综合办事楼±0.00以下钢筋砼施工监理细则
综合办事楼地下室钢筋砼底板为1500厚C35膨胀砼基础3680M3,设计预算耗用钢材280T,矿渣水泥1250T,砂石4200M3,地下室墙、柱、梁板钢筋砼约1500M3,耗用钢材260T,计划9月5日完成基础砼垫层、APP卷材防潮层、细石砼保护层施工工作。9月6日开始基础放线及钢筋砼基础的钢筋、模板、砼浇注工作。9月20日前完成底板砼浇注。10月5日前完成地下室墙、柱、梁板浇注工作。为此,监理工程师提出上述工程监理细则提纲。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
一、 施工准备W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈基底持力层确认:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑴检查基底持力层检验报告,由设计、地勘、质监、业主、承包商、监理六个单位签证确认。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑵检查基础垫层完成情况,控制其标高在±15mm范围内。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑶检查APP防潮层粘贴情况,注意底层面平整、清洁,冷底子油应涂刷均匀,卷材粘贴时要注意粘贴牢固无损伤、无空鼓,搭接短边应不少于150mm,长边应不少于100mm,阴角阳角处应呈圆弧形,防止折皱,材料应监督抽样送检,审签APP聚脂胎“材料报验单”。工程完工后,组织验收,审签其基础底板卷材防水“工程报验单”。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑷检查细石砼保护层找平层施工质量,检查其配料时,注意石子粒径应不大于15mm,含泥量不大于1%,砂子应采用中砂或粗砂,含泥量不大于2%。细石砼现浇时应注意表面平整、振捣密实,使标高控制在±10mm范围内。分班监督取样做细石砼试块,审签其砼试块“工程报验单”。工程完成后,审签细石砼保护找平层“工程报验单”。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉原材料检验:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑴检查水泥生产厂家、供应库点、合格证书、水化热计算资料。进场水泥分批抽样复验合格。监理工程师分期分批监督抽样送检、审签水泥“材料报验单”; W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑵检查钢材生产厂家、供应库点、合格证书、炉号、材质、化学成分,进场钢材应分批号抽样复验合格,监理工程师应监督抽样送检,审签钢材“材料报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑶考察砂石供应点,筛分试验、杂质含量、强度试验是否符合要求。要求砂含泥量小于2%,石含泥量小于1%。监理工程师应监督抽样送检,审签砂石“材料报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⑷检查水泥添加剂膨胀剂厂家提供的“三证一书”是否合格、抽样送检应合格。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊检查各标号砼、膨胀砼配合比配制是否符合要求,配合比报告是否出具和张挂。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋检查钢材焊接试验是否合格,焊工是否持证上岗,审签钢材焊接“材料报验单”。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒌检查机械设备进场和报验情况,计划使用500公斤砼搅拌机两台,350公斤砼搅拌机一台,H60B输送泵两台,(按两台500公斤砼搅拌机供应H60B输送泵一台,每小时可出砼24M3,加上商品砼供应输送泵一台和350公斤砼搅拌机采用人力输送,每小时可出砼3M3左右,按每天工作20小时,每天可出砼1080M3,满足四天内全部浇完3680M3砼需要)对焊机两台,备用发电机一台,塔吊一台,震动器若干台(平板式、插入式),水泵数台(满足施工需要),审签施工设备“进场报验单”。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒍检查水、电供应是否安全可靠,自备电源是否落实。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒎检查砼施工中计量设备是否齐备,计量员是否专职配备。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
二、组织准备W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
地下室及基础工程任务重,时间紧(其中需要加工钢材480T,砼5300M3,工期为31天)。承包商、业主均已调齐精兵强将到位。监理工程师除完成正常工作外,还安排人员(土建工程师4人,水电工程师2人)轮流值班,以保证施工过程中经常有人在岗,浇捣砼期间坚持旁站。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
三、技术准备W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈熟悉施工图及有关技术资料;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉与业主方、承包商共同审定基础浇灌技术措施方案;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊对砼水化热后浇带等重大技术问题通过参观访问做到心中有数;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋联系业主、设计单位做好技术交底工作。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
分享 转发
TOP
2#

四、底板砼工程实施W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈检查基础、墙、柱定位放线、四角中心线闭合、标高测量是否正确无误,审批“测量放线定位报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉检查底板钢筋弹线定位工作,检查钢筋数量、间距是否与设计相符;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊检查钢筋下料、分层绑扎情况,要求间距均匀,误差不超过±10mm,绑扎牢固,底部钢筋应搁置在垫块上。基础钢筋保护层应不少于35mm,墙、板不少于15mm,梁、柱不少于25mm,基础钢筋采用焊接接头,其接头位置应错开,非预应力筋(受拉区不宜超过50%)接头要求焊接牢固,受拉钢筋其搭接长度应不少于35d,绑扎牢固。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋检查墙、柱插筋位置是否正确,并与底板钢筋点焊固定,搭接、焊接是否规范,审签钢筋“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒌检查止水带、预埋件、接地电源是否预埋正确,焊接牢固;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒍检查模板支撑情况,要求平整、密实、牢固,几何尺寸误差不超过±10mm。基槽内应清洗干净。审签模板“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒎检查地下给水、排水管道安装、验收,审批“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒏在检查各项物资材料落实、技术保障准确、设备试运行安全可靠、施工组织准备完善、责任到岗到人、技术措施有效可行、气温气象讯息许可、各项前期工作完成、钢筋、模板等隐蔽记录已由监理项目部、省质监站、设计院、业主等单位验收签证后,下达底板砼“砼浇灌令”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒐检查砼配料搅拌情况,要求原材料在称量过程中,其误差率为:水泥不超过±2%,砂石不超过±3%;水、添加剂不超过±2%,检查应每班不少于2次,砼在搅拌机中搅拌时间应不少于2分钟,泵送砼塌落度检查应控制在14~18cm内,人力输送砼控制在1~3cm内;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒑检查基础砼浇注情况,要求砼分层浇捣,振动密实,其浇筑厚度不大于300mm,且应连续浇筑,当必须间歇时,应在前层砼终凝前将次层砼浇筑完毕。两台砼输送泵应分工明确,原材料、配合比有出入时应分开施工,防止混和在一起。砼每浇100盘但≤100M3或每个班留一组试块,抗渗砼每500 W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
M3留两组抗渗试块,每增加250-500 M3砼应增留两组。审签砼试块“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒒检查预留设备基础螺栓、孔洞、标高控制工作,使之满足设计要求;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒓检查钢筋砼底板面层标高控制,并应设固定标尺;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒔检查砼水化热计算资料及计划采取措施落实情况,每4小时检测一次底板砼温度测量记录;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒕随时检查砼养护落实情况;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒖底板砼完成后,组织基础底板验收工作。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
五、地下室工程实施W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈检查地下室钢筋砼墙、柱、梁、板的钢筋绑扎情况,要求钢筋下料正确,焊接牢固,搭接绑扎符合规范要求,审签钢筋“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉检查地下室钢筋砼墙、柱、梁、板的模板制安工作,要求其几何尺寸梁、板标高符合设计要求,其误差墙控制在0~-5mm内,柱控制在0~-10mm内,梁宽度、高度控制在+2~-5mm内,板高度控制在+2~-5mm内,模板要求平整、密实、牢固可靠。审签其模板“工程报验单”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊检查墙、柱、梁、板中预埋件埋设、预留孔洞、预留管线是否正确;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋检查墙、梁、柱、板砼配合比落实、张挂情况。在各项准备工作完成情况下,下达“砼浇灌令”;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒌检查钢筋砼墙、柱、梁、板砼浇筑情况,要求震捣密实,连续施工,需留施工缝时,柱应留置在基础顶面,梁的下面,板留在次梁跨度中间的1/3范围内,在施工缝继续浇筑砼时,应冲洗结合处,清除水泥薄膜和松动石子,并铺一层水泥浆或与砼内成分相同的水泥砂浆,砼应细致捣实,使新旧砼紧密结合;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒍重点检查砼养护落实情况;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒎地下室墙、柱、梁、板工程完成后,做好地下室主体工程验收工作。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
六、安全W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈对所有设备接地进行检查;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉检查触地保安器是否通过试验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊检查施工人员安全教育情况,严禁违章作业,随W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
时检查安全帽佩戴情况,要求上工地人员都要戴安全帽;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋检查上下斜道、脚手架是否牢固、安全、规范,扶手、栏杆齐备;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒌检查安全警示标志应悬挂于要道口;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒍检查设备运行情况、钢丝绳、润滑油应经常检查。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
七、文明施工综合考评W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
检查督促施工单位做到:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒈场地道路畅通平坦;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒉场地内外整洁文明;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒊砂石堆放合理,钢材、水泥分期分批堆放,记载管理有序;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
⒋生活保障有力。
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
TOP
3#

回复:综合办事楼±0.00以下钢筋砼施工监理细则

f ffffW+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
TOP