监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[转帖]砼工程施工监理细则 [复制链接]

1#

砼工程施工监理细则 ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
本细则仅适用于房屋建筑工程中的一般砼工程,桩基砼工程和有特殊专业要求的砼工程的监理实施细则在具体工程应另行再加予补充。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
一、砼工程的施工前准备                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒈根据现场条件、工程特点、标书要求和文件规定、确定砼采用商品砼或现场搅拌。                  ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒉当采用商品砼时,施工单位应及时与商品砼供应商签定供应合同,合同应包括:商品砼的技术要求和质量要求,供应量和时间,运输方式、地点、速度以及合同条款本身要求双方的义务、权利、责任。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒊当采用现场搅拌砼时,施工单位应根据设计图纸要求提前做材料试验和砼配合比(砼配合比中碎石级配应根据设计构件的情况进行选择,断面小或配筋较多的柱、梁、剪力墙,应选择粒径级配小些的配合比,砼配合比中水灰比也应根据构件的情况进行选择,薄板或大体积砼应采用水灰比小的配合比,以减少砼收缩,因此配合比委托时,施工单位应明示)。砼的配合比仅适用于同牌号的水泥,不同牌号、不同品种或同牌号超过三个月水泥出厂日期的配合比应重做。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒋砼工程施工前应先向监理工程师申报材料、方案、质量保证措施。砼施工方案应包括:砼施工方法、砼浇注顺序、施工缝留设等;质量保证措施应包括:砼强度、砼密实、板厚度控制和停水、停电的应急措施。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒌砼施工前应对钢筋进行隐蔽验收,隐蔽验收时应先铺好路架,路架提倡环形回路铺设,未做隐蔽验收不允许砼施工。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒍施工前应做内部施工技术和安全交底。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
二、商品砼进场验收和现场砼搅拌                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒈商品砼进场时应提供商品砼的合格证和砼配合比转抄件及砼配合比试验的强度报告,作为商品砼的完整质保资料,施工单位对进场砼除按合同要求验收外,应每工作班做不少于两组坍落度实验和每100立方砼做至少一组砼试块,作为校核进场砼质量的依据和作为施工内业资料。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒉现场砼搅拌前,应视砂、石含水率变化情况,调整设计配合比为施工配合比,经施工技术负责人核定的施工配合比应挂牌在搅拌机周围醒目位置。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒊现场搅拌应严格按重量配比;砂石应车车过磅,过磅应有专人监督。砼搅拌应每班做不少于两组坍落度实验以校核水灰比。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒋砼搅拌时间应不少于90秒。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒌砼试块每100盘制作不少于一组;不足100盘的按分项项次不少于一组制作试块,试块制作时应科学,随机取样不允许另外加工。试块的正常偏差应控制在高半级强度等级范围,砼试块应泡水养护或埋砂浇水养护,并按时送检。  ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
  三、砼浇注                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒈条形基础的垫层和地梁砼浇注                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑴垫层砼浇注时不允许对地基土产生扰动,基槽不允许有积水,垫层砼除要求振捣要密实除外。同时也要求垫层施工要达到找平基底的效果。                    ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑵地梁砼浇注时,同样要求不允许有积水或其它异物。地梁浇注在无特殊情况或设计无特别要求时,原则上地梁的砼应连续浇注。浇注时可单方向推进,也可以两端并拢,严禁分段浇注。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑶地梁高度超过50cm以上时应分层浇注。分层厚度以不超振捣棒有效工作半径为宜,相邻两层错开长,不应超过2米,两层浇注时间不应超过砼初凝时间。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑷地梁与放大脚若需两次分开浇注,应征得设计认可,地梁放大脚若采用斜度应建议设计改为台阶状,以确保砼振捣密实。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑸当地梁浇注遇特殊情况需留设临时施工缝时,应留设于地梁跨中1/3范围,高度小于50cm的地梁施工缝应留设垂直缝,大于50cm的地梁施工缝可留台阶缝,并同时报专业监理工程师备案。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑹地梁砼浇注除应特别注意涨收模和轴线偏移外,在砼终凝前可进行梁面找平,以减少砖基础施工前的找平工序。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒉柱砼浇注                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑴柱在砼浇注时,应先清理柱头杂物,并用细石砼或用高标号减半石砼先浇注过渡层,过渡层应控制在5cm左右。柱的一次下料量应根据振捣棒有效半径和柱截面进行计算,严禁下料满后再振捣。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑵小截面柱或配筋率较高的柱的砼振捣可采用以振捣棒为主,钢杆为辅的振捣方法。钢杆只做引料用,不应做为振捣工具。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑶柱的施工缝可设于梁下10cm处,砼振捣密实后可在浮浆上洒上碎石作为施工缝结合层。待砼终凝后虚铺一些清砂,以养护和保护接合层。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒊剪力墙砼浇注                  ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑴剪力墙在砼浇注时,施工缝的处理同样要求浇注过渡层,同样要求分层浇注,其分层要求与地梁分层浇注相同。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑵剪力墙施工缝应留设水平缝,当有防水或抗渗要求时,施工缝应留凸缝、台阶缝或平缝加止水带。采用什么缝应报设计认可。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⒋梁、板砼浇注                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑴梁板砼浇注时当采用塔吊作为砼水平和垂直运输时,板面只搭设一个活动操作台作为二次堆料之用即可,当采用井架作为垂直运输,手推车作为水平运输时,应搭设路架,路架搭设应能保证不压钢筋,又能满足来回车行走要求。路架要铺设到位,梁板砼浇注应采用“后退法”,严禁采用“前进法”或路架不到位的变相“前进打法”,严禁车载砼在刚浇注的砼上行走。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑵板厚控制除按常规方法弹线在四周模板上或模板上钉标高钉,应设活动浮标,未有板厚控制措施的不允许浇注砼。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑶梁板砼浇注过程应特别注意梁、柱交接处核心肌的砼密实和四周梁边砼的密实。浇注时同样以振捣棒振捣为主,辅助其它工具来确保砼密实。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑷柱头处在振捣密实后,可在柱头范围加晒碎石作为柱施工缝的接合层。终凝后同样洒砂作为养护和保护接合层。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑸梁、板砼浇注过程对路架和井架操作台收口位置应特别注意砼掉渣的清理和板筋的就位,并确保这些位置的砼密实。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑹梯板施工缝在砼浇注时应做特别处理,严禁有夹渣。板式楼梯施工缝应留设于梯板负弯矩筋端头的台阶,施工缝应垂直于斜板,梁式楼梯的施工缝应留设于斜梁跨中1/3范围,施工缝面同样应垂直于斜梁。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
⑺屋面板砼浇注时,原则上不能留设施工缝。屋面板砼配合比控制得好,浇注得密实,是屋面板自防水能力的保证,因此应特别加以重视。斜屋面板尽管坡度较大,但同样要求机械振捣。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
四、砼养护                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
砼构件的浇水养护应不少于7天,砼板浇注完再养护一天后才能上荷载进行下道工序施工。严禁砼浇注完第二天就上荷载施工。                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
五、砼构件缺陷的处理                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
砼构件拆模后应先进行自检评定。砼构件出现缺陷,不管大小均不能私自隐蔽,应根据自检,标出缺陷的部位,缺陷深度、范围报专业监理工程师备案。属质量事故的,按质量事故程序处理;属一般缺陷由施工单位提出处理意见,报监理工程师认可,即可隐蔽,未备案,施工单位私自隐蔽,按违章处理,监理工程师有权要求重新剥落进行复检,责任由施工单位负责。                  
ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô

六、材料的使用                   ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô

砼工程所用的水泥、地材、外加剂的质量控制,均按工程原材料、成品、半成品的监理实施细则执行。ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô

ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
本主题由 版主 stec2009 于 2010/10/17 14:55:23 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

我是新手,这些都是我需要看的资料.谢谢!ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô

 ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô

ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
TOP
3#

这些都不全呀...我们需要有流程图的.参考呀..ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
TOP
4#

回复 3F hule8900 的帖子

非常感谢楼主,为我们的增添了极大的方便。ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
TOP
5#

好东西ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
TOP
6#

感谢楼主无私提供资料学习   对砼工程质量监控   有很大的帮助ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
TOP
7#

感谢楼主,这个应该是房建类的混凝土浇筑吧ÿÇæÙM||ñN‰bbs.3c3t.com-ÎmJu‘ ²Ô
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
发主话题 回复该主题