸尘器内的水泥,使负压恢复正常。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
⑷试验结果:水泥试样的筛余百分数(%)F=R/W×100%%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ
结果至0.1%。%~æüÝÙðbbs.3c3t.comýïP_tÖÁ