机电安装综合案例(一)
「案例1」
某公司中标承包1 5万m.机电安装工程,其中包括变配电、备用发电机组、冷冻机、消防泵房、空调机组等设备安装和管线敷设。
问题:(1)机电安装工程总承包项目经理部在工程前期准备工作中,向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底内容应包括哪些?
(2)施工组织设计经批准后总工程师进行交底的内容包括哪些?
(3)项目开工前主管工程师向专业施工员和施工作业队、施工班组进行施工任务交底的内容包括哪些?
(4)规范对施工中电缆桥架、支架与导管的接地或接零有何强制性要求?
(5)规范对电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线有何规定?为什么?
「案例2」
某公司承包某综合性大楼的机电安装工程,其中包括电梯、通风空调、采暖、给排水和消防自动灭火喷淋管道等安装工程。
问题:(1)安装过程中参与的工人有焊工、电工、起重工、架子工、钳工和普工,其中哪些工种人员属特种设备作业人员?
(2)需要编制的电梯安装施工方案有哪些主要内容?
(3)电梯施工安全技术措施要点是什么?
(4)管道安装后应对系统进行哪些试验?
(5)消火栓安装试压合格后做什么试验?如何做?
「案例3」
A公司承担了某工业装置的设备、管道安装工程及空压站工程,按照合同规定装置中的设备全部由业主自行采购。在设备安装完毕并单机试运转合格后,投运前的检查中发瑚了设备制造焊缝在一超标的线状缺陷。试设备设计压力8.9MPa,设计温度350℃,设备简体材料为16MnR.业主组织对焊缝缺陷分析后,决定由A公司负责对焊接缺陷清除并进行补焊。A公司拥有相应的压力容器制造资质,具有该钢种的焊接工艺评定和焊接实践经验。
问题:(1)简述空压站压缩机与管道连接的技术要点。
(2)A公司是否应接受业主的决定负责修理焊缝缺陷?
(3)A公司应如何实施对该缺陷的修理?
(4)该质量问题的处理发生的费用应由谁承担?
「案例4」
某中药制药厂安装工程项目,经过招投标由具备机电安装总承包一级资质的A公司实施工程总承包。土建工程的主要内容包括一幢四层钢筋混凝土结构的主厂房和配套的办公生活设施。安装工程的主要内容包括常压搅拌桶、内有搪玻璃衬里的高压蒸汽夹套反应釜、2台客货两用电梯以及其他通用设备安装;给排水及工艺管道安装;通风与空调系统安装;35kV/10kV变配电安装及调试。生产所需蒸汽由市政热网供应,生产废水由工厂预处理后排入城市污水管网。总承包合同规定,工艺设备由业主订购,总承包方负责监造。
问题:(1)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内外联系环节?为什么?
(2)为了保证工期,总承包单位该如何策划工程分包?对分包单位有哪些要求?
(3)总承包单位如何策划设备监造?
(4)现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤,总承包单位该如何处理?
「案例5」
某锅炉安装工程的业主在招标文件中规定,为了避免漏项,要求参加投标的单位按照施工图和有关依据自行编制工程量清单并报价。为了保密和提高标底的准确性,业主又分别委托了两位注册造价工程师分别编制标底,规定在开标前将标底送交评标委员会。最终,具有锅炉安装资质的A单位中标。
问题:(1)业主要求投标单位编制工程量清单,是否合适?为什么?
(2)标底的编制方法是否可行?为什么?
(3)标底编制完成后,能否直接交给评标委员会?为什么?
(4)锅炉安装前如何获得许可?
(5)报装时应准备的文件资料有哪些?
答案及解析
「案例1」
答:(1)施工任务划分的交底内容应包括:
总承包方与业主签订施工合同的有关内容和要求,介绍机电安装工程的概况和特点,介绍施工现场相关方及各相关方与项目经理部的关系,明确组织协调要求和沟il渠道,明确总承包方和分承包方的施工任务划分情况,工程项目管理目标和内容,进行目标分解,提出控制要求。
(2)施工组织设计交底的内容应包括:工程概况施工特点和难点分析施工布署,主要施工方法,施工总进度计划,全场性的施工准备工作计划,施工资源总需要量计划、施工总平面图和各项主要经济技术指标……需要进一步编写施工方案的清单,并落实负责编制责任人。全场性施工准备工作计划实施的责任分工。实施机电安装工程施工组织总设计的有关要求,包括信息沟通传递渠道。解决施工难点的策划方向。由机电安装总承包方承担设备采购供应的情况
(3)对施工作业队,施工班组进行施工任务交底的内容包括:介绍工程概况和特点,设计意图,施工具备的条件。采用的施工方法或工艺,施工顺序及施工进度要求。依据施工质量验收规范和质量评定标准、施工质量应达到的要求和目标。针对施工作业场所和施工人员操作中风险情况,明确已识别的风险源及应采取的防范措施,对重大风险因素应采取的相应管理方案和控制要求,与其他相关专业工种的施工配合及接口关系,机电安装工程中各工种进行交叉或平行作业时的协调和注意事项。
(4)《规范》中规定:金属电缆桥架及其支架和引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且符合下列规定:金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm。
镀锌电缆桥架间连接板的两端,不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(5)《规范》中规定:电气设备及灯具的使用接地线或接零保护线,应单独与接地干线(网)相连,电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。因为电气线路中的工作零线有可能有电流通过,若接线接触不可靠,反而会产生火花而严重影响安全。
「案例2」
答:(1)属特种设备作业的人员有焊工、起重工、电工、架子工。
(2)编制电梯安装施工方案的主要内容有:
1)工程概况及施工特点;
2)施工程序和顺序;
3)资源配置和要求;
4)进度计划安排;
5)工程质量要求;
6)安全技术措施。
(3)电梯施工安全技术措施要点是:
1)防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物,层门洞靠近井道壁外侧设置坚固的围封,围封高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字。
2)防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落,用临时盖板封堵,并在机房内壁上设有告诫性指示。
3)如电梯井道内设脚手架,脚手架进行施工作业,则脚手架,脚手板搭设后应经验收合格方准使用。
4)如井道内脚手架或脚手板是可燃材料构成,要考虑有适当的防火措施。
5)井道内作业人员熟知高空主体作业的各项规定,并在作业中认真执行。
(4)管道安装完毕,应按设计或规范要求对管道系统进行压力试验、真空度试验和泄漏性试验等。无承压管道系统应做灌注试验。
(5)消火栓必须做试射试验,以便检验消防系统的运行可靠,通过试射,不仅能检验并考核消防系统的承压能力,也能检验消火栓的喷射能力及使用效果,从而证明其消防是否安全、稳定,可靠。试射具体做法是:1)试射一般取有代表性的三处:屋顶取一处,首层取二处。屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取二处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。
3)试射场一定要有人看守,屋顶应向院内和无人停留处试射;首层应选定未装修、无任何设备和物资的部位试射;试射现场应找好排水出路(附近有无排水口,地漏、管道排水井等)。
4)屋顶消火栓压力表应经校验,指针转动应灵活,正确。
5)握枪的人员应经培训,能正确使用水枪,能正确判断充实水柱长度,认真记录。
「案例3」
答:(1)空压站压缩机与管道连接,如施工工艺处理不当,很容易造成管道与设备连接处产生配管应力,如不消除配管应力,设备机体或多或少会产生位移,导致同心度超差,引起机组的振幅超标,轴承过热等。为了排除配管对机组的附加应力,消除机组运行不利因素,管道安装时,应采用无应力配管。
无应力配管即是采用合拢组对法,以远离设备法兰接口的一端为始点,朝转动设备法兰方向逐段配管,当管道安装至转动设备一定距离后,再以转动设备法兰口为始点,向原始点方向配管。管端口与设备法兰之间这段距离的管段称为调整管段。用调整管段与设备的连接,使其自由正确对中。
管段组对后,可以将管段卸下,在平台上焊管段,并将焊接管段焊缝尽量进行失效处理,让管段应力充分释放。经多次反复校定和组对调整后,才能将管道与设备连接。而在进行调整之前,还应将弹簧支架的定荷卡板取下,并记下冷态负荷值和位移值。经上述方法,可以避免焊接应力影响,保证管道与转动设备自由对中,在自由的状态下,法兰平行度和同轴度满足要求。
(2)应该接受。
1)线状缺陷的返修,在该公司的能力范围之内;
2)虽然设备的采购是业主,但设备安装过程是制造过程的延续,A公司也有责任协助业主妥善处理,以使投资尽早发挥作用。
(3)A公司首先应该明确的是,该设备属压力容器,而压力容器的修理必须告知管理特种设备的技术监督部门。其次,返修该焊接缺陷应该:
1)确定缺陷的准确部位;
2)分析缺陷产生的原因;
3)制订返修方案,包括缺陷的清除、补焊的方法、补焊的工艺措施、以及补焊后应进行的检验等;方案应经批准,并尽量征得业主和制造厂家的同意;
4)实施补焊;
5)补焊完成后,按该设备的原设计要求进行后续检查,包括外观检查、焊缝无损探伤、焊后热处理等;
6)全部检查符合设计要求后,将所有技术资料移交业主存档。
(4)应该由业主承担处理该问题的所有费用。因为根据合同规定,设备的采购责任是业主的,到达现场的设备缺陷的返修费用当然应该业主负责。
「案例4」
答:(1)本工程项目涉及到的内外部协调管理的环节有:
1)总承包与分包之间;
2)土建与安装之间;
3)安装工程各专业之间;
4)供电部门;
5)市政部门;
6)技术监督部门;
7)总承包与业主之间;
8)总承包与监造设备制造厂之间。因为供电部门涉及变电所用电;市政部门涉及热网接入和污水排出的接口;技术监督部门涉及电梯安装的监督检验;监造设备制造厂涉及设备的监造过程;其他都是涉及施工现场的协调管理工作。
(2)中药厂是一个以设备和工艺为主的生产企业,选择机电安装施工企业作为总承包单位也是可行的,但机电安装施工企业不一定具备房屋建筑施工资质。在策划分包时,首先必须考虑主要生产工艺系统不能分包,应自行组织施工;其次必须选择有资质的分包单位;第三要经过对分包单位的考察评价,并征得业主的同意;第四要订立合同,明确总分包关系和各自的职责。对土建分包单位应具备厂房建造的相应资质;对电梯安装单位和蒸汽管道(如属压力管道)的安装单位应具备技术监督部门核发的特种设备安装许可证。
(3)设备监造是一个新课题,我国实施设备监造制度不久。首先必须指派对夹套、衬里设备的制造有一定经验的技术人员;其次必须取得设备监造师资格;第三应编制设备监造大纲及相应的程序;第四是做好监造过程的记录。
夹套、搪玻璃设备的监造要点:
1)夹套的压力试验;
2)钢衬里层的表面处理;
3)搪玻璃层的表面质量;
4)钢壳体制造按压力容器规定实施。
(4)现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤,是施工过程中出现的质量事故。总承包单位应按照质量事故处理“四不放过的原则,首先,组织施工人员分析事故产生的原因;对事故进行认真的调查;对责任人员和其他参与施工的人员进行严肃的批评和教育(包括对责任人的行政处分和经济处罚);制订类似事故再次发生的预防措施,并写出事故调查报告,其次,必须对搪玻璃衬里的损伤部位由制造厂进行返修,以达到质量要求(因为搪玻璃衬里的损伤会直接影响中药产品的质量),并承担全部费用。第三,所有记录必须存人工程档案,移交业主。
「案例5」
答:(1)业主要求投标单位编制工程量清单是不合适的。因为:
1)工程量清单应在招标文件发布前编制完成;
2)工程量清单应由具备资格的单位或人员编制。
(2)标底的编制方法不符合要求。因为:
1)投标单位不能参与标底的编制;
2)两位注册造价工程师分别编制的标底不一定一致,因此需要协调和审定。“工程建设项目施工招标投标办法”规定一个工程只能编制一个标底。
(3)标底编制完成后,不能直接交给评标委员会,也不能将此作为评标的依据。只有经过审定的标底,才能作为评标的依据。
(4)锅炉安装前,施工单位应会同建设单位前往当地区(局)以上质量技术监督部门进行报装。
(5)报装时,应带以下各种资料:
1)锅炉房平面布置图及工艺管道安装图。
2)锅炉随机技术资料:锅炉产品质量证明书,产品检验证书,总图,盖有锅炉产地技术监督部门的图章的锅炉本体图,强度计算说明书。
3)工程施工合同及施工单位承担相应级别的锅炉安装的“锅炉安装许可证”,参加锅炉安装施工的工程技术人员及特种作业人员名单和相关资格证明文件。
4)施工单位编制的施工组织设计(锅炉安装),主要施工方案和施工技术措施等。