监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

电气弱电监理实施细则 [复制链接]

1#
**火灾自动报警系统安装工程监理细则xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1  范围xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药 、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2 程序及要求xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) 建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资质证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2) 从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3) 建筑工程现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现成消防安全许可证后方可施工。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (4)施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (5)施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (6)选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (7)安装的消防产品、机电产品和材料均符合规定要求。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (8)工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (9)施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺几有关的图集、厂方资料等施工要求。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (10)施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料,按合同要求,绘制竣工图。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (11)消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自检,合格后再请建设单位(监理)、设计单位进行竣工验收,办理竣工验收单。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (12)建设单位或施工单位应委托有资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并提交技术测试报告。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (13)建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,请公安消防监督机构进行消防工程验收,经检验合格后发给消防设施验收合格证,才准许使用,否则,验收不合格或未经验收均不准使用。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3 准备阶段xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) 参加建设单位组织的图纸会审,对图纸中存在的问题通过建设单位提交设计单位,整理并签发图纸会审纪要。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2) 审查施工单位提交的施工组织计划。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3) 施工单位所安装使用的消防报警设备及材料应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (4) 现场检查施工单位施工准备情况。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4  施工阶段 工艺流程                    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    钢管和金属线槽安装→钢管内导线敷设线槽配线→火灾自动报警设备安装→调试→检测验收交付使用xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5  监控要点及质量标准xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
        ⑴按现行(火灾自动报警系统施工及验收规范)监督检查施工全过程。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    ⑵质量评定标准暂时套用GBJ300-88、GBJ303-88,部分内容更改如下;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      A  配管及管内穿线,保证项目中导线间和导线对地间的绝缘电阻值改为必须大于20兆欧;基本项目管路敷设中,暗配管的保护层厚度应改为30mm;允许偏差项目中,管子最小弯曲半径大于或等于6D,在地下或混凝土内暗配管为10D。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      B  火灾报警控制器和联动柜安装套用成套配电柜及动力开关柜安装分项工程质量评定表。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      C  端子箱和模块箱安装质量评定可套用电气照明器具及其配电箱安装分项工程质量检验评定表。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      D  工作接地线的安装质量评定套用避雷针(网)及接地装置分项工程质量检验评定表。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      E  报警探测器分项质量评定,保证项目中,探测器的类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计和规范要求;基本项目中,探测器安装应牢固,配件齐全,无损伤变形和破损现象。导线连接必须可靠压接或焊接,并应有标志,外接导线应有余量。探测器安装位置应符合保护半径、保护面积要求;允许偏差项目中,探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物大于等于0.5米,距离空调送风口的距离大于等于1.5米,距离多孔顶栅口大于等于0.5米。在宽度小于3米走道顶布置探测器宜居中,感温探测器安装距离10米,感烟探测器安装距离15米,距离端墙的距离不应大于探测器安装距离的一半。探测器宜水平安装,倾斜角度不应大于45度。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    6  验收阶段xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) 验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2) 验收合格:签署《工程报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》, 整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3) 检验方法:检查施工过程中的全部技术资料;施工现场检查。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
   (4)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    **电话插座与组线箱安装工程监理细则xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1  范围xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    本节适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2  程序及要求xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) 安装单位对所用电话出线面板,电话电缆等材料应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2)  检查现场电话系统的管线,盒均敷设完,并经验收合格,且土建墙面油漆喷浆及装修作业已全部完成。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3  施工阶段 工艺流程                    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
        电话插座,组线箱安装要求→清理箱(盒)→接线→核对导线编号xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4   监控要点及质量标准xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    ⑴按现行(电气装置安装工程施工及验收规范),(建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范)监督检查施工全过程。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    ⑵质量评定标准:保证项目中,面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面,面板无变形现象,组线箱须做防腐处理。导线压接必须牢固、正确;基本项目中,组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损,电话线在箱(盒)内应留有余量;允许偏差同一室内插座安装高度差不大于5mm,相邻成排安装高度差不大于2mm。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5  验收阶段xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      (1)检验方法:检查施工技术资料;现场尺量,观察检查,观察检查。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      (2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      (3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检,施工单位报送《工程报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      (4)验收合格:签署《工程报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
           验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》, 整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    **共用电视天线系统安装工程监理细则xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    一、 范围xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 定义:共用天线电视系统(Community Antenna Television),缩写为CATV系统,系指共用一组天线接收电视台电视信号,并通过同轴电缆传输、分配给许多电视机用户的系统。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 本篇适用于城乡居民住宅、居民区、宾馆、饭店、办公楼、医院等已建、新建、扩建工程的共用天线电视系统安装,亦适用于前端箱加装其它附加设备,可用在自办节目,接收调频广播和卫星电视节目。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 随着网络技术的发展,传输电缆亦扩展到使用光缆,人们还可利用电视进行信息交流。本章仅特指定义的CATV系统。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    二、 本工程特点(监理部根据项目情况编写)xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    ——系统组成,概况,用户数量,传输距离等xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    三、 程序及要求xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 设计图纸、相关的报批文件及主管部门审查批复文件已办理齐全,方可进行施工。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 线缆管道、终端插座和天线及其设备基础的前期预埋工作已经完成,并具有隐蔽工程验收记录。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 电线电缆、各设备的选用符合设计及规范要求,并填报《工程材料/构配件/设备报审表》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    四、 施工阶段操作工艺xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1.  管道的预埋和连接:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    按照图纸要求路径,配合土建工程施工进行预埋。管的弯曲半径须大于10d(d为管内径)。参照电气相关配管的施工规范进行。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    底板及竖杆安装,锚固;馈线管;接地线焊接xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    防腐措施;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    地脚螺栓、xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    锚固环的预埋xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2.  天线基座的安装:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    基础定位xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
                                        xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    基础槽钢安装xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    接点的防腐防锈处理;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    箱体及盘面标识xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    基础施工:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    预埋钢板xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    箱体就位,锚固固定xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3.  室外前端箱的安装:                                                                                                                      xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4.  室内明(暗)装前端箱:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      参见强电专业的配电箱施工工艺。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5. 分支器、分配器、防雨盒的安装xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    跳线与压接需符合规定,与设备的连接需按设备产品说明要求进 行。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    6. 用户终端面板的安装:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1) 预埋盒的清理,穿线管端部保护;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2) 电缆(线)的压接固定;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3) 面板的调整和定位,表面清洁。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    7. 电缆敷设:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    参见全国通用建筑标准设计图集之88SX666《共用天线电视系统安装图》第49页至64页。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    8. 同轴电缆中间接头作法xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1) 自电缆端头110mm处开剥为护套,将编织铜线松开备用。然后按电缆开头尺寸,自外护套端部保留50mm绝缘塑料层,多余部分剥下备用。自绝缘塑料层端部保留30mm内导体,余下部分剪掉,套上热可缩套管。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2) 将内导体端头锉平,分别夹在焊接钳上。对正并将2×2mm2的80-5铜银磷焊片夹在要对接的电缆A和电缆B两端内导体之间,接通开关,焊片熔化后断开电源。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3) 将原拆下绝缘塑料层编织铜丝沿轴线剖开,嵌在内导体上,接缝处包缠塑料胶带一层。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4) 将A、B端电缆编织铜丝互相交叉,按原方向恢复编织状态。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5) 将热可缩套管移至A、B电缆中间,用喷灯均匀加热至全部收缩粘紧在电缆上。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    9. 避雷器xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1) 高频避雷器安装:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    根据系统要求选用并安装专用的避雷器,按说明书的技术要求正确接线。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2) 电源避雷器的装:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    选用专用避雷器,按其技术说明进行接线和固定。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    五、监控要点及质量标准规范xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1.规范xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) GB6510-86《30Hz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2) GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3) GY/T106-92《有线电视广播系统技术规范》;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (4) JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 监控要点xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1) 天线在竖杆上的架设最佳位置、方向应经测试调整。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2) 天线竖杆的拉线与楼面水平夹角可按具体条件选用45o~60o。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3) 室外器件、箱盒均应具有防潮、防水及散热功能。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (4) 所有器件、构件均应进行表面防腐处理。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (5) 配线及穿线时应符合以下要求(符合JGJ/T 16《民用建筑电气设计规范》的要求):xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1) 除非已有建筑物采用明敷设外,一般射频电缆均宜穿钢管暗敷。明线要排列整齐,路径要短,一根管一般只可穿一根电缆。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2) 配管不宜急弯,弯曲半径应为管径的10倍以上。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3) 管的切口宜装设保护帽,切忌损伤电缆。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4) 室外电缆的引入口处要有防水处理,以防雨水进入。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5) 电缆在中间有接头时,应使用接线盒,在盒内做插接件连接。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (6) 图象主观评价标准沿用五级损伤标准。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    六、验收阶段xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 验收顺序:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    施工单位填报《分项工程质量评定表》,填写《工程报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 验收程序:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    验收合格,签署《工程报验单》;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    不合格,签发《不合格工程通知》,整改合格并填写《整改复查报审表》,重新检查验。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 竣工资料:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    a.  电线电缆材料合格证、质量保证书;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    b. 设备生产许可证、出厂检验证明、说明书、合格证等;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    c.  设备调试报告,系统调试报告;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    d. 接地电阻测试记录;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    e. 隐蔽工程验收记录,竣工图,技术说明书。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    七、质量通病及防治xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    序号 示例 原因及防治办法 备注xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1 图像不稳定的次数较多 检查是否有电磁干扰源的存在;应使得传输干线远离电磁干扰源或采取屏蔽措施 一般情况下,还可能由于施工原因引起,如接线的压接不牢固,接头损耗等xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2 图像质量局部不能满足4级标准 检查是否线路过长;分支器、或分配器的选用是否符合适当;接线端子是否有接错等并予以纠正 主观评价未必准确,应以实测载噪比db值为准xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    **综合布线系统安装工程监理细则xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    一、范围xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    本篇适用于采用星形结构组成的综合布线系统,分别由六个独立子系统组成:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 工作区(work location)子系统xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 水平(horizontal)子系统xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 管理(administration)子系统xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4. 干线(backbone) 子系统xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5. 设备间(equipment)子系统xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    6. 建筑群(campas)子系统。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    二、本工程特点xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (监理部根据项目情况编写)xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    三、程序及要求xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 设备安装前设备间的内部装修。空调设备系统和电气照明等应满足要求,并在装机前施工完毕。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 线缆管道、信息插座和设备基础的前期预埋工作已经完成,并具有隐蔽工程验收记录。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 线缆、各设备的选用符合设计及规范要求,并填报《设备、材料进场报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    四、施工阶段操作工艺xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1. 管道的铺设和连接:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      按设计进行预埋管道,或者采用电缆桥架等方式。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 信息插座的定位与联接:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    注意各端脚与电缆的连接,以及适配器的选择。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3. 配线架定位及安装:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    交接间的配线设备宜采用色标区别各类用途的配线区。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4. 线缆的现场放样:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
      总电缆长度=实测电缆长度+备用部分+端接密差。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    5. 线缆敷设与连接xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    跳线与压接需符合规定,与设备的连接需按设备产品说明要求进行。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    6. 电源的设置:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    应按计算机设备电源要求配置电源插座,数量符合多个集线器或服务器设备的使用需要。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    7. 接地电阻:应不大于1欧姆。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    五、监控要点及质量标准规范xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1.规范xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (1)建筑与建筑综合布线系统工程设计规范(CECS72:97);xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (2)EIA/TIA568A工业标准给及国际商务建筑布线标准;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (3)ISO/IEC11801国际综合布线标准;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (4)EIA/TIA TSB-67 非屏蔽双绞线系统传输性能验收规范;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (5) IEEE802标准(电气与电子工程师学会标准)。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (6) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS89:97)xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2. 监控要点xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (7) 检查各系统环节的电线电缆色标是否与标准一致;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (8) 双绞线、光缆的施工是否符合设计要求,符合规范规定的性能指标;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    (9) 线缆压接必须采用专用工具,光纤连接应采用专用器件。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    六、验收阶段xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1.验收顺序:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    施工单位填报《分项工程质量评定表》,填写《工程报验单》。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2.验收程序:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    验收合格,签署《工程报验单》;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    不合格,签发《不合格工程通知》,整改合格并填写《整改复查报审表》,重新检查验收。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3.竣工资料:xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    a. 电线电缆材料合格证、质量保证书;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    b. 设备生产许可证、出厂检验证明、说明书、合格证等xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    c. 设备调试报告,系统调试报告;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    d. 接地电阻测试记录;xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    e. 隐蔽工程验收记录,竣工图,技术说明书。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    七、质量通病及防治xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    序号 示例 防治办法 备注xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    1 误码率偏高 检查电缆长度是否过长,是否满足设计要求。 一般不是设备本身的问题xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    2 终端设备(计算机、电话等)工作不正常 检查信息插座的连接情况是否正确,如有损坏应予以更换。 xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    3 设备间环境条件简陋 一般建议装设空气调节器(带湿度调节功能)。应保持洁净、干燥、通风条件好。 设备间温度应在18~27℃,湿度60%~80%xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
    4 交接间接地有遗漏现象 应严格按规范要求进行接地系统的施工 接地电阻应小于1欧xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
分享 转发
TOP
2#

回复:电气弱电监理实施细则

谢谢楼主您辛苦啦xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
3#

回复:电气弱电监理实施细则

非常感谢xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
4#

回复:电气弱电监理实施细则

比较简单,具体编写时,还需扩充。xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
5#

回复:电气弱电监理实施细则

非常感谢xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
6#

回复:电气弱电监理实施细则

楼主辛苦了xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
7#

谢谢楼主xtY”…†ƒÙ½bbs.3c3t.comñÜ>5ªRÁŒDB
TOP
发主话题 回复该主题