监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

钢筋焊接中的断列距离是多少为合格 [复制链接]

1#
在钢筋焊接试验中,钢筋的有个断列的尺寸,多少为合格啊,有规范吗,谁能告诉我啊,谢谢,联系QQ853004933  邮箱:[email]xc548@126.com[/email]ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
分享 转发
TOP
2#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

应该是断于焊缝外就行吧,好象规范就是这么说的,没有具体要求的。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
3#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

据焊口5厘米处为合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
4#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

只要强度达到标准,且塑断在焊缝外,均为合格。JGJ18-2003可查ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
5#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

这个问题很简单,距焊口5mm为宜ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
6#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

断与焊接热影响区外~3CM 为合格!ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
7#

回复: 钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

达到抗拉强度,距离焊口5cm就可以ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
8#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

JGJ18-2003《钢筋焊接技术规程》上可查到的!ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
9#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

没有具体要求ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
10#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

钢筋的标准好象改了吧  现在是最新的标准吧 我不太清楚 好象是GB什么的 是国标的。。。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
上次我们试验室评审,就抽了钢筋 好象焊口外断就可以吧。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
现在知道了 看帖就要回帖。冲着金币的面子 呵呵。谁让下载都要金币呢。。呵呵

懂的不是很多,呵呵。
TOP
11#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

达到抗拉强度,距离焊口5cm为合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
12#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

达到抗拉强度,距离焊口5cm为合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
13#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

达到抗拉强度,距离焊口5cm就可以ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
思念是一种扯不断的缠绵...........
TOP
14#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

在热影响区断裂不合格,具体请查JGJ18-2003《钢筋焊接技术规程》附录ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
15#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

断在焊缝外,呈只要强度达到标准,呈塑断为合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
16#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

JGJ18-2003规定:ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
1 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
2 至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2顶要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
复验时,应再切取6个试作。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有 3个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时 ,应判定该批接头为不合格品。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
问题:现有3根焊接钢筋拉伸试验其抗拉强度均大于规定强度的1.1倍,但断口均脆断于焊口处。应如何判断?ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
17#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

不合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
18#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

同意7楼的说法......ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
19#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

我来回答一下17楼的,为合格.只要强度超过了1.1倍的标准值,无论断在哪都是合格的ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
楼主的问题JGJ 18-2003里面说得很清楚,不是以上说的5Cm,不同的焊接方法的热影响区不同(好象是在附录中),只要是在热影响区外就是塑性断裂ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
20#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

规范上有,查下吧。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
21#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

断与焊接热影响区外~3CM 为合格!ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
22#

回复 1F xcyql 的帖子

JGJ18-2003中5.1.7条中有详细规定。ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
特别是注,要看一下:抗拉强度大于等于钢筋规定抗拉强度1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
23#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

断与焊接热影响区外~3CM 为合格ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
24#

回复:钢筋焊接中的断列距离是多少为合格

ÔIs£ÏC’Œ>0bbs.3c3t.com¨kŽ›*¹2Ó¢
TOP
发主话题 回复该主题